一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?
110KV變電站電氣二次安裝接線工藝
變電站二次回路識圖與分析
從雷電流侵入變電站二次系統的途徑出發,采取相應的防雷措施。 1 低壓電源系統防雷措施
大家好,我就要去一個設計所,做變電站電氣設計,包括一次和二次。請教大家,配電站和變電站的設計內容主要是些什么?是不是主要參考西北院的設計手冊就可以?其他的資料是什么?
在線請教 變電站二次電纜屏蔽有什么要求。如果是要求保護屏與端子箱之間的電纜兩端接地,那么保護屏與10KV開關柜之間是否要兩端接地(保護就地安裝)。廠家提供的開關柜接線排處無屏蔽銅排
110KV變電站二次回路接線圖
怎樣看110KV變電站典型二次回路圖 本書針對110KV變電站主要微機型二次設備的二次回路接線,以國內各大微機保護廠商為例,結合實際工程圖紙講解二次回路的工作方式。 全書共分為12章。主要內容包括:110KV變電站常見二次設備,微機型二次設備的工作方式,電流互感器和電壓互感器,變電站的二次電壓回路,如何看二次回路圖紙,斷路器的控制,RCS-941A的操作箱,110KV線路二次接線,110KV主變壓器二次接線,備自投裝置二次接線,外橋與內橋二次接線的比較,10KV線路二次接線。 本書為作者多年工作實踐的總結,既淺顯易懂又不失專業性。
那位老師有光伏35KV變電站的全套圖紙,供本人學習 參考,謝謝!
變電站二次回路仿真培訓系統,變電站人員學習二次回路的好幫手
內容齊全,易學易懂
該演示系統對初學者很有用處哦。
隨著微機保護的廣泛運用,具有綜合自動化功能的變電站設計已成為今后發展的方向。微機型保護具有可靠性高,維護量小,定檢方便,且具有高度的自檢功能等優點。但由于微機保護裝置的核心是由各種芯片及電阻、電容等元器件組成的弱電回路,極易受到外界諧波、雷電流等因素的影響,因此,其抗干擾性能則顯得尤為重要。近年來,由于微機受到外界強干擾而出現程序出格、裝置死機,甚至誤動等現象時有發生,嚴重影響電網的安全穩定運行。因此,微機保護的抗干擾性能,已成為評價該裝置能否可靠運行的重要條件。 1 變電站二次設備驗收 1.1 微機保護屏的驗收 根據《電力系統繼電保護及安全自動裝置反事故措施要點》(下簡稱《反措要點》)的要求,珠海局新投運的變電站在施工設計中的通常做法是:在電纜層用截面大于100 mm2的銅排做一環形接地銅網,將所有控制屏、保護屏的接地銅排用4 mm2的導線與此接地銅網連接,再將此銅網一點接地。 在驗收時要注意:接地銅網要有一個牢固、可靠的接地點,最好選在電纜層,在其地網的引出處連接,以保證接地銅網的接地電阻最小。
江蘇某20KV變電站一、二次原理圖,包括:變電柜、進線柜、進線隔離柜、進線開關柜、變壓器出線柜等。很不錯的資料。
110kV變電站典型二次回路圖解
上傳110KV典型設計供大家分享
變電站二次
變電站二次專題,為您提供變電站二次相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站二次 相關的專業交流討論,更多變電站二次相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量