想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會(huì )脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會(huì )開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
知識點:自動噴水滅火系統
單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。
一棟七層半旅館,總面積980平方米,消防大隊說要做噴淋,請問高手是套用GB50084-2001中的局部應用系統還是簡易自動噴水滅火系統應用技術規程(CECS219:2007)來設計.謝謝!--還有:請問各位高手:簡易自動噴水滅火系統應用技術規程(CECE219:2007)和GB50084-2001中的局部應用自動噴水滅火系統兩者適用范圍有何不同.
北京市最近出版了一本地方標準,名為《簡易自動噴水滅火系統設計規程》,其中一些條文讓人不解。 規程的4.3.1條規定:簡易自動噴水滅火系統噴頭數量超過20個,且噴頭設置在不同樓層時,宜設置水流指示器并將信號傳至消防控制室,或有人值班的房間。如按此條設計,其管道系統與普通的自噴系統沒有區別,而且電氣專業的控制系統也一個不少,那何謂簡易? 規程的4.7.1條規定:簡易自動噴水滅火系統,可直接利用市政給水管網或室內消火栓管網供水。如在市政水壓不夠的情況下,簡易自動噴水滅火系統的水源只能由消火栓系統提供,但消火栓加壓泵如何啟動,如何控制,才能與“簡易”噴淋系統相互聯系。
大家好啊,不知道哪位仁兄設計過《簡易自動噴水滅火系統設計規范》(DB51/T 537-2005),最近接手個項目要用到這個規范。四處都沒有買到這個規范,設計過的XDJM,賜教下哈,簡易自動噴淋的設計參數是多少哈?:(
簡易自動噴水滅火系統應用技術規程資料簡介(簡易自動噴水滅火系統應用技術規程)簡易自動噴水滅火系統應用技術規程
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一、確定系統的用水量二、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法
自動噴水滅火系統GB5135.1~21
 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火系統。(一)濕式系統的工作原理 濕式自動噴水滅火系統,一般包括:閉式噴頭、管道系統、濕式報警閥組和供水設備。濕式報警閥的上下管網內均充以壓力水。當火災發生時,火源周噃境溫度上升,導致水源上方的噴頭開啟、出
穩壓泵是使消防給水管網的壓力保持穩壓數值,始終處于臨戰狀態,消防用水設備一經使用,即能滿足水壓、水量的要求。一般用于臨時高壓的自動噴水滅火系統,當消防水箱的設置高度不能滿足噴頭水壓要求時,必須設置。 變頻水泵可以作為消防泵用來供消防用水,但不用于穩壓(造價太高)。 氣壓給水設備也用的比較普遍。兼有穩壓泵和增壓泵的作用,既可以用于消火栓系統的增壓又可以用于自噴系統的穩壓。 在上海市工程建設規范“民用建筑水滅火系統設計規程”中,提出了一個穩高壓給水系統的概念,它有別于常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,并處于這兩者之間。實際上目前采用的大多數臨時高壓給水系統,按照這份規范的話,大多數可歸入穩高壓給水系統中。同時該規范對穩高壓給水系統中的穩壓裝置(穩壓泵、穩壓罐)的流量、揚程、容量都提出了明確的數據,可操作性很強。
自動噴水滅火系統設計步驟 1、查《建規》8.3,確定設置場所及設置系統。 2、查《噴規》附錄
來源:消防工程師共享服務 如有侵權,請聯系刪除 正文如下:
學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題
很不錯的哦不過要用PDG瀏覽器閱讀自動噴水滅火系統設計手冊 01
簡易自動噴水滅火系統
簡易自動噴水滅火系統專題,為您提供簡易自動噴水滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與簡易自動噴水滅火系統 相關的專業交流討論,更多簡易自動噴水滅火系統相關內容請訪問