狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jì)炔康谋芾灼鳌⒒ジ衅鳌㈦娍蛊鳌㈦娙萜鳌嗦菲鞫家斪鳘毩⒃O備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。

  • 高壓開關柜做繼保試驗時問題

    請問各位老師,高壓開關柜做過負荷試驗時,電流試驗端子的連接片是否需要斷開,為什么在端子上加上比整定值大的電流,而斷路器不跳閘? 謝謝

  • 關于高壓開關柜就地試驗位置合閘的問題

    最近遇到很多次關于高壓開關柜二次控制回路中,就地轉換開關可以通過S9位置合閘的圖紙。個人認為這樣設計有不妥當的地方,因為就地S9位置合閘會(huì )增加出現很多事故操作的可能(比如檢修時,故意誤操作等等)。所以本人設計的二次操作回路只允許就地開關通過S8位置合閘。只有遠方操作才允許通過S9位置合閘。 發帖子的目的是想讓大家討論一下,是不是大家也遇到過此類問題?都是如何解決的?有沒有相關規范規程對此類問題提出過具體要求?

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?

  • 關于凝露試驗(中壓開關柜)

    最近由于有些客戶需要.我們要去做凝露試驗, 但是我們沒有這方面試驗的經驗,不知那位同仁能否指點一下:中國目前有哪些實驗室能做這個試驗:這個試驗要注意那些事項:有沒有相關的其它標準,除了DL/T539-93:謝謝啦

  • 高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?

    高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會(huì )造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗問題

    在這邊問大家一個問題呢!想了許久,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式?

  • 高壓開關柜接地閘刀的選用?

    我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因為用戶掛接地線麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,廠家就要求去掉,因為怕不可靠。自己的變電所有時操作人員會(huì )要求去掉接地開關,怕誤操作。

  • 關于高壓開關柜型號的疑問

    在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,在實現功能,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?

  • 各種鐵道用高壓開關柜比較分析

    這是本人在高鐵論壇發表的文章,如有需要可以下載看看,并多指點!謝謝![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-13 15:55 編輯 ]

  • 各種型號高壓開關柜詳圖及說明

    發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,供大家參考!

  • 10KV開關柜耐壓試驗問題

    給10KV開關柜打耐壓為什么帶著避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐壓怎么也應該在10KV以上吧

  • 請教高壓開關柜跳閘問題

    現象:老的配電房改造了低壓進線柜(由原來的ME斷路器改為現在框架抽屜式斷路器),低壓進線柜不合閘,改完后送10KV高壓變壓器出線開關柜一合閘就立即跳閘,過流信號繼電器動作發信號。電工在跳閘后又立即合閘了一次,大概二秒鐘左右,低壓進線柜的有功功率表爆炸了,低壓進線斷路器上樁頭的B相電源線銅接頭的地方熔斷了,二次端子上連接的B相電源線也燒斷了,像B相對地短路。查找二次線回路沒有短路,再一次合高壓柜,高壓柜合上了,低壓進線柜合閘,分閘分不了,檢查分閘回路接錯了二次線。分高壓斷路器,更改二次線再合高壓,高壓又跳閘了,發過流信號,取掉低壓進線柜二次控制路的熔斷器,再合高壓柜,高壓柜成功合閘。后來由于沒時間了,工廠等著用電,就手動合閘了低壓斷路器,把電送出去了。請教二次接線錯誤會(huì )引起高壓跳閘嗎?為什么二次熔斷器也沒有動作呢?

  • 【請教】一些關于10kV高壓開關柜的疑惑!

    1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用?3、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么?4、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津。盼回復!!

  • 高壓手車開關柜與固定柜

    請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]

  • 【請教】高壓開關柜基礎下是大梁怎么辦?

    現好多變電所的開關柜下是電纜層,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,樓板有大梁支撐。一般大梁每隔6~8米有一條,整排開關柜安裝,總有幾臺會(huì )放在大梁的上面。大梁上面的開關柜,電纜從下面往上穿會(huì )被大梁擋住。這次又碰上了,一臺出線柜有4根240的電纜并接,下面大梁寬400mm,柜寬800mm,一半被擋,四根主電纜又粗又大,根本沒法全部穿進柜。朋友們討論一下,怎樣做法才能安裝到位。還沒說二次電纜擋住的事。

點擊加載更多

高壓開關柜試驗

高壓開關柜試驗專題,為您提供高壓開關柜試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜試驗 相關的專業交流討論,更多高壓開關柜試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

china熟女熟妇乱老女人| 亚洲123av| 老熟妇一区二区三区啪啪| 午夜激情av| 中国性老太hd大全公交车| 亚洲精品视频久久| 日韩无需下载黄片| 欧美日韩一区二区三区不卡视频| g精品欧美| 欲香欲色综合视频| 国产成人啪精品午夜网站| 日韩高清无码综合网| 精品国产第一国产综合精品 | 午夜6080yyy| 色爱区综合| 99色综合| 中文字幕乱码人妻| 日韩无套内射| 国产 日韩 欧美 综合| 人妻a| 国产无码不卡理论片| 99久久一区二区三区| 搡老熟女中国老太| 久久国产一区无码| 亚洲女人的天堂| 四房色导航| 国产日产国无高清码2020| а√天堂中文在线资源bt在线| 亚洲福利电影一区| 久久久影院的网址| 99久久免费国产无码精品| 国产精品久久久久久久岛一牛影视| 亚洲色图区一区| 久久久中文字幕免费观看| 2016av天堂| 婷婷五月天影院| 久久国产欧美一区二区三区精品| 红杏成人免费视频观看| 啪啪中文字幕| 业余性别自由xxⅹxx中国| 欧洲色|