現行的轉輪式全熱交換器一般是用高溫燒結的方式在鋁材表面粘結硅膠。在這種情況下,如果室外新風的濕度比較低、由于轉輪材料的吸附劑(硅膠)其濕度吸附力出現剩余,運轉時可以同時吸附多種臭氣。 當室外新風的濕度突然升高時,由于硅膠所具有的高親水性作用,吸附在轉輪里的臭氣會(huì )被OA中的濕氣所置換,釋放出來。這就是使用硅膠吸附劑全熱交換轉輪發生臭氣轉移的機理。新型吸附劑的全熱交換器,使臭氣轉移問題幾乎徹底得到解決。 HI-PANEX-ION 離子吸附型全熱交換器的特征 1、離子吸附防止臭氣轉移(交叉污染)有特效; 采用離子交換樹脂系高分子吸附劑作為潛熱(濕氣)交換用的吸附劑,與使用硅膠等作為吸濕材料的舊型號比較,臭氣的轉移和積聚被降到極小限度。 2、卓越的節能效果; 因為采用的是轉輪回轉、空氣對向流動的方式,具有熱交換效率高的特點。 3、抗菌、防霉的功效; 離子交換樹脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉劑,徹底提高了空氣質量(IAQ)。 4、可以生產耐腐蝕性,耐鹽性的產品; 不僅可以生產在鋁材上涂敷耐腐蝕
請問各位大哥:如果水泵箱在地下室,那水泵箱的回水口是接回水管還是同程管???回水管的上端用三通和彎頭接同程管和排氣閥,下端接什么?回水管應該接末端出口吧,如果是同程管回水泵箱,那一樓的回水還要上到頂樓的彎頭處在從同程管下來嗎???壓力夠不?我還聽說一種接法是回水管回水泵箱,同程管上端還是和回水管相連,但同程管的下端用閥門堵上,這樣起作用嗎?請各位幫忙了!!到底是怎么接?我都糊涂了,多謝!
16K702圖集中說明了使用范圍:110KW以下、總體安裝高度1.5m以下的立式泵,但目前很多大的動力站項目選型后的水泵基本都在160KW以上,現在疑問的是超過圖集限定范圍,還有別的圖集可以用于指導安裝嗎,還是依然可以參照16K702實施。
一般商鋪采用分體式空調,分體式空調的排水主要為室內機的冷凝水排水,室外機也有少量的溶霜水。為了防止室外檢查井或者暗溝內的臭氣順著冷凝水管道進入室內,空調冷凝水排水要求做間接排水處理,一般可采用排入室外雨水口(上海為 13#溝頭)、雨水溝明溝或者排入地下室集水坑的方式。
立式空調,單相220V,制冷量 7000W 制熱量 7700+1600W 。電流是這樣的:額定制冷輸入功率 2760W,額定制冷輸入電流12.6A;額定制冷最大輸入功率 3250W,額定制冷最大輸入電流15.7A;額定制熱最大輸入功率 3500W,額定制冷最大輸入電流16.9A;給它專用一個回路,載流量按什么標準選擇?16A還是20A,如果按照20A選擇,有沒有相應的插座和插頭啊,沒發現有那么大的。急,幫個忙,謝謝!
暖通空調和給排水各自前景如何?我學的這個建筑環境與設備工程專業偏重于暖通空調,在學校給排水就當作選修專業課。畢業后也有幾個同學從事給排水,而且還在中鐵。可是自畢業后就一直關注暖通空調,可是前兩天收到一個大的設計院面試通知,從事給排水。我相信進這個設計院我有一定把握,可是我該如何選擇?總感覺暖通比給排水所需知識多,有前景,我該棄暖通而選擇給排水嗎?請師兄師姐們給點建議,小弟跪謝!
客廳天花不做吊頂,在天花四周貼石膏線,在石膏線下面安裝1.5P壁掛式空調內機(內機高度為28CM),請問該空調的排水管口離空調內機底部多少CM為宜。如圖所示。
建筑給排水、暖通與空調 [鄒玲珍]
目前,中央空調市場品牌眾多,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介紹不一,用戶對提升泵的好處也認識不到位,因此,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一、能提高排水通暢性,防止房屋泡頂。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,自然排水的缺點是容易排水不暢,或者排水不干凈,空調的進場施工在吊頂施工前端,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,等設備運行起來后,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,吊頂泡壞才能發現空調漏水,這時候再處理問題就會(huì )勞心勞力,存在大面積的修復,從而破壞房屋原有的裝修,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的。影響到用戶的居住心理,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害。 第二、能消除冷凝水積壓,防止二次污染。空調運轉期間產生的冷凝水,如果不能及時排出,則會(huì )在屋頂排水管內存在積壓,由于屋內始終存
我最近設計的住宅考慮空調凝結水排水,我把它直接排到室外的綠地上,另一側在樓梯人口處,我把它排到地下,做了一個滲坑,不知這種做法合適不合適。
目前絕大多數空調排水的設計都只考慮室內機排水,實際上空調在制熱的時候是室外機排水,在不考慮室外機排水的情況下,很多小區一到冬天就成了熱帶雨林,空調板上到處滴水,影響美觀也影響了環境,建議設計院在考慮空調排水的時候,也考慮室外機的排水,其實很簡單,多加一個彎頭就行了。有同感的來討論一下。
在商住樓里,空調里的排水是從16層到5層,4層以下都是商業,且我想問下關于5層的空調排水可不可以排入5層的天面,如下圖所示,在陽臺的一邊是天面,且5層以上的空調排水管都是臨近天面那邊,,,,,求解,謝謝,其中空調管是KL-等等,
我想問一下,因為冷凍水進回管是從房間頂部進入的,水管就出現了“∩”的一段結構,房間內不能設置泄水,而機組上只設有冷凝排水口。當機組需要檢修排水的時候,是否能夠在室外回水管最低點安裝泄水閥,關閉供回水源頭的閥門后利用回水泵排水呢?
現在的住宅建筑基本上都預留了空調機的位置,也都做了空調冷凝水排水立管(明裝或暗裝),但是建筑給水排水規范規定,空調冷凝水應間接排水,空調冷凝水接到雨水檢查井是不算間接排水的(審圖公司意見),這樣的話,接到雨水口算不算?請教各位前輩,有什么辦法可以處理好這個問題
當空調開始工作時, 空調總是要產生大量的冷凝水。空氣中濕度越大, 冷凝水產生的量也就越大。 隨著現代建筑事業的發展, 人們對房屋的設計要求越來越高, 這一問題在天花嵌頂空調機上變得越來越突出,建筑設計中空調冷凝水提升排放的需求日趨重要。在空調冷凝水液位控制方面具有多年豐富經驗的上海西創(chuàng )商貿有限公司主營歐美國家的空調冷凝水控制裝置的代理銷售和技術咨詢, 擁有服務CARRIER, AIR WELL, CEAT, DAKIN,HAIER,McQUAY, MIDEA等空調類客戶的專業經驗, 提供的空調冷凝水提升排放產品, 解決了以上諸多困擾。這一系統包括水位檢測控制及泵體兩部分。水位檢測部分裝在積水盤中。當水面上升到一定位置, 檢測部分發出信號給控制電路, 自動控制水泵排水。 萬一冷凝水在積水盤中處于危險高位, 水位檢測控制系統可立即切斷空調電源, 停止工作。 等正常時又可自動恢復。這一裝置的優點如下:1、 排水提升泵易于安裝, 而且不存在水位差的要求, 安裝高度可任由安裝者選擇, 解決了建筑設計及工程安裝中的標高
大家交流學習!不好好意思,上次是一個朋友惡作劇的,現在已經傳好了XDJM們,下的都留個腳印啊...........
我做的設計把空調冷凝和雨水管合用,陽臺為敞開式陽臺,有空調冷凝隔板,我就在陽臺上布置一個地漏,空調冷凝板上也設置了一個請教各位:什么情況空調冷凝排水需要加地漏?
立式空調排水
立式空調排水專題,為您提供立式空調排水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與立式空調排水 相關的專業交流討論,更多立式空調排水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題