狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于《簡易自動噴水滅火系統設計規程》的一點疑惑

    北京市最近出版了一本地方標準,名為《簡易自動噴水滅火系統設計規程》,其中一些條文讓人不解。 規程的4.3.1條規定:簡易自動噴水滅火系統噴頭數量超過20個,且噴頭設置在不同樓層時,宜設置水流指示器并將信號傳至消防控制室,或有人值班的房間。如按此條設計,其管道系統與普通的自噴系統沒有區別,而且電氣專業的控制系統也一個不少,那何謂簡易? 規程的4.7.1條規定:簡易自動噴水滅火系統,可直接利用市政給水管網或室內消火栓管網供水。如在市政水壓不夠的情況下,簡易自動噴水滅火系統的水源只能由消火栓系統提供,但消火栓加壓泵如何啟動,如何控制,才能與“簡易”噴淋系統相互聯系。

  • 急急...如何設計簡易自動噴水滅火系統

    一棟七層半旅館,總面積980平方米,消防大隊說要做噴淋,請問高手是套用GB50084-2001中的局部應用系統還是簡易自動噴水滅火系統應用技術規程(CECS219:2007)來設計.謝謝!--還有:請問各位高手:簡易自動噴水滅火系統應用技術規程(CECE219:2007)和GB50084-2001中的局部應用自動噴水滅火系統兩者適用范圍有何不同.

  • 自動噴水滅火系統設計步驟

    自動噴水滅火系統設計步驟 1、查《建規》8.3,確定設置場所及設置系統。 2、查《噴規》附錄

  • 自動噴水滅火系統設計缺陷:

    1、消防水池(可參見消火栓系統) 2、消防水泵(可參見消火栓系統) 3、穩壓系統 (1)穩壓泵的選型 許多工程中穩壓泵的流量偏大。 (2)穩壓泵的位置 有些設計人員在高位水箱處設置穩壓泵,就近接入自動噴水滅火系統的立管頂部,此種方式存在的問題是:當噴頭受熱爆炸后,閥后壓力降低,穩壓泵啟動后,僅能使濕式報警閥后的管網壓力升高,故不能開啟閥瓣,因此壓力開關沒有訊號啟動噴淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的設置 (2) 水泵接合器的設計數量偏少的也較多。 5、減壓裝置的設置 有些設計人員在設計高層建筑物自動噴水滅火系統未予考慮。 6、濕式報警閥 (1) 濕式報警閥的設置 許多工程在設計報警閥的地點時,考慮不周全。 (2) 供水控制閥 有些工程在設計時未設置供水控制閥。7、水流指示器

  • 自動噴水滅火系統設計手冊

    很不錯的哦不過要用PDG瀏覽器閱讀自動噴水滅火系統設計手冊 01

  • 自動噴水滅火系統設計參數

    1、≥50000紗錠的棉織廠的開包、清花車間:等于或大于5000錠的麻織廠的分級、梳麻車間;服裝、針織高層廠房;面積>1500 m2的木器廠房;火柴廠的烤梗、篩選部位;泡沫塑料廠的預發、成型、切片、壓花部位;為課件,希望能對大家有幫助,可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897

  • 自動噴水滅火系統設計的體會(huì )

    自動噴水滅火系統是現行自動滅火系統中最普遍的一種滅火方式,在我國從七十年代初開始大量應用以來訖今已有二十幾年的實踐。其設計的內容主要包括系統選型、噴頭布置、系統水力計算和供水。在設計中可有些“誤區”值得研究和探討,現對設計過程中的這些問題進行探討。一、 系統選型系統選型是自動噴水滅火系統設計中的首要環節。在這個環節中首先要搞清楚的是哪些場所應該設自動噴水滅火系統。在《建筑設計防火規防》GB50016-2006(以下簡稱《建規》)第8.5條中規定了自動噴水滅火系統的設置場所,而在《自動噴水滅火設計規防》GB50084-2001-2005版(以下簡稱《噴規》)的附錄A中舉例了設置場所火災危險等級。但這兩者之間存在一個問題:在《噴規》中列出的一些設置場所在《建規》中規定需設的場所中沒有。那么這些場所該不該設自動噴水滅火系統呢?筆者認為,《建規》中規定哪些場所應設自動噴水滅火系統,而《噴規》是在確定應設自動噴水滅火系統后,再對這些場所的危險等級進行分類。至于在《噴規》附錄A中有列出而在《建規》中沒規定的場所,筆者認為,可根據當地的經濟、技術等多方面進行比較后確定是否應設。畢

  • 建筑自動噴水滅火系統設計

    在建筑設計說明中,該建筑被定義為耐火等級不低于二級的丙類廠房,劃分了一個防火分區(防火分區內有加工維修車間、有小型倉庫、還有辦公室)整個建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有頂。以上是建筑的情況。在給排水設計中,設計方將整座建筑所有區域均布置了自動噴淋滅火系統,包括架空層。按照規范,丙二類廠房,如果不是地下半地下式或者高層的,應該來說是不需要設置自噴的吧。另外,如果考慮到車間的某個部位有較高的火災危險性,是不是可以局部設置自動噴水滅火系統。

  • 簡易自動噴水滅火系統應用技術規程

    簡易自動噴水滅火系統應用技術規程資料簡介(簡易自動噴水滅火系統應用技術規程)簡易自動噴水滅火系統應用技術規程

  • 關于《簡易自動噴水滅火系統設計規范》

    大家好啊,不知道哪位仁兄設計過《簡易自動噴水滅火系統設計規范》(DB51/T 537-2005),最近接手個項目要用到這個規范。四處都沒有買到這個規范,設計過的XDJM,賜教下哈,簡易自動噴淋的設計參數是多少哈?:(

  • 北京“簡易自動噴水滅火系統設計規程”適用范圍的疑問

    北京市《簡易自動噴水滅火系統設計規程DBJ01-617-2004》第1.0.2條:“本規程適用新建、改建、擴建的民用建筑,以及既有建筑中屬于歌舞娛樂(lè )、放映 游藝性質的場所、人員密集的公共活動場所等民用建筑;安裝簡易自動噴水系統的房間的室內凈空高度不應超過8m,系統保護區域面積不超過1000m2。在關于在民用建筑內擴大自動噴水滅火系統設置范圍并頒布《簡易自動噴水滅火系統設計規程》的通告中,第5點規定:獨立建造的國家標準《建筑設計防火規范》所定義的歌舞娛樂(lè )放映游藝場所,凡建筑面積大于500平方米時,均應設置自動噴水滅火系統。這是否就說明當歌舞娛樂(lè )放映游藝場所建筑面積小于500平方米時應設簡易自動噴水滅火系統,當歌舞娛樂(lè )放映游藝場所建筑面積大于500平方米時應設自動噴水滅火系統。也就是說簡易自動噴水滅火系統的設置范圍為“建筑面積小于500平方米的歌舞娛樂(lè )放映游藝場所”。

  • 自動噴水滅火系統設計規范

    很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部

  • 也談自動噴水滅火系統設計流量

    1 設計流量的差異 < >GB50084-2001[1](以下簡稱規范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1條確定了民用建筑和工 業廠房的系統設計基本參數不應低于表1的規定。 表1民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 火災危險等級 噴水強度 (L/min.m2)

  • 淺談自動噴水滅火系統設計流量

    1 設計流量的差異 < >GB50084-2001[1](以下簡稱規范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1條確定了民用建筑和工 業廠房的系統設計基本參數不應低于表1的規定。 表1民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 火災危險等級 噴水強度 (L/

  • 某建筑自動噴水滅火系統設計圖

    某建筑自動噴水滅火系統設計圖

  • 《簡易自動噴水滅火系統應用技術規程》

    簡易自動噴水滅火系統可廣泛用于中小型文化娛樂(lè )場所、中小型商店、中小型生產作坊、小型旅館、招待所、飲食建筑的主副食加工間、居住等場所。《簡易自動噴水滅火系統應用技術規程》(CECS219:2007)2007.5.1起施行。現傳上,大家共享。另:在《自動噴水滅火系統設計手冊》一書附錄一也對簡易自動噴水滅火系統作了詳述,內容不錯,一并傳上,供大家參考。

  • 娛樂(lè )場所簡易自動噴水滅火系統設計

    新的設計思路,不過我不太贊同,傳上來給大家一個參考

點擊加載更多

簡易自動噴水滅火系統設計規程

簡易自動噴水滅火系統設計規程專題,為您提供簡易自動噴水滅火系統設計規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與簡易自動噴水滅火系統設計規程 相關的專業交流討論,更多簡易自動噴水滅火系統設計規程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

自動噴水滅火系統分類

磚砌擋土墻cad

最新女厕精品| 日韩av在线直播| 日本h动态图| 国产极品美女人人操。| 天天综合色天天综合色hd | 久久久久人人人看| 亚洲 综合 中文| 欧洲中文字幕精品| 欧美三级网站| 亚洲欧洲在线网址| 国产超碰AV| 久久综合色之久久| 看一级黄色片| a级人体| 极品少妇被猛得白浆直流草莓视频 | 欧美-区二区| 99精品国产免费无码| 日韩天天视频| 国产高清自产拍AV在线| 人妻杨晓雯满足黑人| 欧美狠狠色图| 欧美性爱网站综合| 欧美8888888| 精品国产色欲无码| 精品九九九九九九换人妻| 欧美亚洲日韩国产综合丝袜| 国内精品九九视频| 熟女少妇一区二区三区| 久久久久久久久毛片精品论坛奶茶| 99久久久无码国产精品秋霞网| 91精品国产高清一区二区三密臀| HEYZO中文字幕老色批| 国产区夜夜青草久久av| 国产性爱一级片| 亚洲精品欧美另类| 嫩草影视国产精品wwww人妻| 亚洲国产精品国自产拍久久| 国产精品毛片一区视频播| 婷婷开心色四房播播| 国产精品一区在线播放| 久久亚洲AV成人出白浆无码国产|