高壓帶電顯示器的驗電功能指的啥?是指的核相功能嗎
本所是雙電源,分列運行 ,乙線所有高壓帶電顯示器A相不亮,停甲線時,用聯絡(luò )柜聯絡(luò )乙線,甲線高壓帶電顯示器A相也不亮了,改變運行方式后又恢復原樣,請問各位高工是什么原因啊。幾個變電所凡是乙線都是A相高壓顯示不亮,高壓也不缺相。
電纜型高壓帶電顯示器求助,有沒有一種直接卡在電纜上的高壓帶電顯示器,就像故障指示器一樣的,一端在電纜上,一端可以在面板上,通過線連接,急需,謝謝大家
各位師傅:究竟帶電顯示器有多少類?分不分電感與電容傳感器專用?我們單位是成套電器生產廠,曾經多次遇見顯示器問題。平常工頻耐壓試驗都正常,就是到電網上就出現問題。不亮或是閃光頻率低到幾分鐘閃一下。敬請高手指點!!!!qq:277866259E-mail:hnxzlym@126.com非常感謝!!!
我們生產的柜子其防止誤入 帶電間隔用的是帶電顯示器DXN-Q 和電磁鎖 ,可是根據原理圖 我怎么也不明白帶電顯示和電磁鎖之間的聯系
各位大俠,如題:KYN28高壓柜在什么情況下要加電磁鎖和帶電顯示器?電磁鎖的開孔是高壓柜柜體廠家自己開孔還是我要求開孔啊?小弟剛剛開始接觸高壓柜,很多不懂,請各位幫幫忙啊!!![ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-3-28 14:31 編輯 ]
現場有6臺帶電顯示器,其中DXN-T 2臺,DXN-Q4臺。最近現場送電調試,發現T
本產品適用于地鐵直流1000-2000V系統,高壓隔離電壓為10kV.可用以顯示傳感器配置處高壓端的帶電狀況,并強制閉鎖相關設備的操作回路。本裝置為高壓成套開關設備配套,防止帶負荷誤拉、誤合隔離開關和接地開關(包括掛接地線),避免操作人員誤入帶電間隔及帶負荷誤分、誤合造成的人身及其他經濟損失。QQ 471763464[ 本帖最后由 sccdyjx 于 2010-4-2 16:32 編輯 ]
在高壓柜中,有時候既有絕緣子又有帶電顯示器,而且是對面放著,有一個問題想問一下,那就是帶電顯示器的傳感器可以當絕緣子用嗎,從而省掉絕緣子。我知道問題有點可笑,就是想問問。
帶電顯示器的點亮電壓一般為多少啊,(當然,廠家不一樣,電壓肯定不一樣,)那些在打耐壓(48KV)時,也不需要短接的帶電顯示器的最高承受電壓又是多少呢?
現場反饋,高壓帶電顯示器燒毀了,6kV的系統,帶電顯示器和智能測控裝置在一體,現在帶電顯示器燒毀了。現象:測量傳感器來的電壓600V左右,請教:1、高壓帶電顯示器允許輸入電壓是多少?(廠家說接受150-300V的電壓):handshake 2、此問題如果排除接線的問題,請大家幫忙分析一下,誰的問題?:handshake
我第一次做高壓開關柜,請教各位高壓帶電顯示器DXN-10和GSN-10有何區別?
10KV箱變 打耐壓時已經把 傳感器2次側和地線封死 打完耐壓反送電時發現 高壓PT柜和高壓出線柜帶電顯示器B相燈不亮(進線柜帶電顯示器正常) 更換帶電顯示器后正常 請問帶電顯示器是怎么壞的?
求助:1.10KV環網柜3臺,放置于箱變內,1進線+1計量+1出線;2.出現問題,其中一臺柜內“DXN”在運行中,指示燈不亮,遂派售后人員現場更換;3.停電更換“DXN”后,再送電,三臺柜內“DXN”顯示器面板后二次線均出現火花狀發電,緊接著“DXN”全部指示燈燒壞。請高手分析問題所在。
請高手回答一個實際動手操作的問題:我們的辦公大樓的配電設備已經有十多年了,高低壓配電裝置正在老化,最近我發現高壓側的帶電顯示裝置不亮了,但是大樓供電還是正常的,說明是高壓帶電顯示 裝置壞了,需更換.可是我們整個大樓就一路市電供電,當時按照三級負荷的標準配置的,現在已經不適應了.我們不想停電進行搶修,而是想帶電進行操作,不知道是否可以,請高手解答
我廠的中置柜選用帶電顯示器型號為DXNI-10/T,剛剛投入使用中發現其中一臺顯示器指示燈頻繁的閃爍,而其他的柜則不閃.運行電壓10KV,顯示器與傳感器配用,請問各位師傅,這種現象正常嗎?是哪里的原因?該怎樣解決?謝謝..
上次我去驗收10KV中壓柜做耐壓試驗時(至帶電顯示器上三根線開路懸空,沒有進行短接處理),電壓上升至15000V時,控制器內有放電火花,現經查明,為帶電顯示器三根線中間有接頭,絕緣也沒處理好,造成它們之間放電,形成火花! 故想了解一下,帶電顯示器其及工作原理?在15000V耐壓試驗時,如果電顯示器上三根線開路懸空,沒有進行短接處理,感應出來的電壓大約是多少? 請各位指教?!
六月的這些天,天氣相對來說比較炎熱,但是這并不能阻擋賽普瑞工作人員為用戶解決問題的步伐。他們帶著安裝工具來到山東濰坊某220KV變電站現場為用戶安裝高壓帶電顯示閉鎖裝置,該裝置是一種新型的防止電氣誤操作裝置,系感應式高壓帶電檢測裝置。適用于交流50Hz、額定電壓12、40.5kV的戶內外電氣設備或網絡(luò ),用于反映線路、母線、主變、電纜等帶電狀況,防止電氣誤操作。該高壓帶電顯示閉鎖裝置可安裝在開關柜、網門及其它需要閉鎖的地方實施強制閉鎖,防止電氣誤操作。 圖為安裝現場  
6KV的打3W
在這個高壓方案里,兩個帶電顯示器有何不同?DSN-DMZ是啥意思??jì)蓚€(gè)可不可以都用DXN7-T?我聽別人說DSN好像是指電磁鎖,跟帶電顯示有何聯系?
高壓柜帶電顯示器
高壓柜帶電顯示器專題,為您提供高壓柜帶電顯示器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜帶電顯示器 相關的專業交流討論,更多高壓柜帶電顯示器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題