如何防止鋼結構廠房基礎下沉需從基礎承臺做起,當鋼結構廠房每平方米達到25KG以上基礎承臺需要達到1米高、1米寬和1米深,每平方米到35KG以上的鋼結構廠房需要做圈梁和1.2米的基礎,具體還需要根據地面自身情況。
請教鋼結構廠房基礎做法,希望高手給出設計方法,圖紙,或者提示都行,多謝啦。鋼結構廠房80X24X8米,內有一臺10噸天吊。
鋼結構廠房柱剛接時,基礎按e/b不超過1/6尺寸會(huì )很大有沒有處理辦法,e/b超過1/6時配筋如何計算。廠房基礎地梁如何計算,有時候地梁要托8、9m磚墻地梁按簡支計算很大,有何處理方法,廠房跨度方向需不需要設地梁?
本人欲做個廠房的預算報價,哪位大蝦有這方面的資料啊,最好是施工圖和計算書都有!十萬火急!!不勝感激!!gopn607@126.com QQ:23512322
鋼結構基礎一般是獨立柱基礎,在這幾年的設計中遇到過兩種情況,請大家給點建議。1、獨立柱基礎分兩次施工,在基礎臺階處斷開,短柱部分二次澆注,我認為即使二次澆注也必須在第一部分混凝土初凝前(4.5小時)進行第二次澆注,但施工隊都不這么做,在短柱部分支模完成時才澆注混凝土,這樣對結構安全有影響嗎,如是柱底鉸接的可能影響不大,如是剛接的可能就有影響了。2、一次成型吊模施工,我要求施工隊按這個施工,可以施工隊嫌麻煩都不按設計院的要求來。請問大家知道不知道那本書上有對基礎施工有要求?
本帖最后由 zdy196154775 于 2013-3-18 00:44 編輯 小弟實在是鋼結構行業的門外漢,但是碰巧有那么一次機會(huì )接觸此行業,遇到一個十分棘手的問題,望各位高手師傅指點!!!下面說正題 現在總共有20個廠房,其中19個為跨度28米,長度87米,高度9米,開間為7米左右,房頂為人字形鋼梁結構,廠房四周砌1.5米高磚墻,磚墻以上圍護使用0.4mm左右的單層彩鋼板,屋頂也一樣。另外一個廠房跨度為18米,需帶一部行車,其他數據和前面一樣,目前我了解的數據就只有那么一點,就要求我做一個預算,要我盡快報出每地平方的鋼結構造價,這個預算怎么做喲???我四川地區的
鋼結構廠房基礎,圖片為錨栓及澆筑混凝土是防止錨栓移位的模具及固定方式。最后效果不錯
本帖最后由 風輕云淡822 于 2015-9-30 14:35 編輯 現在鋼結構廠房已經應用很普遍了,目前來看山西鋼結構廠房也是性價比最高的建筑結構,有很多優點比如:易于搭建,施工期短,而且也結實耐用,那么鋼結構有什么缺點呢?各位說說唄。
一鋼結構廠房,屋頂為彩鋼板覆蓋,在廠房頂上安裝照明燈具,想請教一下各位,這樣的廠房如果要安裝燈具的話,那燈具采用鏈吊式的可以嗎?還有就是供電給燈具的線路可以采用四線街碼嗎??
圖紙簡介: 該圖紙為某地單層鋼結構廠房基礎部分結構施工圖,圖紙包括:基礎平面布置圖,基礎詳圖等。 投稿網友: zhyh2152 上傳時間: 2014-05-30
小弟在做一個鋼結構廠房,兩層,做獨基!豎向荷載已經導出來了,只是豎向荷載的折減系數應該怎么取,查了規范好像也沒有關于廠房的!請教各位前輩該怎么做!8度區。
把我的報告一并附上吧,各位師傅們給看看,有什么方法或措施可以采取。我的設想是,直接動上部結構,對下部地基不做處理了。問了院里一位領導,說還是保險點,先做個詳勘,完了再定對策。現在就想問下各位老師,以你們的經驗,不做地勘,可以采取什么方案!!!!在這里先謝過了!!!以下為我向領導的報告情況: 杭州******有限公司一車間地基、基礎沉降研究 杭州******有限公司一車間,于2003 年施工完成,采用單層門式剛架結構+ 局部四層鋼排架結構,跨度 15m+21m+9m 連跨。 15m
一在建磚混結構廠房(構造柱為400*400),業主想在邊上再建一18米跨鋼結構廠房(帶一3T行車),由于設備原因兩廠房必須連在一起,這樣鋼結構基礎與原廠房基礎打架,不知該處如何處理,鋼結構基礎可否借用一部分磚混基礎(如圖),會(huì )不會(huì )出現沉降不均問題(我們這地耐力為100KPa),新老基礎如何連接?
那位有時志士能設計下平面1.5萬平米廠房的鋼結構土建及預算道路布置的詳細施工圖啊.有能力者來個波~~~~烏合之眾3Q3Q3Q您的見解建議和看法.OK!!!~~~~~~~~~~~~~
近年來,鋼結構廠房以其自重輕、抗震性能優越、結構布置靈活、加工安裝速度快等特點在煤炭工程中廣泛應用。本文僅討論圍護結構采用壓型鋼板或夾芯板的門式剛架輕型鋼結構和鋼排架結構單層廠房(下文均簡稱“鋼結構廠房”)。對于吊車噸位較大的鋼結構廠房,由于上部結構自重過輕,柱底軸力較小、彎矩相對較大,造成基礎的偏心距過大,給基礎設計帶來一些困難。怎樣防止鋼結構廠房基礎下沉需從基礎承臺做起,當鋼結構廠房每平方米達到25KG以上基礎承臺需要達到1米高、1米寬和1米深,每平方米灰到35KG以上的鋼結構廠房需要做圈梁和1.2米的基礎,具體還需要根據地面自身情況。當鋼結構廠房已施工完畢,又沒有做好前期的投入,那么我們該如何防止鋼結構廠房基礎下沉,簡單的來說就是加固,將所有的鋼結構立柱用工字鋼或槽鋼圈起來,形成一個網狀。此方法能防止鋼結構廠房的基礎下沉作用。1、鋼結構廠房基礎的受力特點鋼結構廠房基礎通常采用單獨基礎,按偏心受壓設計。對于高度不高且不帶吊車的門式剛架鋼結構廠房,柱
如題,最近手頭有一個鋼結構廠房的采暖,廠房高12米,其地上2米為加氣混凝土砌塊墻,以上為鍍鋁鋅壓型鋼板。鋼結構柱的間距為9m,現在比較困惑的采暖管道怎么解決吊裝問題,坐等高手解答
鋼結構廠房基礎預算
鋼結構廠房基礎預算專題,為您提供鋼結構廠房基礎預算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構廠房基礎預算 相關的專業交流討論,更多鋼結構廠房基礎預算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子