  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

  • 10KV配電設計高壓柜的選擇

    10KV配電設計中高壓室用的高壓柜的柜型如何選擇?KYN有許多柜型,請教高手們如何分?比如說什么情況下會(huì )用到那一種柜型?

  • ABB高壓柜五防結構是怎么設計的?

    (此軟文來自轉載——微信公共號:dianqi66 并非原創(chuàng ))ABB高壓柜在行業里是領頭品牌,近期就以ABB高壓柜的五防結構為題材,說下它的五防閉鎖裝置。 閉鎖1.斷路器室門打開時,手車無法搖向運行位置。如下圖示:斷路器手車允許操作插槽A1和門板解鎖插件A2,與絲桿配合,實現斷路器室門打開時,手車搖把無法放入手車操作插孔,不能操作手車斷路器。

  • 高壓柜成套廠家是否進行二次設計

    有人和我說高壓柜成套廠家會(huì )按照設計院的圖紙進行制造?有人和我說高壓柜成套廠家會(huì )參考設計院的圖紙進行二次設計,再進行制造?有繼保廠家和我說,你們還給成套廠家做這么詳細的圖?我就暈了,搞不清楚了,有人清楚不,高壓成套柜廠家是如何來制造出符合要求的成套柜的?

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會(huì )爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 高壓設計怎么考慮才妥當?

    一個朋友搞了一個制作鋼化玻璃的廠,變壓器容量為630KVA,問我高壓柜該怎么設計,我覺得搞一臺負荷開關柜帶熔斷器保護就可以了。不知道這種設計合理不?供電局不會(huì )不同意吧?

  • 某公司10kv高壓柜KYN28-12設計原理圖

    圖紙簡介: 進出口公司10kv高壓柜KYN28-12,一次系統圖,及二次原理圖,接線圖。里面涵蓋一二次使用的材料表等,可供參考。 投稿網友: gaoyongdian 上傳時間: 2014-06-05

  • KYN28-12高壓柜一二次系統原理設計

    圖紙簡介: 本工程為一KYN28-12高壓柜的一次圖及二次原理圖設計,圖紙主要內容包括:高壓一次圖,進線隔離柜、電壓互感器柜、計量柜、變壓器開關柜的二次原理圖。 投稿網友: zhangping19850603 上傳時間: 2014

  • 某項目XGN高壓柜一二次系統原理設計

    圖紙簡介: 某工程使用的XGN開關柜,本圖內容包括:高壓一次系統圖,電源進線控制原理圖,母線聯絡(luò )控制原理圖,變壓器控制原理圖,電壓互感器控制原理圖等,內容很齊全,希望大家喜歡 投稿網友: gxf_8 上傳時間: 2014-07-2

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的吧4.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會(huì )出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創(chuàng )造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!!!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 向大家請假一個高壓柜的問題!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準

點擊加載更多

高壓柜設計

高壓柜設計專題,為您提供高壓柜設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜設計 相關的專業交流討論,更多高壓柜設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

高壓開關柜操作

固體高壓柜

精品亚洲免费一区二区三区| 亚洲av综合av| 在线资源观看你懂的| 欧美日韩国| 亚洲天堂青青草原网| 久久久无码中文字幕久...| 少妇人妻偷人精品视蜜桃| 欧美大屁股流白浆xxxx视频| 美女被操中文字幕| 黄片大全在线观看视频| 欧美黄片大全| 日本精品啪啪一区二区三区| 国产91小视频在线观看| 最清晰的女厕偷拍77777| 色啦啦| 超碰久热| 松阳县| 牲欲强老熟女乱| 四虎永久在线| 日日夜夜老熟女| 岛国mv呦呦视频在线观看| 中文字幕日产精品无线码| 久久涩综合| www.色婷婷av视频.com| 日本欧洲国产精品| 亚洲成熟老女毛葺葺| 国产精品久久久久久久天堂| 蜜桃久久性爱| 亚洲色图第四色| 欧美黄片在线看| 亚洲综合丝袜| 欧美精品二区一区| 夜色阁亚洲一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区88AV| 99影院| 日韩欧美加勒比| 麻豆日韩国产| 亚洲AV永久无码精品综合| 免费狼友视频| 格尔木市| 久久男人av资源网站|