  • 關于高壓柜電磁鎖電源怎樣取

    各位大俠,簡單的xgn15柜,進線有2個PT,作為測量和綜保裝置和VS1電源用。現在問題是進線柜要加電磁鎖,那么這個電磁鎖電源取自哪里呢。這個電磁鎖是沒操作電源時不能打開,要鑰匙;有操作電源沒高壓閉鎖時不用鑰匙能打開,有電源有高壓閉鎖時不用鑰匙不能打開,但用鑰匙能打開。 有人說取在進線PT,有人說取在外面電源。究竟怎么樣呢

  • 10KV高壓柜電磁鎖和網門閉鎖原理看不懂,誰能教下

    10KV高壓柜電磁鎖和網門閉鎖原理看不懂,誰能教下

    第一張圖是進線柜,合DZ3,DXN線圈帶了電,才能檢測一次是否有電,如果一次有電DXN常閉觸點就斷開,本柜和PT柜的柜門就能打開了?誰能完整的說下動作原理。還有第二張圖是變壓器出線柜,網門跳閘回

  • 求助:高壓計量柜是否要加電磁鎖

    之前做過一些項目計量柜沒接地開關都加裝電磁鎖。今天領導說計量柜已經有鉛封了,不需要加電磁鎖,我認為鉛封不能對人體進行防護,不加電磁鎖不是很安全。不知道電業局對這方面有什么要求。

  • 【求助】KYN28高壓柜在什么情況下要加電磁鎖和帶電顯示器?

    各位大俠,如題:KYN28高壓柜在什么情況下要加電磁鎖和帶電顯示器?電磁鎖的開孔是高壓柜柜體廠家自己開孔還是我要求開孔啊?小弟剛剛開始接觸高壓柜,很多不懂,請各位幫幫忙啊!!![ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-3-28 14:31 編輯 ]

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會(huì )爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 高壓環網柜電磁鎖電源取自進線PT合理嗎

    高壓柜在高壓帶電情況下帶電顯示器顯示有電,電磁鎖不能打開,當沒電的時候,電磁鎖如果取自進線PT,那么PT也沒有電,電磁鎖不帶電,怎么打開啊,所以想問問各位電磁鎖電源取PT合理嗎

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的吧4.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會(huì )出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創(chuàng )造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!!!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?

  • 向大家請假一個高壓柜的問題!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

  • 關于電磁鎖工作原理的請教

    最近我看了一電氣工程設計,是利用電磁鎖控制啟動變頻器旁路回路的,可是沒有明白電磁鎖的工作原理,也沒有找到相關的資料,謝謝哪位大俠指點迷津!!!

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準

  • 高壓柜的電弧保護系統問題

    各位專家好,請問一下,這個母線電弧光保護系統里要安裝AP-AS、AP-MCU、AP-CTE、AP-PSM這4個模塊還是只要安裝AP-AS/MCU/CTE/PSM這個模塊1個就可以了?

點擊加載更多

高壓柜電磁鎖

高壓柜電磁鎖專題,為您提供高壓柜電磁鎖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜電磁鎖 相關的專業交流討論,更多高壓柜電磁鎖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓柜電流互感器

高壓柜圖紙

日韩夜夜嗨| 欧美亚洲精品中文字幕乱码app| 成人av在线网站| 三级欧久久黑人| 色综合色综合网色综合| 日本xxxwww| 国产精品无码专区A V免费播放 | 99热精品| 91色老久久精品偷偷蜜臀| 亚洲AV无码专区菠萝蜜| 亚洲AV区无码字幕中文色| 欧美00XX| 色爽爽一区二区三区| 邻居少妇张开双腿让我爽一夜| 毛片一区二区三区无码| 欧美一二三区v| 欧美一区亚洲区| 亚洲第十页| 久久精品久久一区二区| 国产精品天天狠天天看| 亚洲AV日韩AV无码AV| 日日日日做夜夜夜夜做无码| 沾益县| 国产精品美女国产插逼逼| 国产精品久久久久精品三级下载| 久久精品一本到99热免费| 欧洲在线一级黄片| 正妻| 久久 人妻 制服| 依人大香蕉| 在线小视频精品你懂得| 无码精品一区二区| 亚洲女人中文字幕| 无码人妻丰满熟妇精品区| 欧美日韩亚洲国产中文字幕| 亚洲色一| 亚州专区A| 欧美精品99久久久**| 国产精品久久久久精品一区二区 | 国产精品一区av| 银行卡不见了可以直接补卡吗|