10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,接地母線選多大
高壓柜做雙母線的優點在哪阿,就是每臺柜經2把隔離刀,再過一個斷路器出線,這種柜子只能做上固定,下手車的方式,不倫不類,我也搞不清楚它的具體優點再哪里,不像大變電所那種露天的雙母線,也無法進行單段母線檢修,說是主備供,但都要停電進行的,跟單母線業差不離了,哪位個介紹下啊
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會(huì )爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
鑒于群里有時討論高壓柜母排的選型問題,我把從別處學來的母排計算方法在這里分享,以便大家在以后選用母排時有所參考,我這里先說明兩點,第一,不要用母排的載流量來選擇高壓柜的母排。第二,一定要知道高壓斷路器的短路開斷電流。 根據額定短時耐受電流來確定導體截面: GB3906(附錄D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 額定短時耐受電流 a 材質系數 銅為13 鋁為8.5 t 額定短路持續時間 △θ 溫升(k) 對于裸導體一般取180k,對于4S持續時間取215k 25KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母線按系統額定短時耐受電流的86.7%考慮: 25KA /4S 系統接地銅母線最小截面
誰有高壓柜雙母線系統一次方案圖,最好是帶電抗器柜、40.5KV的一次方案,有的話請上傳或發本人郵箱JSFUJIAN9301@126.COM,謝謝!
如圖:圖1為一次系統圖,圖2為電氣平面布置圖,圖3為設備材料表請問:1、材料表中高壓電纜40米,指的是10kV出線柜與變壓器之間的電纜吧?是如何計算得來的?2、材料表中受總柜與變壓器軟連接8米是怎么來的?3、材料表中封閉母線槽10米,指的是低壓柜E2與E6之間的插接母線嗎?是怎么計算得來的呢?本人是做成套柜的,所以對于計算與設計方面是小白,望各位做設計或者明白的朋友不吝賜教,盡量詳細解釋（或計算）一下Ｐ激不盡!
高壓柜中主母線和分支母線的規格,怎麼確定?有沒有具體的規范或標準?我看好多公司即不按設計圖紙,也不根據斷路器的額定電流選取(一般出線方案),只是比主母線小一規格.不知各位同仁怎摸做?
我在做一工程時,參考了單位以前的工程圖紙,適當調整后,如下圖。但是最近中標的廠家打來電話說高壓母線的翻線都是要單獨做成一個柜子。這樣牽涉到改柜子基礎了,所以很麻煩。我建議他作成母線槽,他還是說不好做。請問這樣的情況有沒有相關的規范和圖籍,以及實物照片什么的,小弟感激不盡。
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?
我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算
10kV高壓母線如何選擇?以及低壓柜母線聯絡(luò )(2000A)一般高于低壓柜多少? 1)根據可能出現的最大工作電流選取導體的截面 2)按允許電壓損失選擇母線截面 3)按經濟電流密度選擇母線截面 4)按機械強度選擇母線截面 5)根據短路電流相間和條間的電動力校驗決定母線導體的組合排列方式 選擇導線截面時要求在滿足上述5點的基礎上選擇其中最大的截面。
1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的吧4.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎
在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會(huì )出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創(chuàng )造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該
現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器
為什么在以前的高壓柜體在兩柜中間隔板,三相之間的直線部分都開了一個約10mm寬的長條孔,但是到了現在已經有很多高壓柜體廠家都把這已經省掉了,我想請問這樣做后對電路有哪些影響!謝謝
兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]
做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。
審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。
高壓柜小母線
高壓柜小母線專題,為您提供高壓柜小母線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜小母線 相關的專業交流討論,更多高壓柜小母線相關內容請訪問