現我有一個項目負責,1000KW的發電機組,有的廠家推薦用兩臺500的并機.大家來評一下哪個方案更好單臺1000KW的話選國產的發電機組會(huì )不會(huì )技術不過硬改為選康明斯
80多kW的風機,還有250kW的某爐的一次風機,二次風機....這些大電機一般怎樣啟動啊?啟動電流大約是工作電流的幾倍啊?變電所里的給它供電 的短路器各電流怎樣整定啊?必須得用電動機型的嗎?普通配電型的可以嗎?
我廠有兩臺不同功率的柴油發電機,一臺90KW,一臺200KW,想并列運行,不知技術上有何要求,實際如何操作,能否可行,請各位大蝦幫忙解答一下,萬分感謝!
下面圖片中的柴油發電機額定功率P的下面,為什么有標注為紅色的/hP,其含義是什么?提前謝謝您的回復。
大功率汽輪發電機及其運行(上、下冊)
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡(luò ),兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡(luò )處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的
請教各位高手。在工作中遇到過下面奇怪的現象。發電機功率在DEH控制畫面有一個測點,而且協調是以這個功率作為協調動作的判斷值,在電氣一次220KV畫面里,也有發電機有功測點,我們廠用的是日立的DCS系統,現象是這樣的,突然間發現DEH畫面里的功率減少,于是協調動作開打汽輪機調門,負荷回升,然后調門關回來,與這個現象同時發生的是在電氣畫面里監視到那個發電機有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是減少。。。跑這里就是增加的。。。同時勵磁電壓增加了。。。勵磁電流無變化。。。可以肯定的是調門是真實動作了。。。而且發電機上網負荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的兩個功率一個表現為減少。。。一個表現為增加。。。還是同時發生又同時是真實的。。。
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會(huì )不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓?dòng)時,柴油發電機容量分別選擇多大的?
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
單位有一臺450KVA,額定功率360KW的發電機,從圖紙上看已有消防泵、排煙風機、信息機房等332KW的負載,現在還要接入100多KW的設備。 本人覺得有點超出發電機的功率,因為發電機的總開關為630A的供消防設備的一路的開關為400A的,如果100多KW的負載功率接入的話最小也要200A的電流,這樣就消防設備和設想接入的100多KW的設備就有600A的電流。這樣的話信息機房,排煙風機等等設備加上的話就大大超出發電機的總開關為630A的電流,這630A的開關一定會(huì )跳閘,但發電機配電柜上,備用的開關還有一個400A和一個160A的開關,本來想把這100多KW的設備接在400A的這備用開關上,可接入的話總的設備功率和電流都大大超出發電機的額定功率。因為發電機所拖動的設備在應急時是全部要用電的糾結。 請高手解答。
各位大哥大姐,有那位清楚柴油發電機組的額定功率因數與機組價格的關系? 功率因數是高好還是低好? 誠盼賜復!:handshake
通常情況下,我們在對柴油發電機組進行安裝的時候,會(huì )選擇室內環境清潔,通風良好的地點選擇安裝發電機組。因為發電機組安裝環境是否良好也是影響著其工作效率和使用壽命,本文主要介紹一下氣候環境對發電機組的功率影響。 按照國際通用的技術要求,一般定義發電機的使用環境溫度為40攝氏度,所有的設計及功率都按照這一環境溫度而言。 對發電機而言,環境溫度應該為發電機的進風溫度。由于發電機是與柴油機一起工作,柴油機發熱會(huì )使整個空間內溫度超過40攝氏度。 實際運行時發電機的環境溫度不應該超過40攝氏度,這一點非常重要。若實際使用環境溫度超過40攝氏度,那么發電機應該降功率運行。 對環境溫度而言,若其低于40攝氏度,則發電機的功率可以比額定功率大 。 濕度,高度以及溫度等都會(huì )對發電機的運行產生影響,在實際運用時情況要復雜得多,并且另外一些因素也會(huì )影響發電機的正常工作。 如下所列一些情況都會(huì )對發電機組產生影響: 1.空氣中含有其他氣體為化學性質的腐蝕氣體 2.(在海邊)有鹽水(霧) 3.灰塵或風沙 4.雨水
簡單介紹下情況:上游電廠有4臺4080KW發電機,正常情況下2用2備,有一臺2000KW電動機(離心泵,最小啟動電流為2.1倍),啟動泵時3臺發電機供電(其他負荷約為3000KW),不過最近3次啟動均失敗了,電動機為恒轉速電機,機械調速,設軟啟動器,啟動電流2.7倍,每次均為電廠發電機低頻保護(46HZ)停機,劇了解每臺發電機加載能力為1200KW/6秒,請問這個參數是什么意義?現場分析是發電機出力不夠,達不到啟動要求的容量,請問什么是發電機的出力?如果發電廠不做調整,軟啟動方案是否還可行?
由中國北車永濟電機公司自主研制的我國1 .5兆瓦和3兆瓦大功率雙饋異步發電機,近日順利通過出口北美的E T L (美國電子測試實驗室)認證。這意 味 著 該 公 司 已 拿 到 了 通 向 北 美 洲 風 電 市 場 通 行證,標志著我國風電制造企業產品達到國際同類產品先進水平,具備了同國際一流風電企業同臺競爭的實力。永濟電機公司認證的兩種大功率風電產品的型式試驗、IP等級測試、接地電流測試等各項指標完全滿足E T L認證要求,將分別配套國內主機廠雙饋發電機組整體出口北美洲風電市場。目前,永濟電機公司已形成了年配套1500千瓦至6000千瓦風力發電機4000余臺的能力本文來源 http://
今年廣東省少電厲害,我們公 司裝了一臺250KW的康明斯發電機,原有的電房變壓器是400KVA,發電機和市電共用低壓.發電機裝好后,有人在最遠的地方檢測,說發電機在小負荷時交流的波形正常,但是在大負荷時波形是方波,說不合格.但是做發電機工程的人員說是合格的,用的也是名牌發電機.大哥,工程沒有問題吧?
各位同行救救急:柴油發電機房在地上與室外箱變的最小距離為多少?這樣布置時,對機組有什么要求。現在柴油發電機組房與變壓器距離只有0.5米,這樣行嗎?我沒有查到相關的規范,請各位大師多多指教,謝謝了。
大功率柴油發電機
大功率柴油發電機專題,為您提供大功率柴油發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大功率柴油發電機 相關的專業交流討論,更多大功率柴油發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題