本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,更換的是大連產的,原來的二次線圈為1S1-1S2,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,2K1-2K2.謝謝各位!
如圖所示,10kV三相三線制計量,兩組互感器各有什么作用,為什么下面那一組中間還有一只互感器,上面為什么沒有,求解,謝謝。
哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?
箱式變電站采用高壓側計量,變壓器容量為315KVA,高壓計算電流為18.19A,選用10 20 30/5的多變比計量電流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接電流表,1Sn(n=1~3)-1S4接計量表。請問n應該選哪個呢?
10KV開閉站,中性點不接地,從開閉站到下端變壓器之間的電纜被挖掘機挖破,導致線路燒毀,我想問如果安裝零序互感器,會(huì )不會(huì )起到保護作用?
LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,請問10P/10和10P/30有什么區別?10P和5P又有什么意思呢?
前些日子設計高壓配電室,所有的高壓出線均加有零序保護,今天驗收的人讓我提供當三相不平衡電流達到百分之多少時,零序互感器會(huì )動作,《配電手冊》上我沒查出有關數據,請教大家,這個數據在哪可以查到?怎么得到的?先行謝過!
我廠新進了幾個10KV電流互感器,在做交流耐壓實驗是發現電壓升到10KV后就有放電聲了。廠家出廠耐壓是42KV,請問是不是42KV無擊穿就合格。經廠家更換了好幾次還是這樣,不知這樣的互感器能用嗎?而且打壓前已用酒精擦過了。
現有10kV電纜線路,要安裝零序電流互感器,線路為兩根電纜并聯使用。零序互感器是選一個大孔徑的一次穿兩根電纜,還是每根電纜分別穿零序互感器,然后將互感器的2次側串聯。請大家給指教一下。
請問互感器可以傾斜安裝嗎? 原因呢?謝謝
請教下,10kV電流互感器二次側的S2端,在互感器處接地,又在引至端子的位置,再次接地,這樣做有什么壞處? 為什么有地方不允許這么做?
10KV系統中,當計量電流互感器一相極性接反,電壓互感器跟另外一相電流互感器都正確,電度表計量出來的度數會(huì )有什么影響?請從有功讀數跟無功讀數分析一下!
10kV不接地系統,計量用電壓互感器y-y接線一次側到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次側測得是相電壓還是線電壓
我想問一下,進線柜的電流互感器的二次側要選用幾個繞組的?為什么?有相關國標的資料?二次部分是不是有這幾個信號(計量、保護、測量信號的選取?
:victory: 上海和域電氣有限公司是注冊在金山科技園區的高新技術企業,公司與多家國內科研機構、高校及知名廠家進行技術合作,集開發、生產、銷售為一體,在電力系統自動化,降損節能,電力系統線路運行及故障檢測方面取得了顯著效果。公司自成立以來取得了長足的發展,生產規模不斷擴大。 主要生產和經營的產品有:開啟式/卡式電流互感器、戶外開啟式電流互感器(無功補嘗用)、高精度電流互感器、套管式電流互感器、卡式零序電流互感器、三相組合式電流互感器、架空線路故障指示器、電纜線路故障指示器、EKL3/EKL4面板型故障指示器、帶電指示器等。主要應用的行業有:產品適用于電力、鐵路通信、廠礦、石油、化工、紡織等眾多領域。 公司全面貫徹ISO900質量管理體系,“質量第一,服務至上,全心全意為顧客提供優質的服務和100%合格產品”是和域公司的立企之本,以品牌開拓市場,以質量建立信譽的方針,為新老客戶提供最優質的產品和最完善的服務,我們以真誠的態度熱忱歡迎廣大新老朋友光臨指導!概述: LZK系列開啟式電流互感器適用于10KV交流電力系統電氣設備的電流測量、信
互感器1 高壓側中性點要求 接地互感器2 高壓側中性點要求 不接地 。有教材說 如果接地的話,小電流接地系統發生單相接地時,有零序電壓和零序電流,繞組發熱,可能燒毀。有點不明白,互感器1沒有上述情況嗎?
重復了,具體見下面的問題![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-11-7 22:29 編輯 ]
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
10kv互感器
10kv互感器專題,為您提供10kv互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv互感器 相關的專業交流討論,更多10kv互感器相關內容請訪問