請高手回答一個實際動手操作的問題:我們的辦公大樓的配電設備已經有十多年了,高低壓配電裝置正在老化,最近我發現高壓側的帶電顯示裝置不亮了,但是大樓供電還是正常的,說明是高壓帶電顯示 裝置壞了,需更換.可是我們整個大樓就一路市電供電,當時按照三級負荷的標準配置的,現在已經不適應了.我們不想停電進行搶修,而是想帶電進行操作,不知道是否可以,請高手解答
剛出鍋的標準,還熱著呢!GB25081-2010 高壓帶電顯示裝置(VPIS) 2011年8月執行
那位有DL/T538-93或更好版本的《高壓帶電顯示裝置技術條件》標準能共享一下,謝謝!還有就是高壓帶電顯示裝置主要的技術參數有那些?
求高壓帶電顯示裝置制造商(用于GIS)安裝于110~220kV GIS的電纜終端和母線管道要求有閉鎖,可核相。注意:與開關柜的帶電顯示裝置不同(開關柜帶電導體和感應傳感器間為環氧樹脂絕緣件,電容一般幾十pF)。用于gis時,為電容分壓、非接觸式帶電顯示裝置,帶電導體和感應傳感器間為SF6絕緣(電容一般小于1pF)最好有供應GIS制造商的運行經驗!專業帶電顯示裝置制造商有研發能力,掌握該類型帶電顯示裝置原理的歡迎聯系!感謝提供任何信息,也可互相交流專業知識!
六月的這些天,天氣相對來說比較炎熱,但是這并不能阻擋賽普瑞工作人員為用戶解決問題的步伐。他們帶著安裝工具來到山東濰坊某220KV變電站現場為用戶安裝高壓帶電顯示閉鎖裝置,該裝置是一種新型的防止電氣誤操作裝置,系感應式高壓帶電檢測裝置。適用于交流50Hz、額定電壓12、40.5kV的戶內外電氣設備或網絡(luò ),用于反映線路、母線、主變、電纜等帶電狀況,防止電氣誤操作。該高壓帶電顯示閉鎖裝置可安裝在開關柜、網門及其它需要閉鎖的地方實施強制閉鎖,防止電氣誤操作。 圖為安裝現場  
高壓帶電顯示閉鎖裝置通用技術條件(審定稿) 天津電力設計院2009年10月目錄1、供貨范圍 32、項目概況 33、 總的要求 44、項目環境 55、通用要求 56、技術要求 67、戶外高壓帶電顯示閉鎖成套裝置硬件要求…………………… 88、圖紙及資料 89. 技術服務、設計聯絡(luò )、工廠檢驗和監造 910. 試驗 1111、質量管理及保證 11 1、供貨范圍本表僅為供貨范圍的主要項目,賣方應根據買方的技術條件提出詳細的設備清單。序號 名 稱 型 號 單位 數量 備 注 1 110kV室外高壓帶電顯示閉鎖 臺 1 組 2、項目概況2.1最終規模本站規模為3臺50000kVA的有載調壓變壓器,電壓等級110/35/10kV。110kV為線變組接線;35kV為2組單母線分段接線(#2變雙斷路器進線),共計12回
10kV變電所內高壓開關柜,一般都安裝帶電顯示裝置,有2個問題請教各位。1.都有哪些柜需要安裝這個玩意,進線柜,配出柜,變壓器柜,母線聯絡(luò )柜,母線隔離柜,計量柜,PT柜,所內變柜等.2.為什么要安裝這個玩意,不是有電流表嗎?[ 本帖最后由 wutong100 于 2010-9-15 14:05 編輯 ]
GB_25081-2010 高壓帶電顯示裝置(VPIS).pdf
高壓帶電顯示裝置技術條件 SD 334-89
0140002DXN12B高壓帶電顯示閉鎖裝置說明書
高壓帶電顯示器的驗電功能指的啥?是指的核相功能嗎
請問:1、此種高壓帶電顯示裝置是否屬于支柱絕緣子式 2、傳感器工作原理、內部結構是怎樣的 3、傳感器二次不接顯示盒時,對地電壓為多少 [ 本帖最后由 xys_happy 于 2008-11-27 08:32 編輯 ]
本所是雙電源,分列運行 ,乙線所有高壓帶電顯示器A相不亮,停甲線時,用聯絡(luò )柜聯絡(luò )乙線,甲線高壓帶電顯示器A相也不亮了,改變運行方式后又恢復原樣,請問各位高工是什么原因啊。幾個變電所凡是乙線都是A相高壓顯示不亮,高壓也不缺相。
電纜型高壓帶電顯示器求助,有沒有一種直接卡在電纜上的高壓帶電顯示器,就像故障指示器一樣的,一端在電纜上,一端可以在面板上,通過線連接,急需,謝謝大家
國網河南省電力公司王莊110kV變電站是一個敞開式變電站,經過賽普瑞的現場勘查得知,戶外AIS 的2 條進線間隔、1 條變壓器進線間隔均無一鍵順控用的智能驗電器。為了滿足智能變電站一鍵順控的改造,對目前帶電顯示裝置存在的問題及穩定性,提出了更高的要求,遂通過我們陜西賽普瑞電氣對
現場反饋,高壓帶電顯示器燒毀了,6kV的系統,帶電顯示器和智能測控裝置在一體,現在帶電顯示器燒毀了。現象:測量傳感器來的電壓600V左右,請教:1、高壓帶電顯示器允許輸入電壓是多少?(廠家說接受150-300V的電壓):handshake 2、此問題如果排除接線的問題,請大家幫忙分析一下,誰的問題?:handshake
高壓帶電顯示儀,一般用于高中壓開關柜中用于指示相是否帶電,但我只知采用電容分壓原理來使指示燈工作,是否可請教各位具體的分容電壓的計算及原理?
我第一次做高壓開關柜,請教各位高壓帶電顯示器DXN-10和GSN-10有何區別?
我公司購買的KYN28柜,由于制造廠的疏忽,將開關柜的柜前柜后均裝成一帶一的帶電顯示裝置了,柜前是DXN-Q型帶電顯示器,柜后是DSN-BMY型電磁鎖,這樣導致柜前的帶電顯示裝置不亮,柜后的可以,現在請教能不能在傳感器不換的情況下,怎樣修改帶電顯示裝置可以變成一帶二的,可以使前后柜都亮呢?
我單位是35KV雙電源進戶,兩臺35KV/10kv變壓器,電源為I段、II段獨立運行。然后下設三個10KV開閉站(兩個土建一個箱式),三個開閉站分別下設若干變電室。2011年8月發現10KV,I段電源的帶電顯示裝置A相不亮了(35KV側I段II段均正常,10KVI段故障,II段所有柜子正常),開始以為是氖泡壞了,但發現涉及這個線路的所有變電室幾十個開關柜A相均不亮了。有人說是雷電侵入,造成這路所有的A相損壞。事情就這么擱下了。。。。 昨天(2012年3月28日)箱式開閉站的I段10KV電纜短路。。。低壓由II段低壓恢復供電,35KV站將I段去箱式開閉站手車拉出,等待維修。但此時發現其他站里不亮的I段A相帶電顯示裝置又正常工作了。。。。 對于此事我非常不解,開始說是雷電侵入(我單位從35KV入戶都是地下電纜)。。。現在可以確定,顯示裝置沒有損壞,我又懷疑是不是I段A相,從去年開始就單相接地了?但是我又不理解了,這么長時間單相接地可能嗎?到底是什么原因,請前輩們賜教!謝謝!
高壓帶電顯示裝置
高壓帶電顯示裝置專題,為您提供高壓帶電顯示裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓帶電顯示裝置 相關的專業交流討論,更多高壓帶電顯示裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題