文件格式 : PDF 文件大小:
經典變電站操作倒閘技術
二次電流有5A和1A,操作電壓有DC220V,DC110V,AC220V,配網有用到DC48V的;二次電流和電壓選擇的依據是什么?是否有地區性的要求?不同的電流和電壓有什么區別?有種知其然不知其所以然的感覺,各位大神請不吝賜教!
各位大神,最近有個問題有點困擾我,希望能得到大家的幫助。常規站中,以GIS設備為例,斷路器操作是有2套遠方/就地操作把手的,1套在測控屏,1套在匯控柜本體。但是智能站將操作箱下放至GIS匯控柜,那原來測控的操作把手是不是也要下放至匯控柜?那1個柜子就有2套五防,2套遠方就地,2套分合把手,這樣合理嗎?如果取消1套,那是不是只能取消匯控柜本體的把手,因為智能終端的把手位于操作箱之前,可以啟動KKJ,就地操作的時候不啟動重合閘和事故總信號。
希望大家喜歡
解決變電站電氣誤操作現象的措施有很多,其中最人性化的措施給予操作人員更多的人性關懷,因為操作人員工作強度比較大,而且危險系數比較高,經常出現休息不佳的現象,進而出現無操作的現象,因此企業應該給予操作人員物質以及精神上的獎勵,盡量增加其休息時間。 一、變電站電氣誤操作出現原因的分析 1、電氣操作工具的因素 1.1工具不妥對操作的影響 正確選擇使用安全、規范、合格又符合現場實際操作條件的安全工具、器具是保證操作安全的最基本條件,反之,出現誤操作就成為可能。例如使用超周期的驗電器和操作桿,絕緣手套漏氣不及時更換,都可能影響操作安全。因此,定期檢查試驗,確保操作工具完好,并正確使用,是保證電氣操作安全的一個重要措施。
一個誤操作引起變電站保護動作的案例。上面的圖中為兩臺變壓器進線(1QF,2QF分別為兩臺變壓器進線斷路器,均設有欠壓保護。3QF為聯絡(luò )開關)系統,兩臺變壓器允許并列運行。發生故障時的情況如下:兩臺變壓器并列運行,即1,2,3QF均為合閘狀態,此時值班電工發現2TM有異聲想停電檢查。該電工即到高壓配電房先將2TM的上面的負荷開關分掉,隨即將其接地。接地后馬上就停電了,后來知道是變電站保護動作了。此類誤操作在于沒有驗電的情況下(看帶電顯示器,實際上此時通過2QF和2TM反送電到了熔斷器下座,此時帶電顯示器是閃爍的)就合接地刀。值得注意的是該供電及配電系統存在缺陷,不知道各位在此類工程中是怎么做的?有沒有發現此類問題?如果發現了,你們是怎么解決的?歡迎在此發表你們對此次案例的看法和意見。不清楚之處可以發貼。各位斑竹請支持。建議斑竹置頂
包括:值班調度員預發操作令、值班正值接受預發令、操作人對照模擬圖、現場設備狀態填寫操作票。
變電站電氣誤操作綜合因素分析及對策
安裝的各位同仁用的上~祝大家工作順利~!!!!
請教: 1、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮。可能因為我工作時間不長,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒?
ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教
昨天,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,又被附近居民“喊停”了。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵。不過,附近居民認為,變電站建在此處不合適。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭” 昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首
小弟想請問下,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,因為在做一個超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,大概多粗
初學輸變電知識,求解以下問題: 1.變電站里的各種間隔一般都包括那些設備?這些設備一般是以什么順序連接的?哪個在上游那個在下游?哪些設備之間有聯動關系? 2.以上規律是對所有變電站都適用,還是僅對某一電壓等級,某一類型的變電站適用? 3.哪里可以找到說明以上問題的文獻的參考資料? 求大神解答,謝謝!
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃!!!~~
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂