如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
小弟設計經驗較淺,想請教大蝦們一個問題。我現在在做一個餐廳的裝修設計,燈具太多,如果滿足規范每個回路不超過25個光源要設置太多的回路,我們總工說可以用交流接觸器做控制,這樣回路里的光源數量就不會(huì )受到限制,請問大家這是為什么呢?我在這里每個回路用220V電壓,如何選擇交流接觸器,它和斷路器應該有什么關系?
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
前幾天做設計,甲方要求在配電室分層控制全樓照明,我直接把總箱子放在配電室里,用斷路器控制。可是總工說,在斷路器后面加交流接觸器就可以了。我不太明白,以前也沒用過。是不是有接觸器就可以加按鈕在箱子外面直接控制了?要不要畫2次圖?那位大哥有類似的圖紙,給一份參考一下阿。我的郵箱ahei1983@126.com,qq15200332.
來個難點的!不過看過的就不難,沒看過的設計時就得動一翻腦筋了!
請教:一臺ABB 接觸器A300 線圈電壓為AC36V,由一臺控制變壓器單獨為線圈供電,變壓器規格為AC380V/36V,請問變壓器容量選多大為宜?(注:A300接觸器線圈功率為:起動 1350VA,保持60VA)
1個220V交流接觸器怎樣控制3個燈泡,如何接線?小女子實在不懂呀
本帖最后由 annia319 于 2013-11-22 15:00 編輯 想法是,時間繼電器KT采用帶瞬時觸點的斷電延時結點,照明開關KA1合上后,燈點亮,延時一段時間,燈自動熄滅。大家看看,用三相交流接觸器控制3個單相回路的照明,做法是否可行呢?
電源是各種電子設備必不可映的組成部分.它在電子設備中的作用就像人體中的心臟,為電于設備提供動力。其性能的優劣直接關系到電子設備的技術指標以及電子設備能否安全可林的工作。現代電子設備中使用的電派有線性往壓電源和開關位壓電源。 真空接觸器其實也是開關的一種,控制著電源的供應和斷開。 穩壓電源電路的主要缺點是: 1.功耗大、效率低 線性穩壓電源的調整管工作在線性放大狀態,為了保證輸出電壓有足夠的穩定范圍,調整管上的電壓降須留有一定的余量,這樣調整管的功耗增大.而且必須安裝體積大的散熱器。 2、體積大,較為笨重。
本帖最后由 小弟我不懂 于 2017-4-6 14:42 編輯 附件圖紙,麻煩大家看下,什么地方出錯沒
應急照明控制箱,出線回路單匹微斷,一個回路畫一個接觸器,共六個回路,是用六個接觸器還是三路用一個共用三個呢?附圖
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
隨著單片機性能價格比的大幅度提高,把計算機和微處理器技術應用于工業控制特別是增加低壓電器智能化功能,具有較大的市場經濟潛力。我們在交流接觸器智能控制方案和具體實施中做了大量的研究和可行性分析,開發了一種具有智能化功能的裝置。把該裝置和交流接觸器相組合,就可以增加交流接觸器的智能化功能。它具有設置簡單、使用可靠、節能控制、在線更改設置和顯示等功能。單片機在接到閉合或分斷指令時,可以根據最佳分斷、閉合相角輪流控制三個觸點進行過零分斷與閉合,減小了火花能量。利用它與中央控制計算機的雙向通訊,可以形成局域控制網絡(luò )和簡單DCS系統。它在工業、油田、煤礦、農村(灌溉系統)和城市等領域和地區有廣泛的應用前景。 1 接觸器智能化內容和工作原理 我國目前使用的接觸器、斷路器和保護器(例如熱繼電器)均為機械非智能型的。一般為交流吸合、交流吸持和隨機分斷,且線包電壓有220V和380V之分。實驗告訴我們,不論是220V還是380V的線包,只要加上不低于160V的直流電壓,接觸器均能可靠吸合,并且不會(huì )產生一、二次彈跳。此時,只要維持吸持電壓不低于直流15V,就可以穩定地
前輩們好,在一個電柜控制圖里出現了ST智能控制器和KM交流接觸器,而且是同時出現的,向各位老師請教,具體是一個什么東西,起什么作用,國辦有那幾個廠家生產,
為什么用斷路器和接觸器控制的方式?直接用斷路器控制不就行了嗎?謝謝各位的賜教!
繼電器與接觸器控制-電工培訓ppt課件
了解接觸器我們也要了解停止按鈕、啟動按鈕、熔斷器,還有接觸器,我們各自要了解清楚各自的原理,下面講一下!
請問24V的消防栓按鈕可以直接控制220V接觸器嗎?(有一個與弱電無聯系的220V的常開觸點就行了)比如說海灣的8404消防栓按鈕,還是要經過一個弱電繼電器后再控制220V接觸器?另外請問海灣的8402是不是實際上就是一個弱電繼電器,還是有專門的弱電繼電器?如果沒用過海灣就回答第一個問題好了,謝謝了。
plc控制接觸器
plc控制接觸器專題,為您提供plc控制接觸器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與plc控制接觸器 相關的專業交流討論,更多plc控制接觸器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題