我現在剛接觸防排煙這部分,現在某地下室需要設防排煙及送風,我在圖集07K103-2上看到一些風機的選型,可是不太明白呢。送風機有GXF及SWF型號,我在別人圖上還看到有GYF型號,請問都是什么時候用什么型號啊?排風有HTF等型號,什么時候用啊?在線等,不勝感激 謝謝[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-9 15:47 編輯 ]
遇到個問題: 地下車庫有一個防火分區,分為兩個防煙分區。而在這個防火分區中只有一個補風井,那么這個補風井的補風量是按照兩個防煙分區算還是按一個?另外,計算出的平時送風量大于排煙補風量,又該如何選擇風機呢? 求大神指點!
請教:當排風排煙合用風機和管道時,通風用時,風管上的閥門應該是常開的;當發生火災時,所有的閥門還是開啟狀態,就會(huì )影響排煙效果啊!請高手不吝賜教`
大家排煙兼排風風機是如何配電的啊?現在有人提出,要求風機平時由平時電供,消防負荷時由2路專用消防負荷配電,也就是說到風機要3路電過去,有這個必要嗎???
請問各位,查到的四出風風機盤管的樣本,只有風口的長度有尺寸,寬度沒有。這種風盤的送風方式是側送嗎?還是其他的,應該怎么校核?在校學生,問老師,老師也不說。希望各位能幫忙解答一下,謝謝
我有個地下室,只有一層,要對樓梯間和合用前室加壓送風,只對地下室送風,樓上不送,樓梯間的一個出口單扇門,合用前室兩個出口雙扇門,我根據紅寶書上給的送風量,對樓梯間加壓送風,單扇門乘0.75系數,也就是16000X0.75=12000,合用前室12000X1.5=18000,規范要求樓梯間正壓50pa,合用前室25-30pa,我選擇樓梯間的風機是風量18342m3/h,p=288pa,合用前室風機20381m3/h,p=252pa,請問這樣選擇合理嗎?樓梯間的風量比合用前室小這樣對嗎
如題,某食堂在同一面墻上設有新風機,現廚房廠家為排放洗消間的水蒸氣在該面墻上準備安裝軸流風機,請問出墻的新風風管與軸流風機的間距應不低于多少?最好能有設計規范的條文,謝謝
有問題請教各位: 剪刀樓梯間合用風道,送風量為42000m3/h;風機安在屋頂面。由于建筑要求,風口的高度限制為0.5m,這樣的話我按15m/s的風速考慮,風口寬度就需要1.6m,這是新的問題是建筑就需要在頂部把風口橫向拓寬,由于是新手,他們就問風速需要15m/s嗎?請各位指教。謝謝!
請教大家,如果樓梯間是自垂百葉風口,正壓送風風機處要設置止回閥嗎,這個止回閥有什么作用,是防止風倒灌嗎,審圖的說自垂百葉風口密封效果不好,我覺得沒有必要,如果閥門出現問題可就危險了,請高手解答
本人有個疑問想問下,就是,在進行排風風機的選擇時,假如我計算需要排風量為:30000,計算得的最不利環路損失為300Pa,假如我現在選擇一臺風量30000,風壓500Pa的風機時,在運行的時候會(huì )出現什么情況,風量會(huì )超過30000很多嗎?這樣選擇是不是不太合理的(好像經常會(huì )有沒有完全合適風量和風壓的風機的情況吧)?還有就是如果選擇的風機為排風兼排煙,選擇雙速風機,是不是要用排風量和排煙量分別進行水利計算,計算出不同的最不利損失進行選擇?
請教人防用于清潔通風的排風風機的風壓怎么計算?07FK01里5個示例,只有P33的一個二等人員掩蔽所標注了軸流排風機參數為風量7000,全壓500Pa。風管用的是1000*320。08FJ06的P49頁選的是風量1600,全壓280Pa。風管用的是400*250。兩份圖紙中,干廁位置都距離排風口部很近,風管尺寸選擇也都很合理,風速不高,不存在管道太小、太長導致風壓損失過多的問題。但前者的風壓500Pa,個人感覺是不是太夸張了?一般清潔通風時,排風量是按進風量的80%~90%選取,整個地下室是一個正壓狀態,進風風機無論是選離心風機(有電站保證供電)或電力人力兩用風機,風機風壓一般選擇1250~750之間,但排風風機應該就沒必要這么高了吧,200~300Pa怎么也都應該夠了啊。請教,人防用于清潔通風的排風風機的風壓怎么選擇?有沒有什么計算公式的?
請教下各位大神,現有一改造項目,因現場限制,5個防煙分區設置3臺機械排煙風機,1臺補風機。3臺排煙風機排煙量相差很大,這樣的情況下,補風機該如何設置呢?補風量要滿足最大排煙風機排煙量50%的情況下,就超出了小的排煙風機排煙量的80%。補風機能不能做成雙速風機?
一、倉庫通風 首先,看倉儲貨品是否是易燃易爆貨品,如: 油漆倉庫等,必須選擇防爆系列風機。 其次,看噪聲要求高低,可以選擇屋頂風機或環保式離心風機,(而且有款屋頂風機是風力啟動,更可以省電呢)。
本人業主單位管電氣的,但是想學習暖通內容:今天與項目暖通工程師一起移交時發現如下問題,由于各自管轄范圍不一樣不好現場多說消防排煙風機及正壓送風風機與風管軟連接均使用三防帆布材料1、疑問:排煙風機按規范應該選用不燃材料,應該不能使用三防帆布做軟連接吧。排煙系統屬于高溫排煙系統應該要用不燃材料做軟連接,如硅鈦軟連接。個人知道原因是排煙風機屬于消防時使用要求不燃,且煙溫度高。2、疑問:消防正壓送風風機的軟連接是否一也要使用不燃材料,正壓送風風機等于是送新風,空氣問題并不高。如果必須用不燃材料請問理由及依據是什么。3、疑問:像消防排煙風機及正壓送風風機安裝于室外屋頂,風機不會(huì )處于火災環境是否也一定要用不燃材料,三防帆布不可以嗎。4、疑問:正常通風風機軟連接使用三防帆布是否必須雙層(以前做施工單位的時候聽甲方說過,甲方是軍隊領導),能否告知相應的規范。希望論壇兄弟予以解答,謝謝。
最近經常聽到這樣的疑問,樓梯間或前室的正壓送風系統,屋頂不具備設風機的條件,將風機設在地下室,送風自下而上可以嗎,本人也感到混困惑,沒有見過這么做的。
一新手,想請教下,排煙風機和排風風機的風壓應該怎么計算?我根據公式算出風機的風量,但是書上沒有介紹怎么算風壓,請高手指教,先謝了.
我這個項目廚房排油煙風機,設計院的選型是某個廠家的軸流風機改型的所謂廚房排油煙專用風機,風機吊裝在為廚房、餐廳服務的專用空調機房機房?jì)取E庞蜔燂L(fēng)機兼做廚房煤氣事故排風,所以設計院要求電機為防爆的。我認為這樣是沒必要的,建議修改為離心式風機即可,電機也為普通型,理由是離心風機的電機、皮帶、傳動軸均在排放氣流外,如果還要求選用防爆電機,那么空調機房內的空調機組、電氣設備是否都要求防爆呢?請大家提供點建議吧
我是新手,請問火災時平時用排風風機與送風風機什么時候停止工作啊,是與火災報警聯動,當火災一發生就停止工作,還是等防火閥關閉了之后再停止工作啊,如果沒有火災報警系統,在火災時風機又是怎么控制關閉的。。。