我是22號挖好基礎的(應8根獨立柱),22號晚上施工隊澆好墊層,(說明:基底有水),在這幾天每天要他們澆注基礎,他們老是以這樣那樣往后拖時間,墊層長時間泡在水里,直到28號才澆注,最嚴重的是澆注前還有15公分深的水,混凝土就這樣搗了,可剛澆好接著大雨開始了,連續是3天的雨。我說這承臺沒有用了,可施工員說沒問題,他說有問題他付全部責任,可是他哪有錢賠呢?我說你這樣好了,給我做個試塊,做好就扔到水里泡3天,然后壓一下3天的強度,他最可恨的是說你找個規范給我看看哪里說混凝土不可以泡水了。唉,我真的這里看那里找,真的沒有找到單單指指這種的,現在向各位求救了,幫我找到這個書面上的東西。在此謝謝各位了。
防水板上向下的荷載,包括板自重,面層做法以及底板上的活荷載。防水板這層以上的樓層荷載是通過基礎傳給地基的,但是防水板這一層的荷載是直接傳給地基了嗎?
地基加固和防水藥液注漿設計施工手冊,是日本人的設計手冊!
121212121
1.pk為荷載效應標準組合基礎底面處的平均壓力值(kPa);2.階梯形毛石基礎的每階伸出寬度,不宜大于200mm;3.當基礎由不同材料疊合組成時,應對接觸部分作抗壓驗算;4.基礎底面處的平均壓力值超過300kPa的混凝土基礎,尚應進行抗剪驗算。就這個題 我選的D 怎么大家都好像在討論疊合抗剪 我有點莫名做出來感覺很好 現在對下來大概55個左右時正確的,今年的題不是大家想象的那么簡單!大家說說感覺![ 本帖最后由 loofb 于 2010-9-21 10:25 編輯 ]
地質雷達調查淺層地基隱患
新做一陜北地區設計,地勘初步報告如下:①雜填土(Q43ml):褐黃色,稍濕,分布于整個場地。層厚0.40~0.50米。②細砂(Q4eol):褐黃色,稍和,松散,分布整個場地。層厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
地基設計規范的P80頁是否有誤?里面寫的C=0.866d,但是按等面積來算應該是C=0.886d,這里是怎么回事?請大家談談見解
如題,地下水很淺,約1.5米,甲方說,地質情況有“流砂”,有“流砂”的地基能設計多層或高層樓嗎?哪位高手,遇到類似情況,如何解決,不吝賜教,多謝了。
大家看下我拍的圖片,今年開春安裝在廣場的地埋燈,最近檢查了下,發現80%都進水了,夏天的時候個別進水的已經處理了,首先有一個問題是當初安裝地埋燈時沒有安裝預埋件,每個燈頭下面預置的都是一段長20厘米左右大口徑PVC管,我處理的時候,除了將燈頭下端進線處膠塞擰緊外還用玻璃膠進行了封堵,上蓋也盡量擰緊,從圖片中各位能看到,燈罩四周也用玻璃膠進行了封堵,可是還是進水,能想的辦法都試過了,可是還是沒有效果啊,怎么地埋燈的防水這么難做嗎?不知道論壇內其他壇友安裝地埋燈的時候是不是也出現過同樣問題,有什么好的解決辦法嗎?各位多多指點啊
因我不懂結構的知識,請教各位:現有1個(直徑3米,高3米)的圓柱體水箱,放在首層(層高約3米)的地板上(地下基礎不詳,可能是填砂),現地板下陷10厘米左右,要怎樣處理基礎?謝謝!
基槽開挖完畢,打樁進行中,由于連續兩天降雨 部分區域土質軟弱 打樁機腿下陷 無法打樁考慮把土質軟弱的部分用級配砂石換填 是否可行?再有就是換填深度是不是到持力層?求大神指點,先謝過!
如圖所示的樁頭防水構造。(1)這個遇水膨脹條是怎么安裝的?是每根鋼筋繞一圈包圍著?還是沿著鋼筋穿個孔套上去的?(2)怎么保證膨脹條在施工澆筑時候不被擾動?能固定在需要的位置?(3)是先做防水層,再安裝膨脹條?還是先安裝膨脹條再做防水層?二者哪個在外層?(4)這樣樁頭的處理,能保證樁和承臺是澆筑為一體嗎?總感覺不是結合很緊密的感覺。這個施工縫受力又是最大的地方。
【導讀】現在材料品種繁多,性能各異,價格各低不同;施工方式也不同。因此要求選定的材料必須適應工程要求,氣候不同,工程的位置不同,工程的條件不同等這些因素也會(huì )影響到防水補漏的質量效果。 一、氣候條件選材 1、相對于南方來說,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的約有15個省市自治區,陰雨連綿的日子的二百天,屋面始終是濕漉漉的,排水不暢而積水,一連數月不干,浸泡著防水層。耐水性不好的涂料,易發生再乳化或水化還原反應;不耐水泡的粘結劑,嚴重降低粘結強度,使粘結合縫的高分子卷材開裂,特別是內排水的天溝,我是因長時間積水浸泡而滲漏。為此應選用耐水材料,如玻纖胎、聚酯胎的改性瀝青卷材或耐水的膠粘劑粘合高分子卷材。
在一個深10md的坑上建七層磚混,加一層地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填時間不超過一年!第一次采用的樁基礎!但打孔過程中無法成孔!之后考慮采用的強夯處理地基,我們這的總工給的意見都是分兩次強夯,可是實際情況確是一次強夯!然后給出了一份檢測報告!給出地基承載力特征值大于等于200KPa,檢測三個點的沉降變形都為3mm。強夯的有效加固深度為7.1m。我想知道的問題是:1.強夯的有效加固深度是指的什么?2.用建筑垃圾回填,隨著建筑垃圾的自然固結,這時候會(huì )不會(huì )導致不均勻沉降(采用的是450mm的筏板基礎)?3.設計需要驗算變形嗎?
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會(huì )漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
地基防水
地基防水專題,為您提供地基防水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地基防水 相關的專業交流討論,更多地基防水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子