地質雷達調查淺層地基隱患
我在做一幢兩層的管理房,600個平方,屬于垃圾壩的附屬建筑。現在在做基礎,但是地質較差,首層是粘土層,厚約1~2m,f為80kpa,其次為淤泥層,厚12~14m之深,f為50kpa,其下為凝灰巖,f為140kpa。曾試圖用水泥攪拌樁處理地基使其達到100kpa,但其置換率都偏大,布置起來密密麻麻,看了就覺得不經濟。如何才能做到安全又經濟呢?考慮獨立基礎和條形基礎,最后選用板式基礎,但板至少要500才行,頭痛啊,這么個小房子要這么復雜嗎?
現場回放:當基坑或基槽開挖至地下水位-0.5米時,排水時出現流沙現象,邊挖邊冒。處理方式:停止繼續開挖作業(1).根據地質勘察報告,發現原因:第一底層有粉砂層,第二水位高差,第三錐土產生壓力。(2)處理方式:第一:降水第二:抗或者槽周?chē)虬鍢叮杷场5谌簻p小水壓,或者是改變平衡力
地基處理的對象及其特性
新做一陜北地區設計,地勘初步報告如下:①雜填土(Q43ml):褐黃色,稍濕,分布于整個場地。層厚0.40~0.50米。②細砂(Q4eol):褐黃色,稍和,松散,分布整個場地。層厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
因我不懂結構的知識,請教各位:現有1個(直徑3米,高3米)的圓柱體水箱,放在首層(層高約3米)的地板上(地下基礎不詳,可能是填砂),現地板下陷10厘米左右,要怎樣處理基礎?謝謝!
在一個深10md的坑上建七層磚混,加一層地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填時間不超過一年!第一次采用的樁基礎!但打孔過程中無法成孔!之后考慮采用的強夯處理地基,我們這的總工給的意見都是分兩次強夯,可是實際情況確是一次強夯!然后給出了一份檢測報告!給出地基承載力特征值大于等于200KPa,檢測三個點的沉降變形都為3mm。強夯的有效加固深度為7.1m。我想知道的問題是:1.強夯的有效加固深度是指的什么?2.用建筑垃圾回填,隨著建筑垃圾的自然固結,這時候會(huì )不會(huì )導致不均勻沉降(采用的是450mm的筏板基礎)?3.設計需要驗算變形嗎?
本人有一工程設計中發現,地下有大量的溶洞,且比較大,有深有淺,上部做一個高層工業鋼框架,柱底內里較大,請教各位做什么形式的基礎比較合適,謝謝
整個堤防處于均勻沉降,但是對于穿堤建筑物??涵閘來說就出現了不均勻沉降。地基情況是這樣的:堤身為素填土,往下為2~4米的粉質粘土,再往下為6~8米的淤泥質土。請問:如何處理涵閘的地基比較好?
小弟近獲一工程地基有三層:1.人工填土,主要為素填土;2.第四系坡殘積層,主要是可~硬塑粉質粘土;3.基巖層,主要是中風化灰巖。上層建筑是個5層的宿舍,由于第一層地基承載力不夠,而且層厚較大,有2~6m,現設計用預制樁。但是地質報告中有一個探測點發現了溶洞,在第2和第3層土層之間,第3土層的表面,有1.2m左右。現在我想以第3土層為持力層,有溶洞的地方用樁直接穿過那個1.2m的溶洞,到達那個風化巖,這樣可以嗎?先謝謝了,我是新人
沒傳完的一些地基處理的經驗
復合地基處理
經常遇到處理地基土中樹根的問題,淺層的好處理,挖除就是了,可有些情況樹根扎得比較深,比如自然地坪下3米多還滿槽都是,到底要挖除多深,或挖除含量低于多少時為宜,專家們有沒有一個經驗數據呢?亦或采用其他別的方法?
地基處理方法及使用范圍
幾篇支架地基處理的論文
在地基處理里面,比如《地基處理規范》7.2.9條,里面說“Es可取天然地基壓縮模量”如果此時地基分很多層,每層的Es都不同,該怎么取?按照08真題里面的答案,是取各層里面的最小值。但是,9.2.5條里面“fsk可取天然地基承載力特征值”在09年試題里面,對于多層土的,取基底那層的承載力特征值。請問,對于這些取值哪里有說明沒有?
地基處理技術與工程實例
小弟剛參加工作,什么都還不懂,弱弱的問一下怎么大概判斷一棟樓的地基承載力特征值需要多少呢?,經過處理后的地基承載力又是怎么確定的?哪位老大來給小弟講解一下
有需要的可以看看
小弟現做一3層半的框架樓,由于地基不好,其中有2到8米的填土,我不知道這么處理,我們這個地方呢,位于河南北部,一般不打樁,希望大家討論,如果換填土的話,要換填到老土上么?挖8九米?這樣處理不知道行不行~~
地基處理
地基處理專題,為您提供地基處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地基處理 相關的專業交流討論,更多地基處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題