狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教8臺空調柜機用多大的線啊?

    每個柜機都是50型號的。220v的。總共8臺。[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2008-11-19 08:27 編輯 ]

  • 空調器柜機多翼離心風機擴壓口的優化設計

    空調器柜機多翼離心風機擴壓口的優化設計

    空調器柜機室內機的風道系統主要包括進風口、多翼離心風機、換熱器和出風口。其中多翼離心風機是影響整個風道性能的最重要的部件。對于柜機風道的優化大多數也是針對多翼離心風機的優化。多翼離心風機因其具有大的流量系數、高壓力系數、小尺寸系數以及低噪聲等突出優點,被廣泛應用于制冷空調領域。 國內外學者對多翼離心風機內流場的研究主要采用試驗手段,王嘉冰、游斌、魏文平等分別用Fluent對某多翼離心風機進行數值模擬,并且把計算模擬結果與實驗測量數據比較得出結論:只要選擇合適的計算模型,Fluent可以準確地模擬多翼離心風機的內流場。筆者借助于商業軟件Fluent,對某款柜式空調器室內機風道在設計工況下的整機進行定常三維流動數值模擬,全面、準確地獲得了多翼離心風機的內部流場信息,在分析原機內部流場的基礎上,通過多次改變多翼離心風機擴壓口的型線,對流場進行優化,達到了比較理想的效果。 1 原柜機風道的數值模擬分析 1.1 計算模型的創(chuàng )建以及網格的劃分 筆者在A(yíng)utocad中按照柜機風道的實際尺寸繪制柜機風道二維平面圖(見圖1),其中離心風機的葉輪外徑D=

  • 2011.08.26大金空調5P柜機故障代碼L8

    維修大金5P的兩臺柜機,顯示故障代碼是L8。測兩臺的空調壓力是不穩定的(有時達到12KG)一會(huì )兒大一會(huì )小,反復擺動,而且在內外機的小管子都是涼的(節流閥在外機)。大管子是常溫,空調就是不制冷。初步懷疑是空氣存在,排空一會(huì )兒,出現制冷,就是制冷效果不好。不知道這個故障的根本原因怎么處理。

  • 廣州松下空調3P柜機報F91的故障代碼

    請教各位大俠: 松下3P柜機,安裝不到一年室外機比室內機高5米開機時高壓16KG,低壓2.5-4.5kg之間來回編號,

  • 水冷柜機---華南工業典型空調

    水冷柜式空調機簡稱水冷柜機。主要由壓縮機、水冷冷凝器、內側蒸發器、制冷劑管路、空氣過濾器、電控系統組成,并安裝在一個封閉的箱體內。機組可直接或通過風管向空調房間吹送冷風,而冷凝器則有冷卻水通過冷卻水管帶至室外的冷卻塔中散發掉。其結構緊湊,占地省,對安裝位置無特殊要求,機組出廠前充注冷媒并經過運行測試,在現場只需要接上冷卻水管和單一電源即可使用,效率高,操作維護簡單,尤其適合于中小型商場、餐館、試驗室、倉庫、工廠辦公室和車間等場所使用,在南方地區得到了廣泛的應用。水冷柜機還可以加裝電熱、加熱盤管或濕度控制等裝置以進一步擴大其應用范圍,初投資少。2007年,我國水冷柜機市場容量約為6.9億元,與2006年相比,銷售情況進一步下降。從2004/5到2006有所回升,但幅度很小。由于我國工業發展形式減緩,預計2007年以后水冷柜機的需求還將保持現有的市場份額。但根據工業需求會(huì )進一步萎縮。目前大部分的水冷柜機應用在超市或廠房,由于大型廠房的空間較大,如果采用主機加末端的中央空調機組就會(huì )使系統顯得過于復雜,而且不利于操控,如果選用水冷柜機,室內只需要接鳳管,工廠環境的復雜性使由于面積過大

  • 商用中央空調柜機面板拆卸注意事項

    這我們日常工作或者休閑環境中,成都中央空調給我們帶來了不少的幫助。不管是炎炎夏日還是寒冷冬天,它都給我們帶來了舒適的生活環境。但是,這我們享受涼爽和溫暖的同時,中央空調本身也在承受著雜質和灰塵的“洗禮”,這是由于長時間使用所積累的。所以我們要經常拆下柜機面板查看情況,清洗內部。這里給大家說說柜機的拆卸注意事項。 拆卸方法 1、斷掉電源:以防觸電。清洗空調前,應在送風的狀態下運行2~3小時后,斷掉電源,打開空調蓋板,卸下過濾網。 2、清洗過濾網:空調過濾網最好用清水清洗,也可用吸塵器kd果過濾網上的污垢較多,可用少量的中性洗潔精清洗,清洗過濾網的時候動作要輕柔,以免損壞過濾網的纖維。清洗后的過濾網一定要晾干后,方能裝回。 3、用吸塵器吸附灰塵:空調的骨架或者蒸發器上的一些細小的灰塵,可用吸塵器吸附。由于蒸發器的鋁片比較脆弱,用吸塵器除塵的時候不要用力地觸碰它,以免鋁片受損,也可用專業的空調清洗劑擦拭清理。內部除塵完畢后,還要用干凈的濕毛巾擦拭室內機的外殼,尤其是污垢較多的通風口處。空調清洗、安裝完畢,

  • 安裝三相空調柜機,PE線、N線的正確連接。

    一些空調商在安裝三相空調柜機時,因鄰近設置三相四線插座,常會(huì )把PE線剪掉不接,而把N線接到插座的PE孔內,這樣機柜外殼不接地是十分危險的,因沒有三相五線暗插座,故我發現后這樣處理;1、三相四線(PE)和插座按正常連接;2、N線和機柜的N線直連。請教各位大師,不知這樣做,是否正確?是否有合適的三相五線暗插座?

  • 選擇中央空調而不選民用柜機的N個理由

    選擇中央空調而不選民用柜機的N個理由 理由一:發展的趨勢。先進國家八十年代末,上海、深圳等大城市九十年代末,中小型的商鋪,飯店就開始告別柜機時代,不再影響室內裝修及建筑外墻,是社會(huì )發展的趨勢。理由二:裝修效果好商用中央空調的室內機是吊裝在天花板上,配合裝修的吊頂,從外觀只能看到風口,給人以裝修高雅的感覺。而柜機放置地面,銅管和排水管外漏,影響裝修的整體效果。理由三:技術含量高商用中央空調的室內機送風距離達10米,通過風道均勻的送到房間的每一個角落,經過出回風進行空氣冷熱交換,利用冷空氣下沉,熱空氣上浮的原理,使房間內沒有溫差。連接銅管可達30米且不影響制冷效果。而柜機放置地面,扇面送風方式,送風距離最高達3-5米,連接銅管標配4米,超過10米就影響制冷效果,離空調近人感覺冷,離空調遠人感覺熱,室內溫差較大。理由四:占地面積小商用中央空調的室內機和風道都是占用天花板的無效面積,而非常有效的節約了地面,大大提高了營業面積;柜機放置地面,每2臺柜機占地1.5㎡,20臺節約地面15㎡又可放置4-5張桌臺。理由五:維修費用低商用中央空調的室內機、室內機電控盒、室內機接水盤均是鍍鋅鋼板,

  • 關于空調的發明及其影響

    被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣

  • 家里的空調不制冷怎么辦?

    夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?

  • 空調技改---這樣節能嗎?

    企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代

  • 關于機房空調的一些常識

    初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!

  • 關于紡織空調的一些問題

    小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?

  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會(huì )不會(huì )是設計手冊?

  • 5P分體空調柜機銅管內有很多機油

    格力5P分體柜式空調機,漏雪種直至內機顯示E3故障代碼才發現。加雪種時發現管內有很多機油,繼續加雪種,加完雪種后運行幾分鐘,外機散熱風機停機。再過2分鐘壓縮機跳過熱保護,內機顯示E3故障碼。請問各位高手這是否油堵?怎樣維修?我若將低壓閥關上,將低壓管松開,利用雪種把管內的機油沖出,這樣行嗎?或者啟動壓縮機,關上高壓閥,好象收雪種一樣,揮手管內機油到壓縮機里面,這樣又行不行?應該怎樣維修?請各位大哥指教。。。。。。。。。

  • 中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 某位于公寓二層的小超市水冷柜機空調平面圖

    圖紙簡介: 本圖紙為位于公寓二層的小超市水冷柜機空調平面圖,內容簡單,適合暖通入門者參考。圖紙包括:二層空調風管平面圖、二層空調水管平面圖,圖紙僅供參考。 投稿網友: zzq023 上傳時間: 2012-01-12

  • 把中央空調冷凍水調至5度,對主機,管路,風柜機會(huì )有什么影響

    把中央空調冷凍水調至5度,對主機,管路,風柜機會(huì )有什么影響

    各位大俠,如題,我把中央空調冰水調至5度,會(huì )對管路,未端的風柜機有什么影響嗎,如果調至4度呢,會(huì )不會(huì )造成表冷器凍裂,謝謝

  • 如何估算空調的用電負荷

    今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。

  • 空調器的主要部件有那些

    1. 壓縮機。 ⑴ 往復式壓縮機:優點是運行可靠性高,振動小;缺點是構造復雜,運動部件多,機械損失大,體積大。其性能系數低于旋轉式壓縮機和渦旋式壓縮機。小型機中用量正逐漸減少,70以上機型中仍使用較多。 ⑵ 旋轉式壓縮機:優點是結構簡單,部件少,體積小,機械損失小。缺點是振動大。雙缸旋轉式壓縮機振動副度有所改善。 ⑶ 渦旋式壓縮機:體積小、重量輕、效率高。格力空調使用較多的是美國Copeland和日本SANYO公司生產的渦旋式壓縮機。2. 熱交換器。 ⑴ 鋁箔肋片。分為平片、波紋片和沖縫片。格力空調使用帶有親水膜的沖縫片。⑵ 內螺紋紫銅管。3. 毛細管。 是一根內徑為0.5~2.0mm、長度為500~2000mm的紫銅管,靠其流動阻力沿管長方向的壓力變化來控制制冷劑的流量并保證蒸發器與冷凝器的壓力。 當有一定過冷度的液體制冷劑進入毛細管后,會(huì )沿著流動方向發生壓

點擊加載更多

柜機空調

柜機空調專題,為您提供柜機空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柜機空調 相關的專業交流討論,更多柜機空調相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

地溫空調

高溫空調

久久A级毛片| 久久综合综合久久| 综合色之久| 婷婷丁香七月国产综合| 色婷婷激情av精品影院| 精品国产丝袜在线拍国语APP| 校园春色亚洲色图| 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 六十路熟妇| 高清精品一区二区三区 | 亚洲综合第一页的| 美日韩国产无码一区二区三区| 亚洲日本日韩欧美在线| av色夜| 欧美黄片久久久| 伊人99| 新a色视频| 人妻丰满熟妇AV无码区APP| 欧美人妖久久久aaa片| 日韩乱伦AV| 第一区第二区黄片| 日韩AV无码久久久| 麻豆av| 国产色哟哟| xxav视频| 国产精品久久福利网站| 中文字幕亚洲一区二区三区www| 欧美va亚洲va日韩va| 在线a| av鲁丝一区鲁丝二区鲁丝去| 五月激情网| av性色| 日韩欧美成人电影一区二区三区| 亚洲噜一噜| www.色五月| 永久不封国产毛片av网煮站| 婷婷99| 四虎精品成人免费视频| 偷拍一区| 亚洲无码久久综合| 日韩高清网站|