狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 【討論】大家來討論下互感器外殼的接地!

    帶金屬底板的殼體肯定該接地,但該接地是選用黃綠雙色的導線呢 還是選銅編織帶,截面選多大合適,有無相關標準呢?主要是說的中壓系統。大家討論下看看!

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 【請教】電流互感器的外殼需要接地嗎?

    在同一臺發電機的出口和中性點,電流互感器是不同廠家的,出口的外殼有接地螺絲,肯定要接地的!但中性點的除了固定互感器的螺絲外,沒有專門的接地螺絲,想向各位請教下,這種互感器外殼需不需要接地呢?

  • 如果短路了,互感器會(huì )怎樣啊?

    繼電保護中采用互感器取樣,假設誤差為0。2級在額定電流附近誤差應該比較小,但如果發生短路,達到5到10倍額定電流,互感器輸出誤差會(huì )增大嗎?如果增大,有相關計算原則嗎?

  • 電流互感器二次負擔多少

    一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!

  • 關于10kV零序電流互感器

    哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?

  • 用互感器如何選擇電能表

    我公司一臺設備,額定電流為350A,為了測量其所用電能,現要求加裝互感器,為此,特向各位師父請教一下用多大的互感器?所配用的電能表應該選擇多少量程的?謝謝!

  • 請教有關電流互感器的問題

    有一商場,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計?

  • 有關電度與互感器選擇問題。

    請問一下:加互感器的電度表是否都是統一型號? 3x3(6A) 的。也就是說,表都一樣,只是互感器的比值根據電流大小選擇?還是有其它的?或者哪位朋友有這方面的資料給個鏈接我去看一下。不勝感謝~~~

  • 關于零序電流互感器的討論

    關于零序電流互感器的討論

    零序電流互感器是什么選的?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?

  • 請教各位互感器接線的問題

    我們在設計時,電流互感器的二次接線引至箱體中的普通端子上,但是有的客戶要求使用專門的電流試驗端子,請問各位設計時采用的是普通端子還是試驗端子。由于某次設計院沒有看清,結果站內鋪設的電纜短了,無法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客戶要求我們再加一個端子箱,通過過渡線接至電纜,是否可行?我方認為由于電流互感器二次接線關系重大,不能使用過渡線,但設計院是老大,得罪不起,所以我們按設計院的方案作的,請問各位是否遇到過這種情況?如何解決的?

  • 關于零序互感器的電壓問題

    一個朋友的關于零序互感器的問題:各位好:我剛接了一批KYN28-12柜,選用零序互感器發現出了一些問題:1;定貨時注明了LJ-2 100型,但是實際到場貨物發現為標稱電壓0.5KV.請教能否在高壓柜中使用 ?若不能請問LJ-2系列或者別的產品那種代替?/急!!謝謝

  • 互感器與電表的配套使用

    電流表與互感器必須配套使用。例如:互感器100/5 那么電流表也必須是100/5那么請問各位,互感器與電表有需要配套嗎?我想應該不要吧,因為2次是5A,所以電表就選擇5A的就可以了。因為不經常安裝,所以對此經驗甚少,望有經驗的朋友分享下,好嗎?

點擊加載更多

互感器外殼

互感器外殼專題,為您提供互感器外殼相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與互感器外殼 相關的專業交流討論,更多互感器外殼相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

日韩本无码av| 亚欧美日韩一区| 97精品国产| 被强到爽的邻居人妻2| 耄耋老太性太乱| 亚洲另类色综合网站| 97人妻人人揉人人躁原| 国产精品毛片区| 久草免费在线视频| 久久精| www.色播.com| 人人妻人人澡人人爽视频| 精品国产污污免费网站| 日韩精品无码免费毛片| 日韩 综合 无码| 国产综合视频一区二区三区| 日韩一区二区三| 无码乱人伦一区二区蜜桃| 婷婷午夜福利| 中国电影网| 激情视频国产| 欧美牲交a免费| 精品久久久久中文字幕小说| 午夜高清无码| 一本大道亚洲AV高清在线| 日韩 欧美 中文字幕 制服| 无码精品人妻一区二区三区人妻斩 | 亚洲日韩精品A∨片无码| 人妻中文| 成人在线视频mv| 综合久| 69AV多毛| 精品一区99| 成人做爰www免费直播| 999久久久免费精品国产| 全部孕妇孕交bbbbbb| 禁漫网站进入网站| 狠狠爱av| 欧美老熟妇乱大交xxxxx| 人妻少妇一区| 日本国产精品|