請教鋼結構廠房基礎做法,希望高手給出設計方法,圖紙,或者提示都行,多謝啦。鋼結構廠房80X24X8米,內有一臺10噸天吊。
鋼結構廠房柱剛接時,基礎按e/b不超過1/6尺寸會(huì )很大有沒有處理辦法,e/b超過1/6時配筋如何計算。廠房基礎地梁如何計算,有時候地梁要托8、9m磚墻地梁按簡支計算很大,有何處理方法,廠房跨度方向需不需要設地梁?
如何防止鋼結構廠房基礎下沉需從基礎承臺做起,當鋼結構廠房每平方米達到25KG以上基礎承臺需要達到1米高、1米寬和1米深,每平方米到35KG以上的鋼結構廠房需要做圈梁和1.2米的基礎,具體還需要根據地面自身情況。
我公司要新建廠房,24M跨,座墻0.5M高,鉉高8M,帶女兒墻,鋼板保溫棉厚度按通常考慮即可,2000平方米左右一個.各位大蝦可否教我:按現在市場價格,要多少元/平方米?謝謝啊!!!
隨著鋼結構建筑的盛行,出現了各式各樣的鋼架結構種類的工程建筑。例如:鋼結構廠房,鋼結構橋梁,鋼結構雨棚,鋼結構建筑等。每個鋼結構建筑的成本、材料和質量是不同的。今天來說一說鋼結構廠房的造價。 標準鋼結構廠房的造價主要包括材料成本、加工成本和運費,具體價格情況應參照實際情況來定。因此影響鋼結構廠房造價的因素也是有很多種,例如環境問題、施工現場、地勢地貌、所處位置以及各地鋼材制造成本等等。 一個標準的鋼結構廠主要由承重構件均由鋼材制成。在所有的鋼結構廠房在報價中,其基本報價主要包括:按平方米報價,按噸位報價。提示:最終鋼結構成本價格還是應當根據當地鋼材市場情況來進行區分。
鋼結構基礎一般是獨立柱基礎,在這幾年的設計中遇到過兩種情況,請大家給點建議。1、獨立柱基礎分兩次施工,在基礎臺階處斷開,短柱部分二次澆注,我認為即使二次澆注也必須在第一部分混凝土初凝前(4.5小時)進行第二次澆注,但施工隊都不這么做,在短柱部分支模完成時才澆注混凝土,這樣對結構安全有影響嗎,如是柱底鉸接的可能影響不大,如是剛接的可能就有影響了。2、一次成型吊模施工,我要求施工隊按這個施工,可以施工隊嫌麻煩都不按設計院的要求來。請問大家知道不知道那本書上有對基礎施工有要求?
本帖最后由 zdy196154775 于 2013-3-18 00:44 編輯 小弟實在是鋼結構行業的門外漢,但是碰巧有那么一次機會(huì )接觸此行業,遇到一個十分棘手的問題,望各位高手師傅指點!!!下面說正題 現在總共有20個廠房,其中19個為跨度28米,長度87米,高度9米,開間為7米左右,房頂為人字形鋼梁結構,廠房四周砌1.5米高磚墻,磚墻以上圍護使用0.4mm左右的單層彩鋼板,屋頂也一樣。另外一個廠房跨度為18米,需帶一部行車,其他數據和前面一樣,目前我了解的數據就只有那么一點,就要求我做一個預算,要我盡快報出每地平方的鋼結構造價,這個預算怎么做喲???我四川地區的
鋼結構廠房基礎,圖片為錨栓及澆筑混凝土是防止錨栓移位的模具及固定方式。最后效果不錯
一鋼結構廠房,屋頂為彩鋼板覆蓋,在廠房頂上安裝照明燈具,想請教一下各位,這樣的廠房如果要安裝燈具的話,那燈具采用鏈吊式的可以嗎?還有就是供電給燈具的線路可以采用四線街碼嗎??
本帖最后由 風輕云淡822 于 2015-9-30 14:35 編輯 現在鋼結構廠房已經應用很普遍了,目前來看山西鋼結構廠房也是性價比最高的建筑結構,有很多優點比如:易于搭建,施工期短,而且也結實耐用,那么鋼結構有什么缺點呢?各位說說唄。
小弟多謝各位大俠支持!,能不能給我一個大致的價格,我在弄明年的預算,謝謝!!18*72+18*72,中間無隔斷,中間到11.8米檐高10米,雙跨,柱距6米,吊車10噸.頂和墻都是單層彩板,1.2米磚墻.(不帶吊車梁)另一磚混框架結構3層,寬12.6*長30米,層高3.3+3+3米地質已勘無須打樁.
鋼結構廠房憑借著自重較輕、可靠性較高、抗振(震)性,抗沖擊性好、工業化程度較高 、準確快速地裝配、容易做成密封結構等特點在現代建筑工程中廣泛應用。鋼結構廠房制作是指以鋼作為建筑承重梁柱的住宅建筑的設計安裝和建設。那么鋼結構廠房造價如何來評估呢? 做任何一項工程,我們必須要考慮的是該項工程的造價是多少,鋼結構廠房工程當然也不例外,由于現在越來越多的工廠建立,鋼結構廠房的應用也是相繼廣泛,但是不同的商家和不同的材質價格卻有著千差萬別,對于其中多少的水分,很多非專業的甚至專業的人士都很難計算出這樣一個鋼結構廠房造價是多少。這對成本的大小有很大的影響。 對于鋼結構廠房造價我們通常會(huì )考慮幾點:一是材料費;二是造價和廠房的跨度高度有關系;三是廠房的人力成本問題和廠房的技術成本。
小弟在做一個鋼結構廠房,兩層,做獨基!豎向荷載已經導出來了,只是豎向荷載的折減系數應該怎么取,查了規范好像也沒有關于廠房的!請教各位前輩該怎么做!8度區。
圖紙簡介: 該圖紙為某地單層鋼結構廠房基礎部分結構施工圖,圖紙包括:基礎平面布置圖,基礎詳圖等。 投稿網友: zhyh2152 上傳時間: 2014-05-30
一在建磚混結構廠房(構造柱為400*400),業主想在邊上再建一18米跨鋼結構廠房(帶一3T行車),由于設備原因兩廠房必須連在一起,這樣鋼結構基礎與原廠房基礎打架,不知該處如何處理,鋼結構基礎可否借用一部分磚混基礎(如圖),會(huì )不會(huì )出現沉降不均問題(我們這地耐力為100KPa),新老基礎如何連接?
把我的報告一并附上吧,各位師傅們給看看,有什么方法或措施可以采取。我的設想是,直接動上部結構,對下部地基不做處理了。問了院里一位領導,說還是保險點,先做個詳勘,完了再定對策。現在就想問下各位老師,以你們的經驗,不做地勘,可以采取什么方案!!!!在這里先謝過了!!!以下為我向領導的報告情況: 杭州******有限公司一車間地基、基礎沉降研究 杭州******有限公司一車間,于2003 年施工完成,采用單層門式剛架結構+ 局部四層鋼排架結構,跨度 15m+21m+9m 連跨。 15m