隨著微機保護的廣泛運用,具有綜合自動化功能的變電站設計已成為今后發展的方向。微機型保護具有可靠性高,維護量小,定檢方便,且具有高度的自檢功能等優點。但由于微機保護裝置的核心是由各種芯片及電阻、電容等元器件組成的弱電回路,極易受到外界諧波、雷電流等因素的影響,因此,其抗干擾性能則顯得尤為重要。近年來,由于微機受到外界強干擾而出現程序出格、裝置死機,甚至誤動等現象時有發生,嚴重影響電網的安全穩定運行。因此,微機保護的抗干擾性能,已成為評價該裝置能否可靠運行的重要條件。 1 變電站二次設備驗收 1.1 微機保護屏的驗收 根據《電力系統繼電保護及安全自動裝置反事故措施要點》(下簡稱《反措要點》)的要求,珠海局新投運的變電站在施工設計中的通常做法是:在電纜層用截面大于100 mm2的銅排做一環形接地銅網,將所有控制屏、保護屏的接地銅排用4 mm2的導線與此接地銅網連接,再將此銅網一點接地。 在驗收時要注意:接地銅網要有一個牢固、可靠的接地點,最好選在電纜層,在其地網的引出處連接,以保證接地銅網的接地電阻最小。
初學輸變電知識,求解以下問題: 1.變電站里的各種間隔一般都包括那些設備?這些設備一般是以什么順序連接的?哪個在上游那個在下游?哪些設備之間有聯動關系? 2.以上規律是對所有變電站都適用,還是僅對某一電壓等級,某一類型的變電站適用? 3.哪里可以找到說明以上問題的文獻的參考資料? 求大神解答,謝謝!
一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?
1、發電企業 火力發電:常規發電,占總的發電量 80%,主要是燃煤機組,部分有燒天然 氣和燃油機組。將煤、油、天然氣或其它燃料的化學能轉換成電能的工廠。 主要由燃燒、汽水、電氣系統三部分組成;可分為凝氣式火電廠和熱電廠兩類,通常運行壽命25年。
隨著科學技術的日新月異,微機型的綜合 自動化裝置以其高靈敏性、速動性和維護管理的方便性在 電力行業中得到飛速的發展和廣泛的應用。但微機系統越是先進,芯片的集成度就越高,電路就越復雜,工作電壓越低,對環境穩定性的要求也越高。 抗干擾和耐沖擊始終是微機系統在電力工業惡劣電磁環境下應用中的兩大薄弱環節。而雷擊事件由于其極高的電壓幅值和不可預測性更是微機系統的“天敵”。綜合自動化變電站交、直流 電源回路、網絡(luò )通訊回路在雷擊時引起的浪涌電壓會(huì )對綜合自動化設備產生嚴重干擾。它會(huì )導致計算或邏輯錯誤、程序運行出軌、通訊中斷、甚至造成元件損壞。在宜昌公司變電站內就發生了多起因遭受雷擊造成設備的嚴重損壞,這極
我是做繼保的,很想知道新建綜自變電站內一次、二次設備的投資比例?哪位師傅有這方面的經驗,請賜教750kV新建變電站:500kV新建變電站:220kV新建變電站:110kV新建變電站:35 kV新建變電站:10 kV新建變電站:數字化變電站,一次、二次設備的投資比例有變化嗎?如何變化的?
變電站二次回路識圖與分析
從雷電流侵入變電站二次系統的途徑出發,采取相應的防雷措施。 1 低壓電源系統防雷措施
110KV變電站電氣二次安裝接線工藝
請問哪位大蝦能說說110KV變電站的設備如何分包呀?我想把變壓器做1個,110KV的GIS做一個,10KV和380V開關設備做一個,保護測控、遠動、后臺做一個。現在還有電纜、照明、安防、接地等沒分,這些能不能做一個包呀?
請問哪位大蝦能說說110KV變電站的設備如何分包呀?我想把變壓器做1個,110KV的GIS做一個,10KV和380V開關設備做一個,保護測控、遠動、后臺做一個。現在還有電纜、照明、安防、接地等沒分,這些能不能做一個包呀?
整理的小型化綜合自動化變電所圖片。
在線請教 變電站二次電纜屏蔽有什么要求。如果是要求保護屏與端子箱之間的電纜兩端接地,那么保護屏與10KV開關柜之間是否要兩端接地(保護就地安裝)。廠家提供的開關柜接線排處無屏蔽銅排
眾多周知,發電廠或變電站綜合自動化系統都有后臺機以及通訊設備,都有那些通訊設備呢?除了計量屏,直流屏,交流屏,UPS,GPS等智能設備外,還可能有那些智能設備呢?
變電站二次設備
變電站二次設備專題,為您提供變電站二次設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站二次設備 相關的專業交流討論,更多變電站二次設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題