各位大蝦: 請教一下,通風用風機選型時,是否是利用風管內的最大風速來限定風機的動壓,風管內總的壓力損失來限定風機的靜壓,利用動壓與靜壓之和來限定所選風機的全壓?小弟剛剛入行,還望各位大蝦不吝賜教,謝謝。
一、倉庫通風 首先,看倉儲貨品是否是易燃易爆貨品,如: 油漆倉庫等,必須選擇防爆系列風機。 其次,看噪聲要求高低,可以選擇屋頂風機或環保式離心風機,(而且有款屋頂風機是風力啟動,更可以省電呢)。
伊泰-華電通風風機、開關柜、變壓器招標供水及供熱設備、空調未端、溴化鋰冷水機組、電梯、旋轉門招標年產540萬噸煤基多聯產綜合項目所需一、受伊泰新疆能源有限公司的委托,對其伊泰-華電年產540萬噸煤基多聯產綜合項目甘泉堡工業園區廠前區工程配套用通風風機設備、低壓開關柜、中壓開關柜、干式變壓器、供水及供熱設備、空調未端及換熱設備、溴化鋰冷水機組、辦公樓電梯、旋轉門等貨物進行國內公開招標,具體要求可從招標人或招標代理機構進一步得到詳細信息,資金來源為企業自籌,歡迎符合資格要求的潛在投標人參加此次招投標活動。二、標的名稱、數量等1、通風風機設備的供貨及相關服務;2、低壓開關柜的供貨及相關服務;3、中壓開關柜的供貨及相關服務;4、干式變壓器的供貨及相關服務;5、供水及供熱設備的供貨及相關服務;6、空調未端及換熱設備的供貨及相關服務;7、溴化鋰冷水機組的供貨及相關服務;8、辦公樓電梯的供貨及相關服務;9、旋轉門的供貨及相關服務;
本帖最后由 nihaoma03 于 2015-11-12 13:40 編輯 這種圖紙的補風通風機的風壓怎么計算呢,不用風管,就是一個風機,一個風口,承擔一個車庫的補風????希望看到的大神能回復一下。。。
風機運行時是如何控制呢?是一直運行的還是自動控制?自控是如何進行呢?跟換氣次數有關嗎?換氣次數為幾次,一小時內就開啟幾次嗎?再次請教大俠!!!先謝了,^_^
地下車庫設計時考慮排煙和平時通風,兩個風量不一樣,選擇風機時大家都是如何考慮的?一是雙速風機,但實際上根據風機樣本,很難選到參數合適的風機;二是變頻,但這個成本就增加了;三是排煙、排風各選一個分級,但這樣不但成本增加,機房占地也要加大;四是排煙排風共用一臺風機,風機參數按照排煙的來選,這樣也有一個問題,排煙風量要比平時通風風量大,共用一臺風機就會(huì )使平時通風量變大(功率大,耗電大),而且風管也要做大。比如一個2000m2的防煙分區,凈高3.5m,則排煙量為2000x3.5x6=42000CMH(按風速不超過20m算,風管1200x500),平時通風排風量為2000x3x6=36000CMH(按風速不超過8m算,風管2500x500);按照排煙和排風不同風量來設計,風管需要做2500x500,但如果共用一臺風機,按照42000CMH風量來設計風管,則平時通風風管需要3000x500(按風速不超過8m)。要做3米寬的風管,我感覺好大好大。不知道大家平時對這個問題都是怎么考慮的?
天正里面怎么畫通風機啊 是不是有圖庫啊 哪里下載 啊 望告知 謝謝啊
經常把事故通風和防爆風機劃等號了?他們間具體遵循一個什么樣的判斷法則? 他們主要用在比如,地下燃氣鍋爐房,柴發機房,地上地下封閉廚房等等。
希望對大家有幫助
空調通風系統風機必要壓頭
我現在剛接觸防排煙這部分,現在某地下室需要設防排煙及送風,我在圖集07K103-2上看到一些風機的選型,可是不太明白呢。送風機有GXF及SWF型號,我在別人圖上還看到有GYF型號,請問都是什么時候用什么型號啊?排風有HTF等型號,什么時候用啊?在線等,不勝感激 謝謝[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-9 15:47 編輯 ]
小弟是做空調的,對通風的管道變徑不懂,現有個工程需要做通風,急。一般通風管道的變徑是怎么變的?根據風量嗎?有沒有表格,發給我用下啊?
有個工程,風機型號(1、樓梯間正壓送風風機箱SPF-B2-01,02,ICC-400F-A,16000m3/h,5.5KW,2、高溫排煙軸流風機SEF-B2-01,ICC-400F-A,7200m3/h,3KW,3、低噪聲消防通風(兩用)柜式離心風機ESF-26B2-01,HTFC(A)-II-25,38200m3/h,13KW)等,共有上百臺風機。像此類風機應當套取幾號風機定額?望知情者告知!
圖紙簡介: 通風圓拱經手算和ansys有限元驗算分析主要受軸力為主,所受截面彎矩較小,構造配筋即可滿足要求。通風機荷載不大,經驗算筏板構造配筋即可滿足要求。 投稿網友: mahuagou 上傳時間: 2014-01-15
人防地下室的風機與通風管道的連接是怎么樣的如果是帆布連接的話,那應該如何連接,連接的標準依據可以在哪里查詢得到?如果是其它軟性接頭連接,那安裝的標準依據可以在哪里查詢得到?先謝謝各位朋友的幫忙了!
屋頂風機與通風風管 風道出墻或樓板要采用柔性連接風道與設備之間的軟連接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且兩端要進行電氣跨界。所有連接螺栓長度與朝向一致。
原來設計地下車庫的取暖、通風設備采用空調器,現在不用采暖勒,是否需要把空調器換成普通通風機?另外空調器與通風機有什么不同?噪音是不是空調器低很多啊?
大家排煙兼排風風機是如何配電的啊?現在有人提出,要求風機平時由平時電供,消防負荷時由2路專用消防負荷配電,也就是說到風機要3路電過去,有這個必要嗎???
面積355平的燃氣鍋爐房通風問題,平時3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m計算,不清楚防爆軸流風機的型號參數等,誰幫我選下
通風風機
通風風機專題,為您提供通風風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風風機 相關的專業交流討論,更多通風風機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量