大型20KW靜音柴油發電機
車載靜音柴油發電機參數車載式發電機佩戴自動電壓調節器,采用自動電壓調節器在設備加載時能自動保持電壓的穩定,確保提供平穩的電力,這種大澤公司獨有的設計對電壓波動敏感的用電設備尤為重要。這是大澤無刷電機優于其他發電機的獨特之處,且無需維修保養。配備控油閥調節器,進行自動控油,并帶發動機機油告系統:當機油油位過低時,機油告系統自動停止發動機運轉,使發動機免受損壞。
18千瓦車載靜音柴油發電機作為后備電源、或臨時電源、移動電源。如船上發電機,石油鉆井用發電機;服務行業如醫院,賓館,銀行,商場后備電源等等. 遠離供電設備的地區,比如建造高速公路,工地上還有醫院、高賓館、機場、防汛設備,重要的場所的備用電源。在沒有固定電源和難以架設輸電線路的場合都大量使用柴油發電機組。比如野外施工作業,零時電源,建筑物緊急電源,工礦輔助應急電源等。很多電力傳動為原動力的機械車輛等也采用柴油發電機組。比如內燃機車,電鏟,柴電潛艇,船舶電源等。近年來開發的移動電站、自動化及低噪音柴油發電機組更具有反應靈敏、噪音低、結構緊湊、使用經濟等特點,是 拖車電站、工程施工、地質勘探、工礦企業、賓館、酒店等場所理想的后備電源。
15千瓦靜音柴油發電機組品質優良、低燃油消耗、噪聲低、輸出功率大,性能可靠。其可靠的穩定性、經濟性、動力性、耐久性和環境安全性受到內外用戶的歡迎,行業三包連保。大澤動力是行業領域規模 大的柴油機業銷售商,其產品品質,檔次具備際品牌水平。其高性能指標、高可靠性、環保性、低噪音、容易安裝、良好的高原適應能力等點在用中備受行業推崇。大澤柴油發電機組具有結構緊湊、運行穩定、排放低、功率存儲大,調速性能好、可靠性高等優點,發動機維修期限過0000小時以上,得到市場的致認可。
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡(luò ),兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡(luò )處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓?dòng)時,柴油發電機容量分別選擇多大的?
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會(huì )不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
車載靜音柴油發電機操作流程 一、柴油機的起動 1、柴油機日常使用時的起動準備或備車 (1)檢查柴油機上應無雜質。 (2)檢查潤滑油、冷卻水、燃油、壓縮空氣管路上各閥是否打開,保護及監測系統的電源是否接妥。 (3)檢查燃油箱、滑油箱、調速器、VTR增壓器油位;膨脹水箱的水位,必要時補充之。 (4)檢查空氣瓶壓力。 (5)車載靜音柴油發電機停機或壓油后超過1小時,用備用滑油泵對柴油機泵油,直至滑油壓力表有壓力顯示。打開各缸示功閥,作斷油吹車,注意示功閥內不許有油、水噴出。必要時手動盤車2轉以上。 2、柴油機的起動 (1)機旁起動 將調速器轉速調節旋鈕調至6格左右,負荷限制旋鈕放在刻度“5”位置,把操縱手柄推向“起動”位置,柴油機立即起動,起動成功后即將操縱手柄放到“工作”位置。車載靜音柴油發電機起動轉速以200r/min為宜,使柴油機在該轉速下運行2—3min,然后將負荷限制旋鈕調至最大負荷處,柴油機即可利用轉速調節旋鈕對柴
請教各位高手:法國西電(sdmo)、英國戴爾、英國威爾信柴油發電機,哪一種的性價比最好,價格最高?工廠里用哪一個品牌最好?這幾種品牌有沒有國產組裝的?
各位同行救救急:柴油發電機房在地上與室外箱變的最小距離為多少?這樣布置時,對機組有什么要求。現在柴油發電機組房與變壓器距離只有0.5米,這樣行嗎?我沒有查到相關的規范,請各位大師多多指教,謝謝了。
請問小區的柴油發電機的煙管能否安裝在小區地面綠化上,如果能,需要什么條件,在哪本規范上有說明;不能的話也請列出在哪本規范上有說明,謝謝!
上回我說到有14臺消防梯、18臺正壓風機、8臺客梯、還有消火栓泵、噴淋泵、生活泵等負荷的柴油發電機的負荷確定上的系數問題。大家都說了按照最嚴重防火分區的負荷確定。現在我還有問題是,6座單體上,考慮了最嚴重單體火災情況下的負荷了,但是,其他單體并沒有火災,那么我在火災發生的時候,要不要切斷其他單體的負荷?如果要,柴油發電機可以選小些,如果不能切除,還需要繼續給其他單體建筑供電的話,這個負荷就大了!!!
今年廣東省少電厲害,我們公 司裝了一臺250KW的康明斯發電機,原有的電房變壓器是400KVA,發電機和市電共用低壓.發電機裝好后,有人在最遠的地方檢測,說發電機在小負荷時交流的波形正常,但是在大負荷時波形是方波,說不合格.但是做發電機工程的人員說是合格的,用的也是名牌發電機.大哥,工程沒有問題吧?
我有一個工程,小區,11層高層,小區下面是一大片地下室。我計算得出變壓器為4x800kVA,照估算,柴油發電機應該大概就是:4x800x0.2=640kVA,但是我按照民規6.1.2.3的條文說明里提供的計算公式,竟然算出要1000kVA的柴油發電機!!太夸張了,請大家提出意見,也許我公式中的取值不正確。負荷如下:消火栓泵:60kW噴淋泵:30kW電梯:18x15=270kW雙速(排煙)風機、送補風機:12x15=180kW潛水排污泵:12x4=48kW應急照明:48kW小區監控中心、消防控制室:45kW小區弱電機房:15kW人防照明:15kW人防動力:20kW變頻生活水泵:200kW
我在“電氣減災”版發了一個柴油發電機容量選擇的貼子,求助本版的各位大俠有空幫忙看一下。謝謝!http://co.163.com/forum/content/221_313608_1.htm
最近接到柴油發電機的活。根據圖集“00D272應急柴油發電機組安裝”,大概知道發電機房該怎么布置,和一些簡單的要求。但是怎么都找不到相關的設計規范。比方說今天發電機廠家說1000kW的發電機要裝設氣體滅火,這些都從什么規范里能找到呢?