狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓-低壓預裝式變電站

    高壓-低壓預裝式變電站

  • 預裝式變電站安裝位置請教

    各位老師,我公司新建的分廠計劃采用預裝式變電站,變壓器容量需1600KVA,現公司領導指示將變電站緊貼車間外墻布置。請問:1、1600KVA的容量適于用預裝式變電站嗎?一般所見的箱變大都在1000KVA以下。2、預裝式變電站能夠緊貼車間外墻安裝嗎?有沒有規范強制要求?謝謝指教!請知道的朋友賜教下![ 本帖最后由 wsk9208 于 2011-5-25 09:42 編輯 ]

  • 在線求教預裝式變電站的問題

    正泰的預裝式變電站 型號TB6-12/0.4(F.R)/T 2001年的,因圖紙已無,特在線求教以下問題 高壓室內的轉換開關有0 1 2 3四個標記 指針有兩個 分別指向哪兩個表示雙電源通 雙電源與變壓器通 單電源與變壓器通雙電源斷開。

  • 預裝式箱式變電站外形圖

    圖紙簡介: 預裝式箱式變電站外形圖,傳上來大家共同學習,參考。 投稿網友: yun5136 上傳時間: 2013-05-03 圖紙省份:

  • 關于35KV變電站各種端子箱

    請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 高壓低壓預裝式變電站標準

    G[ 本帖最后由 xxg821916 于 2010-7-26 17:56 編輯 ]

  • 預裝式變電站工程設計圖籍

    分享了各位樓主的好書上傳一套《預裝式變電站工程設計圖籍》,電子板,主要介紹預裝式變電站即俗稱“美式箱變”的電氣、結構設計里面包含大量的結構圖紙共參考因不會(huì )使用壓縮程序,將其壓縮成14個獨立的文件,分開解壓即可

  • 預裝式箱式變電站設計技術要點探討

    為了減小供配電線路路端損失,提高供電電能綜合質量水平,要求將中高壓輸電線路盡量設置在電力負荷中心,甚至采取高壓進戶線路(通常以35kV、10kV為主)直接引入到負荷中心,集中向高層建筑和用電量非常大的工礦、企業進行供電。工程應用中,通常將100kVA~1250kVA,10kV/0.4kV的配電變壓器,置于電力負荷用電中心進行集中供電,尤其是占地面積較小的地方,就需有構筑集高壓受電設備、配電變壓器、以及低壓配電設備等為一體的供配電設施。按照集中式一體化供配電設施安裝地點,又可以分為戶內和戶外兩種,在制造廠組裝成為成品就通稱為組合變電站,同時為了日常檢修維護方便和提高配電設施綜合使用壽命,又將組合變電站裝設在“目”或“品”字形的箱體內,既而稱為箱式變電站。預裝箱式變電站是一種把高壓受電開關設備、配電變壓器、以及低壓配電設備按照一定的接線方式組成一體化的工廠預制型戶內外緊湊式變配電裝置,它將高壓引入、變壓、以及低壓配電等功能有機結合起來,具有成套性強、集成自動化程度高、體積小、占地少、供電可靠性高、線損小、送電周期短、對環境適應性強、安裝維護方便、以及

  • 22D201-7地埋型預裝式變電站設計與安裝

    22D201-7地埋型預裝式變電站設計與安裝

  • 關于35kv變電站保護定值的問題

    哥們最近做了一個35kv的變電站設計,總算是磕磕碰碰的把施工圖給弄出來了,可現在甲方要我給出保護定值,我就不太清除了,難道這保護定值也要我出嗎?上一級的保護要求我可是一點也不知道哇!怎樣和上級11萬變電站配合?短路計算可是很煩人的一件事,雖然最初已經做過負荷計算和短路計算可真要給甲方算保護定值 ,那可不是開玩笑的,算不好該跳的不跳,不該跳的瞎跳那就麻煩了,不知該如何是好!如果真要計算,哪位大俠能幫小弟一把,給個好的計算方法,準確無誤的!謝謝了!

  • 一個35kV變電站所有設備圖片

    一個35kV變電站所有設備圖片

    整理的小型化綜合自動化變電所圖片。

  • 35kV變電站限制諧波措施

    新疆建設兵團勘測規劃設計研究院 樊新菊 摘要:針對新疆天宏紙業35 kV變電所電壓互感器燒毀現象,分析諧波的危害,提出變電所限制諧波的措施和方法。關鍵詞:變電所 ;諧波; 危害;限制措施和方法中圖分類號:TM33.4 文獻標志碼:B 文章編號:1003-0867(2006)09-0034-02新疆天宏紙業35 kV車間變電所35 kV高壓開關柜7面,由6臺35/0.4 kV的變壓器組成,容量為6×1600 kVA,35 kV進線由天富城西110 kV變電站35 kV出線供電。2001年,因系統諧波的入侵,引起35 kV電壓互感器TV柜燒毀,由于35 kV為油斷路器,并引起整個35 kV 7面高壓開關柜燒毀、爆炸,使車間供電終止,給生產帶來嚴重的影響。1 諧波的產生電網諧波來自于三個方面:一是電源質量不高產生諧波,發電機由于三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,鐵芯也很難做到絕對均勻一致,電源會(huì )產生諧波。二是輸配電系統運行中產生的諧波;三是用電設備產生的諧波。其中電子型用電

  • 公建35KV變電站由誰設計

    求知:天津地區公建項目35KV變電站設計必須由電力公司認可的設計單位設計嗎?低壓部分可否由主體設計單位設計?這樣可節省設計費?萬分感激提供信息人士!

  • 35KV變電站無人值班改造

    35KV變電站無人值班改造

  • 35kV變電站設計問題請教

    大家好,我在作圖中遇到幾個問題,一直琢磨不定,希望誰來幫我解釋一下!一個35kV變電站35kV部分單母分段接線,每段母線出線1回。問題1、35kV變電站35kV饋線、35kVPT電動隔離開關,遙控信號是從哪里引入?公用測控裝置還是線路保護測控裝置?線路保護測控裝置好像只有斷路器的遙控點。我數了一下,2條饋線+分段隔離開關+PT隔離開關共有8臺電動隔離開關,而公用測控裝置只有7個遙控接點,如果二期再出2回出線的話,遙控點也根本不夠,我是不是把邏輯弄錯了呢,請高手指點!問題2:此變電站在每條35kV饋線上AB相之間裝設有1臺前置電容式電壓互感器,型號是JZW-35 35/0.1kV.這只互感器到底有什么作用?最關鍵的問題是此條饋線上電流表所需電壓是從母線上取, 還是從前置電壓互感器上取?小弟一直弄不明白,謝謝指點!

  • 某35kv變電站整體布置圖

    圖紙簡介: 35kv變電站總平面布置圖,國內典型的35KV布置 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份

  • 35kV變電站安全凈距復習

    復習35kV安全凈距

  • 請教,關于預裝式變電站的接地方式

    箱變各功能室內的接地排匯總后,如何統一接地?是否伸出箱變底框?我公司目前是將接地主母排與箱變底座內角鋼連接,未與邊框直接連接,是否可靠?

  • 預裝式地下變電站水平接地體埋深問題

    一個路燈工程,采用預裝式地下變電站布置于路邊,水平接地體埋深只有0.8m,不知道行不行?在05SDX006《民用建筑工程設計常見問題分析及圖示-電氣專業》中P35中,說到預裝式變電站接地裝置埋設深度不小于1m,以滿足跨步電壓的安全要求,不過它沒有說出規范依據。根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)第4.3.5條 防直擊雷的人工接地體距建筑物出入口或人行道不應小于3 m。當小于3 m時應采取下列措施之一:一、水平接地體局部深埋不應小于1 m;二、水平接地體局部應包絕緣物,可采用50~80 mm厚的瀝青層;三、采用瀝青碎石地面或在接地體上面敷設50~80 mm厚的瀝青層,其寬度應超過接地體2 m。

點擊加載更多

35kv預裝式變電站

35kv預裝式變電站專題,為您提供35kv預裝式變電站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv預裝式變電站 相關的專業交流討論,更多35kv預裝式變電站相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

120平方別墅設計圖

鋼筋混凝土結構設計規范2010

吃中文字幕中文在线| 国产一区二区精品久久| 四虎国产精品永久免费网址| 99久久人人| 99精品免费久久久久久久久日本| 人人在线视频黄片| 天堂网av在线| 久久亚州无码一本| 亚洲今日无码免费观看 | 亚洲成人在线网站| 欧美激情视频综合| 红桃国产传媒网站入口| 久久久久久久久毛片精品| 超碰在线看| 俄罗斯一级黄色片| 日日摸日日碰夜夜爽亚洲| 精品天堂| 久久久免费视频| 噜噜噜久久成人亚洲毛片| 99热最新网址| 亚洲综合欧美另类| 嘉定区| 无码人妻精品一区二区18| 中日韩一级大黄片| 欧美日韩成人精品电影| 日本一区二区三区久久不见久久见| 在线看片免费人成视频电影| 亚洲一二三四区| 无码丫丫6080| 亚洲福利电影一区| 日韩精品人妻中文字幕无码| 在线福利| 中文字幕乱码人妻| 国产精品亚洲| 清原| 婷婷五月天 在线激情| 欧美日韩毛| 你懂得视频资源| 蜜臀AV一区二区| 狠狠色综合7777夜色撩人小说| 日韩欧美电影性|