通風與空調工程安裝完畢,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組; 熟悉、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段、各種儀器儀表的使用,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,確認設備的工作狀態正常、工作能力能達到設計要求;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等。 3.系統調試的主要內容
通風與空調系統調試 1 范圍 本工藝標準適用于通風與空凋系統調試及運行。 2 施工準備 2.1 儀器儀表要求及主要儀表工具: 2.1.1 通風與空調系統調試所使用的儀器儀表應有出廠合格證明書和鑒定文件。 2.1.2 嚴格執行計量法,不準在調試工作崗位上使用無檢定合格印、證或超過檢定周期以及經檢定不合格的計量儀器儀表。 2.1.3 必須了解各種常用測試儀表的構造原理和性能,嚴格掌握它們的使用和校驗方法,按規定的操作步驟進行測試。 2.1.4 綜合效果測定時,所使用的儀表精度級別應高于被測對象的級別。 2.1.5 搬運和使用儀器儀表
通風與空調系統組裝完成之后,必須進行調試,目的是檢驗設計和施工的效果能否達到使用功能的要求。調試是安裝工程的一項很重要的工作。目前大部分工程開工和投入使用都比較倉促,在系統組裝完畢之后,草草調試,“有風”、“有涼氣”之后即交工驗收投入使用,這樣做的后果會(huì )給將來的使用帶來很大的隱患。空調達不到設計要求,空氣質量就達不到衛生標準,通風達不到設計要求,就會(huì )使工作環境中的有害氣體超標,從而對人體造成傷害。排煙和正壓送風系統不符合設計要求,發生火災時,系統就不能正常作用,危害人的生命安全。 在過去的定額中,調試費用單獨作為一項費用,以安裝人工費為基礎計取,在造價方面體現了安裝調試的重要性。不嚴格按照規范進行調試是一種不為非專業人員覺察但卻是嚴重的偷工減料行為。 本文就通風與舒適性空調工程調試的監理方法及要點作簡要概述。 通風與空調工程調試的監理方式 通風與空調工程調試的工作方式宜為巡視、抽檢和旁站,由專業監理工程師實施。 在單機調試時監理工程師應采取旁站的方式,檢查設備的接線及各組裝
為了檢驗施工項目的施工質量,保證空調系統正常運行,特制定空調系統調試規程,在工程項目交工前必須按規程進行調試,并提交調試表格,否則不予內部驗收。 系統調試必須滿足以下條件 (1)系統及設備完成安裝,并通過安裝質量驗收。 (2)提供正常用電。 (3)提供正常供水。 (4)有一定的冷熱負載。 (5)建筑物整體完成。 (6)所有檢測用儀器儀表必須保證完好。 空調系統的調試重點 (1) 空調機組、新風機組、送排風機、防排煙風機單機調試,這部分設備單機調試的主要內容為: (a)測量電機絕緣是否達到規范要求(繞組
通風空調機組調試記錄表.rar
通風與空調工程系統調試
1 系統調試前的準備工作(1)系統調試前,調試人員應熟悉空調系統的全部設計資料,有關的設計圖紙及設備技術資料齊全,并熟悉和了解設備性能及技術資料中的主要參數。(2)為保證試運轉工作順利進行,必須制訂試運轉方案,明確試運轉和程序。根據方案要求,必須做好試運轉前的準備工作,并明確試運轉現場負責人。(3)通風與空調工程安裝結束后,經建設單位與施工單位對工程質量檢查后,應符合施工驗收規范和工程質量檢驗評定標準的要求。(4)試運轉所需用的水、電等,應具備使用的條件。(5)風機及附屬設備所在場地土建施工應完工,場地應清理干凈。2 設備單機試運轉2.1 準備工作核對風機、電動機型號、規格及皮帶輪直徑是否與設計相符;檢查風機,電機兩個皮帶輪的中心是否在一條直線上,地腳上螺絲是否擰緊。檢查風機進出口外柔性接管是否嚴密。傳動皮帶松緊是否適度。檢查軸承處是否有足夠的潤滑油,加注潤滑油的種類和數量應符合設備技術文件的規定。用手盤車時,風朵葉輪應無卡碰現象;檢查風機調節閥門啟、閉應靈活,定位裝置應可靠;檢查風機調節閥門啟、閉應靈活,定位裝置應
請問我一個22x8x5m的-20度冷凍庫初次運行調試,溫度一天拉多少度比較合適?謝謝!補充一個問題貯藏水果的中溫庫,對方要求每天通風換氣,請問冷庫的通風換氣量多少比較合適?冷庫面積大概是64x20x8m網上看的說新風口面積跟出風口面積應該為1:4,那樣對不對?
補風機:尤其在多層的地下室(如:-2、-3層),越靠下層與外界連通的空氣通道就越較少,單獨使用排煙機,造成較大負壓,降低了排煙效率,煙排出的比較慢。采用補風機把外面的空氣送進來,減小負壓,從而使煙氣更容易排出。加壓風機:一般用在樓梯間和電梯前室,使有毒煙氣不能進入。樓梯間因為是上下聯通的,所以加壓送風口可以同
各位專家, 我是新入門的新手,以前是搞機械工程的,現在與別人合作做高層住宅供水設備,不知道如何去選用變頻泵及變頻器?如何調試?請打家指教。多謝了。
. 電纜隧道長300米,在兩端的通風井設置屋頂風機排風是否合理。2. 電纜隧道設置有排水系統,那么隧道內是否潮濕,風管采用何種材料。3. 這點最關鍵:兩端的排風井是否有必要設置備用風機。4. 電纜通風是溫度升高后開啟風機,還是長時間開風機。
我是今年才如這行,近日調試一污水站,采用好氧工藝為接觸氧化法。好氧池為1300立方,用清水+菌種培養生物膜,在池中加入20噸含水80%活性污泥,加入15噸豬糞為營養,開始悶曝,風機風量17.1立方沒分鐘,開始2天泡沫逐漸增加,后開始減少,從今天(七天后)開始池中開始泡沫全池子都有,氣泡較大,發現填料上有泥,但無生物膜,現場條件有限,無法做COD檢測,無顯微鏡等,基本沒檢測設備,請問這是怎么會(huì )事,是否營養跟不上或風機風量有問題,該如何解決?
傳上來,希望對大家有點幫助。:call:
傳上來,希望對大家有點幫助。:time:
各位同仁:關于現代化養豬場采暖、通風、空調設計的問題: 設計空調系統、采暖系統和排風系統。主要是排風,因為豬舍內有大量的二氧化碳、硫化氫、氨氣等有害氣體,排風應滿足豬舍內的衛生要求。 夏季排風量應該是送風量的多少?冬季排風應該如何計算。 夏季空調的制冷量應該是如何計算?采用濕簾降溫法。
本人最近有一頭疼事情,麻煩請高手幫忙解決。是這樣的:有一空調改造項目,有好幾棟樓,均為三層,原來甲方使用的是開利的30RH系列的風冷熱泵,但是運行幾年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省錢,要求在原來的熱泵基礎上增加新的熱泵,我因此設計的是兩臺或多臺風冷熱泵并聯,采用自來水補水(注:新舊的熱泵機組均各自內置定壓罐和嗣＂聯后沒有在總管上設總的定壓裝置)。最近熱泵在調試,問題出來了:①兩臺或多臺熱泵并聯后不能同時開啟,只能開啟一臺機組,其他機組顯示是流量過小,機組進行保護不開啟。②有棟樓當運行一臺機組時,機組的進水管的壓力表顯示是0,壓力表是好的,當此機組關閉時,進水管的壓力表又有顯示,是自來水的壓力。把水管和閥門、過濾器都拆開看,沒有堵,止回閥也沒有裝反。第一個問題我師傅分析是由于熱泵并聯,同時啟動時發生搶水現象,導致其他機組水流過小機組自動保護。因此后來在機組水管上裝了自動流量平衡閥,但是甲方說他們無論怎么調流量,機組還是不能同時開啟。第二個問題我是怎么也沒想出原因來。麻煩各位幫忙分析一下原因。
大家好,在做預算時,我想問問大家,在做母線調試時,母線調試是按段算的,在工程量計算規則中說明,3~~10KV母線系統調試含一組電壓互感器,1KV以下母線系統調試定額不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調試,在此我想問問大家,在計算工程量時,母線調試的工程量怎么計算?兩個配電柜分別接在兩段母線上,請問這樣的話是不是母線調試是按兩段計算嗎?從變壓器到配電柜中,各段母線怎樣計算?高壓段那邊是按電壓互感器的量計算嗎?謝謝大家,