經典變電站操作倒閘技術
包括:值班調度員預發操作令、值班正值接受預發令、操作人對照模擬圖、現場設備狀態填寫操作票。
1、變電站主接線的故障處理
我不是變電站運行人員,所以對變電站設備不了解.我在變電仿真機上做倒母操作時遇到這么一步:""檢查214雙位繼電器位置切換及指示燈指示正確"(合上母線側隔離開關需作這一步)"檢查214pT并列光字牌亮"檢查后再拉開接于另一條母線的隔離開關。請問:雙位繼電器在這里作用是什么 ?PT并列光字牌亮意思是什么?
本文通過對變電站中出現倒閘電氣誤操作事故進行原因分析;總結出幾點預防倒閘電氣誤操作的措施,包括人為因素和技術因素的防范對策,對變電站電氣操作的管理具有積極的指導作用,可供從事相類似工作的同行參考交流。 隨著國內經濟的迅速發展,對我國的電力工業要求越來越高。在現階段,電力工業正向著大電網、大容量和特高電壓的方向發展,開始形成華東、華北、東北、華中、南方互聯電力系統等跨省市區的具有相當保障的電力系統。但如果在電氣操作中出現事故,輕則中斷用戶的正常供電而造成用戶的經濟損失,重則造成大面積停電事故,給經濟的發展和社會(huì )的穩定帶來很大的負面影響,甚至危及國家的整體安全。美、加
110kV變電站的事故應急處理預案事故處理的一般程序 15.1.事故處理任務: 15.1.1.迅速限制事故的發展,隔離事故,并解除對人身設備危險。 15.1.2.用一切可能的方法保持未受事故影響設備的繼續運行,以保證對用戶供電的連續性。 15.1.3.迅速對已停電的用戶恢復供電。 15.1.4.設法保護站用電源,從而保護以上任務順利完成。 15.2.事故處理的一般程序: 15.2.1.記錄時間,解除音響,檢查表計指示和保護、自動裝置及信號動作情況;檢查動作和失電設備情況。若站用電失去,夜間可合上事故照明。在檢查設備損害情況時,需要觸及設備的導體部分或雖不觸及其導體部分,但安全距離不符合要求,必須將設備改為檢修狀態后,方可進行。
35kV全站停電,是配電網中后果最為嚴重的事故之一,它的危害主要是影響對用戶的正常供電,停電面積大,后果嚴重。因此,應加強對35kV變電站全站停電事故的分析,并采取對應的防范措施,避免類似事故的發生,具有重要意義。 1 事故經過 35kV泖港變電站采用內橋接線方式,2臺主變壓器容量分別為10000kVA,10kV系統為中性點不接地系統,單母線分段運行。其簡化一次接線圖見圖1。泖港站正常運行時萬厙3662供1號主變壓器及10kV一段母線;隱泖173供2號主變壓器及10kV二段母線;35kV分段自切和10kV分段自切均在投運狀態。
隨著農網建設與改造的不斷深化,新建的變電站大都采用綜合自動化設計,同時許多常規型變電站基于供電企業發展的要求,也陸續進行了綜合自動化改造,實現了無人值班。如何保證無人值班變電站倒閘操作的安全,各地根據自己的實際情況制定了切實可行的倒閘操作方案。通過幾年的變電站運行工作實踐,筆者認為,在無人值班變電站倒閘操作中,應注意以下幾點。1變電站設備正常運行情況下,無人值班變電站所有運行或備用狀態的斷路器,必須置于“遠控”位置,以利于執行遙控操作的值班員進行“遠控”操作。設備發生停電檢修時,由現場操作人員將需停電的設備置于“就地”操作位置,待停電設備按調度命令進行就地操作。設備檢修結束送電后,操作人員應將就地遠控開關或切換壓
變壓器的異常運行和事故處理 7.1.異常現象及處理方法: 1.值班人員在變壓器運行中發現不正常現象時,應設法盡快消除,并報告上級和做好記錄。 2.當發現變壓器有異常現象不能消除且異常現象可能威脅設備安全時,應立即申請將變壓器退出運行。 7.2.變壓器有下列情況之一者應立即停運: (1)變壓器內部有爆裂聲,聲響明顯增大,很不正常; (2)變壓器有大量噴油時; (3)套管有嚴重的破損和放電現象; (4)變壓器冒煙著火; (5)在正常負載和冷卻條件下,變壓器溫度不正常并不斷上升,且經檢驗證明溫度指示正確,確認為變壓器已發生內部故障。 4.發生危及變壓器安全的故障,而變壓器的有關保護裝置拒動時,值班人員應立即申請將變壓器停運。 5.當變壓器附近的設備著火、爆炸或發生其它情況對變壓器構成嚴重
1. 過電壓 過電壓對電力電容器的危害極大。電力電容器的壽命與過電壓的時間、 過 電壓的幅值、過電壓的次數有密切的關系。特別是長時間過電壓,會(huì )使電力電容器發熱,從而加速絕緣老化。所以當電網電壓超過電力電容器額定電壓1.1倍時, 應將其退出運行。2. 過電流 當電容器電流超過1.3倍額定電流或三相不平衡電流超過5%時,應將其退出運行。因為電流過大,將造成電容器的燒壞事故。3. 滲漏油 電力電容器是全密封設備,密封不嚴則空氣、水分以及雜質都可能進入電力電容器內部。當電容器發生滲漏油時,則應減輕負載或降低周噃境溫度,但不宜長期運行。若發現電力電容器嚴重滲漏油,則應盡快將其停用。4. 鼓肚變形 運行中電容器油箱內部發生故障時,絕緣油被電弧的高溫分解,產生大量的氣體,會(huì )使油箱鼓肚變形。出現這種情況時,應立即將其退出運行并更換備用品。5. 電容器斷路器自動跳閘 斷路器跳閘后不得強送,此時首先應檢查保護動作的情況及有關一
文件格式 : PDF 文件大小:
母線電壓消失的事故處理 1.母線電壓消失的原因有如下幾點: 1.1.當靠近斷路器的線路側發生短路沒有電抗器,而保護裝置或斷路器未能動作,以至不能切斷短路電流時。 1.2.當電源中斷以及母線短路或因母線斷路器間引線上發生短路時,母線電壓就會(huì )消失。母線電壓消失是系統中最嚴重事故,應盡可能的迅速處理,使電壓恢復。 2.母線電壓消失的事故處理: 在母線電壓消失時,值班人員應根據儀表指示、信號掉牌、繼電保護和自動裝置的動作情況,以及失壓時的外部象征,來判斷母線失壓的故障性質。 2.1.若因線路斷路器失靈而引起母線電壓消失時,應將故障線路手動切斷后,恢復其它線路送電。 2.2.若母線短路或有母線到斷路器間的引線發生短路而引起母線電壓消失時,其外部的象征除了配電屏表計有短路現象外(儀表劇烈擺動,母線電壓表為零,光字亮)。在故障地點還會(huì )有爆炸聲,冒煙或起火等現象,并可能使連接在故障母線上
小子在這里請教各位師傅誰有“110KV變電站在惡劣天氣或自然災害時的事故處理?”相關的資料給發出來或給個連接。謝謝,謝謝。
變壓器是借助于電磁感應,以相同的頻率在兩個或多個相互耦合的繞組回路之間傳輸功率的靜止電器。氣體瓦斯保護是變壓器的主要保護,能有效地反應變壓器的內部故障。當主變壓器瓦斯保護動作后,對于220kv變電站的供電負荷會(huì )產生很大影響,處理不當甚至會(huì )造成全站停電事故。因此采取科學的處理方法,能為變電站的安全運行提供可靠的保證。 1.變壓器及氣體瓦斯保護的工作原理 變壓器的工作原理是電磁感應原理。變壓器是借助于電磁感應,以相同的頻率在兩個或多個相互耦合的繞組回路之間傳輸功率的靜止電器。變壓器通過變換交流電壓和電流,傳輸交流電能。因此,變壓器也稱作是沒有運動功能部件的電氣設備。 氣體瓦斯保護是變壓器的主要保護,
我們變電站為110KV變電站,由于35KV一趟出線絕緣下降而導致10KV側B相電壓變?KV,另兩相電壓稍有所升高,按道理對于三圈變壓器35KV側故障是不會(huì )波及到10KV的,為什么會(huì )出現這種情況,請高手告之,謝謝(10KV側負荷很小,三角接線運行方式,)
合分閘通過合分閘轉換開關進行操作,常規保護為提示操作人員及事故跳閘報警需要,轉換開關選用預合-合閘-合后及預分-分閘-分后的多檔轉換開關。以使利用不對應接線進行合分閘提示與事故跳閘報警,國家已有標準圖設計。采用微機保護以后,要進行遠分合閘操作后,還要到就地進行轉換開關對位操作,這就失去了遠分操作的意義,所以應取消不對應接線,選用中間自復位的只有合閘與分閘的三檔轉換開關。
變電站倒閘操作與事故處理
變電站倒閘操作與事故處理專題,為您提供變電站倒閘操作與事故處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站倒閘操作與事故處理 相關的專業交流討論,更多變電站倒閘操作與事故處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量