如下圖互感器的銘牌,當穿一根線時倍率時多少!
如圖,請問圖1和圖2的兩種一次穿線方法的倍率是一樣的嗎?圖1是20倍,圖2的倍率增加還是減少了?
公司裝了個三相四線有功電表,帶電流互感器.電流互感器型號為: LMZ1-0.5 100/5A一次電流A: 200 100 50 40 20一次匝數: 1 2 4 5 10現在互感器只穿了一匝,請問大家怎樣計算他的倍率大小呢????????20倍 還是 40倍 謝謝大家了!!!
電流互感器比率是100\5,匝數是2,請問倍率是多少?謝謝! 我們車間的師傅說是60.算法是100\5×3=60.對嗎? 為什么乘3? 與匝數沒關系嗎?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
繼電保護中采用互感器取樣,假設誤差為0。2級在額定電流附近誤差應該比較小,但如果發生短路,達到5到10倍額定電流,互感器輸出誤差會(huì )增大嗎?如果增大,有相關計算原則嗎?
國家強制標準
各位高手,請指教: 互感器(無論電流、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等。 想請教在這兩種說法中的關系是什么?如何換算?拜托高手不吝指教!!
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:
我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?
如圖,其中的數字2和3代表什么?
有三個500/5的互感器、安數是10A的,但是電表的5A的,按照一般的計算是100比1,但是10A的互感和5A的電表有影響嗎?
互感器倍率
互感器倍率專題,為您提供互感器倍率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與互感器倍率 相關的專業交流討論,更多互感器倍率相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題