請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jì)炔康谋芾灼鳌⒒ジ衅鳌㈦娍蛊鳌㈦娙萜鳌嗦菲鞫家斪鳘毩⒃O備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
在這邊問大家一個問題呢!想了許久,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式?
有這樣一個工程。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,(包括進線柜,計量柜,電壓互感器柜,4個出線柜),從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行。那一種更節省造價?
給10KV開關柜打耐壓為什么帶著避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐壓怎么也應該在10KV以上吧
1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用?3、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么?4、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津。盼回復!!
有需要的朋友速速嘵!
論文簡介:10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點 投稿網友:huazai20096469 上傳時間: 2013-02-27
圖紙簡介: 一套10KV高壓開關柜原理圖,會(huì )持續更新,正在做的一個項目 投稿網友: streetwz 上傳時間: 2013-07-05
10kV高壓開關柜,數量多、應用面廣,其絕緣水平的高低,對電網的安全運行舉足輕重。若10kV高壓開關柜發生絕緣事故,其危害輕則造成設備損壞,重則引發大面積停電,給國家造成不可彌補的損失。因而,必須對該問題作認真研究,并切實加以解決。 1、常見缺陷及原因 1.1空氣絕緣間隙小 長期以來,有的高壓開關柜生產廠家,不嚴格執行有關技術標準,使目前有些正在運行的10kV高壓開關柜柜內帶電體的相與相、相與地之間空氣絕緣間隙多在100~125mm之間。作為純空氣絕緣的電氣設備,《高壓配電裝置設計技術規程》中明確規定,10kV系統純空氣絕緣的最小間隙為125mm。從交流耐壓試驗的結果,并結合事故分析可以看出,10kV高壓開關柜柜內帶電體的相與相間、相與地的最小空氣絕緣間隙,低于125mm的,容量出事故。 1.2配套附件絕緣性能差 我國10kV高壓開關柜的生產廠家很多,有的廠家為了降低成本,采用絕緣水平較低的配套附件,造成整臺開關柜的污閃電壓降低
淺談10kV高壓開關柜設計的幾點體會(huì )
請問各位老師,高壓開關柜做過負荷試驗時,電流試驗端子的連接片是否需要斷開,為什么在端子上加上比整定值大的電流,而斷路器不跳閘? 謝謝
最近遇到很多次關于高壓開關柜二次控制回路中,就地轉換開關可以通過S9位置合閘的圖紙。個人認為這樣設計有不妥當的地方,因為就地S9位置合閘會(huì )增加出現很多事故操作的可能(比如檢修時,故意誤操作等等)。所以本人設計的二次操作回路只允許就地開關通過S8位置合閘。只有遠方操作才允許通過S9位置合閘。 發帖子的目的是想讓大家討論一下,是不是大家也遇到過此類問題?都是如何解決的?有沒有相關規范規程對此類問題提出過具體要求?
10kV高壓開關柜一次訂貨圖D01-0
來源:電氣分享社區 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
最近由于有些客戶需要.我們要去做凝露試驗, 但是我們沒有這方面試驗的經驗,不知那位同仁能否指點一下:中國目前有哪些實驗室能做這個試驗:這個試驗要注意那些事項:有沒有相關的其它標準,除了DL/T539-93:謝謝啦
10kv高壓開關柜試驗