請問各位大哥:如果水泵箱在地下室,那水泵箱的回水口是接回水管還是同程管???回水管的上端用三通和彎頭接同程管和排氣閥,下端接什么?回水管應該接末端出口吧,如果是同程管回水泵箱,那一樓的回水還要上到頂樓的彎頭處在從同程管下來嗎???壓力夠不?我還聽說一種接法是回水管回水泵箱,同程管上端還是和回水管相連,但同程管的下端用閥門堵上,這樣起作用嗎?請各位幫忙了!!到底是怎么接?我都糊涂了,多謝!
現行的轉輪式全熱交換器一般是用高溫燒結的方式在鋁材表面粘結硅膠。在這種情況下,如果室外新風的濕度比較低、由于轉輪材料的吸附劑(硅膠)其濕度吸附力出現剩余,運轉時可以同時吸附多種臭氣。 當室外新風的濕度突然升高時,由于硅膠所具有的高親水性作用,吸附在轉輪里的臭氣會(huì )被OA中的濕氣所置換,釋放出來。這就是使用硅膠吸附劑全熱交換轉輪發生臭氣轉移的機理。新型吸附劑的全熱交換器,使臭氣轉移問題幾乎徹底得到解決。 HI-PANEX-ION 離子吸附型全熱交換器的特征 1、離子吸附防止臭氣轉移(交叉污染)有特效; 采用離子交換樹脂系高分子吸附劑作為潛熱(濕氣)交換用的吸附劑,與使用硅膠等作為吸濕材料的舊型號比較,臭氣的轉移和積聚被降到極小限度。 2、卓越的節能效果; 因為采用的是轉輪回轉、空氣對向流動的方式,具有熱交換效率高的特點。 3、抗菌、防霉的功效; 離子交換樹脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉劑,徹底提高了空氣質量(IAQ)。 4、可以生產耐腐蝕性,耐鹽性的產品; 不僅可以生產在鋁材上涂敷耐腐蝕
立式空調,單相220V,制冷量 7000W 制熱量 7700+1600W 。電流是這樣的:額定制冷輸入功率 2760W,額定制冷輸入電流12.6A;額定制冷最大輸入功率 3250W,額定制冷最大輸入電流15.7A;額定制熱最大輸入功率 3500W,額定制冷最大輸入電流16.9A;給它專用一個回路,載流量按什么標準選擇?16A還是20A,如果按照20A選擇,有沒有相應的插座和插頭啊,沒發現有那么大的。急,幫個忙,謝謝!
16K702圖集中說明了使用范圍:110KW以下、總體安裝高度1.5m以下的立式泵,但目前很多大的動力站項目選型后的水泵基本都在160KW以上,現在疑問的是超過圖集限定范圍,還有別的圖集可以用于指導安裝嗎,還是依然可以參照16K702實施。
大家好,今天我們食堂一立式空調使用時突然聽見“嘣的一聲”,電源處3P空開跳了,再推上去還是嘣跳!很響的。前些時間也是有這種情況,所以就沒用那臺空調,過了幾天推上開關沒問題了,用了一段時間今天又出現這問題。后來車間找人換了個D63微斷,以為是過載了,或者空開壞了,可是換后還是一推上去過個幾秒,“嘣”的一聲空調跳了!有沒有師傅見過這種情況啊,是怎么回事?空調壞了?哪兒短路了?
一般客廳選擇立式空調是比較合適的。首先,客廳面積較大,壁掛空調功率不如立式空調大;其次,壁掛空調在墻面上稍微比較礙眼,而立式空調擺在沙發墻或則電視墻旁邊的話,看著相對比較搭調。 一、空調擺在電視墻 在一些比較現代簡單的裝修風格里,電視墻比較空檔的話,擺個空調上去,正好可以實現非對稱的美感。
千級無塵室(溫度:20-30,濕度:30-50%)可以不使用凈化空調機組嗎,投資和能耗都太大了,可以使用普通立式空調,再加加濕器或者除濕機嗎?從技術上來講可行嗎?
裝一臺立式空調4000塊人工費+材料費,利潤怎么樣?室外機離室內機20~30米 房間電線功率不夠,要從50米的電箱拉線。。空調 5p
我工程為四層商業,現由于機房面積太小,考慮使用立式多級離心泵作為空調循環泵,是否可行?立式多級離心泵與空調循環水專用泵的區別在哪里?多謝大家了...
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會(huì )不會(huì )是設計手冊?
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
本帖最后由 szfenghongan 于 2013-3-9 11:25 編輯 今天在做一個酒店空調方案時遇到一個問題,在冷凍水泵選型上,我選用的是立式離心式水泵。后老板看了說,不行,要改用臥式冷凍水泵。問為什么時,“不夠力”,老板說了這樣一句。不明白,水泵流量、揚程滿足了,還要考慮其他因素嗎? 補充:流量:90m3/h,揚程35m
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
現在我有一個畢業設計:對A、B、C三個區域進行空調設計,各個房間面積大致相當, 因為功能的不同,可能冷熱負荷有所不一樣。 A區共7個房間,空調面積約280㎡; 每個房間均設置獨立可調的中央空調; B區共4個房間,空調面積約220㎡; 該區采用集中可調的中央空調系統; C區共7個房間,空調面積約300㎡。該區也采用集中可調的中央空調系統。材料有: 約克組合空氣處理機組3臺(YAH025R + YAH085R + YAH156R)注:02表示風量為2000m3/h,08為8000m3/h,15為1500m3/h) 約克的風機盤管8臺(YGFC10CC3H + YGFC8CC3H ) 補償電加熱器10臺(B區36KW,C區54KW,固定+可調;A區4.5KW,A7房間9KW)大體情況就是這樣子,我該如何組合設計出我所需要的空調呢? 因為是第一次接觸到大型的空調設計,不懂的東西太多了,謝謝前輩予以解答,在此不勝感激!!!
一種獨立式內燃機驅動的船用空調裝置試驗研究.rar
我經常作一些小型的辦公樓,辦公樓多采用分體式空調,每個辦公室一個窗式機,這樣經常空調的安裝容量通常比照明的要大,于是市府總是讓空調和照明兩路分別進線,原因也說不太清楚,各位如何看?我想的是分開進的話,電纜一定比一根要造價高,而且在春秋季節,基本不用空調,空調電纜處于閑置狀態,不浪費嗎?