汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1、為什么有這樣的規定,出發點是什么,有什么科學依據。2、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。
來源:給排水設計圈 如有侵權,請聯系刪除
最近接到一個項目,是檔案館的 甲方要求用水噴霧滅火系統 請問各位大神有沒有相關圖紙給我參考 623976164@qq.com 感激不盡
請教高手,兩個以上獨立建筑能否共用一套水噴淋滅火系統原有高層建筑設有噴淋系統,新建兩棟獨立建筑能否與原高層滅火系統連接,共用水池(水箱)和自動噴淋及消火栓泵。有無標準可查,請幫助提供附件,謝謝大蝦
摘 要: 從設計的角度詳細介紹了閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統的組成、工作原理和計算,闡述了該系統的優缺點,呼吁及時制訂出相應的規范。 復式汽車庫采用高架存放,具有結構簡單、占地面積小、投資少、同時可根據場地大小變化排列形式等特點,廣泛用于賓館、機關事業單位、住宅小區等車輛密集區。在臥龍閣地下復式汽車庫設計時,發現傳統的自動噴水滅火系統已經不能很好地勝任滅火任務,本著安全可靠、經濟合理、技術先進的原則,同時借鑒發達國家的實踐經驗,采用了水成膜泡沫噴淋滅火系統,即在傳統自動噴淋滅火系統中配置可供泡沫混合液的設備,組成既可噴水又可噴泡沫的固定滅火系統。根據保護對象的不同可分為開式系統和閉式系統,本文著重介紹閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統。1 系統設計的理論依據
有關變壓器水噴霧滅火系統的探討 摘要:本文對油浸變壓器的火災危險性進行了分析,結合工程實例,總結了水噴霧滅火系統的設計和施工要點,并對實際存在問題提出了解決方案。關鍵詞:變壓器 火災危險性 水噴霧 滅火 問題及對策 近年來,我國城鄉電網日益發展,大中型變電站和發電廠越來越多。變壓器作為它們的主要設備,不管容量大小,原理基本相同,都是通過鐵心和繞組之間的電磁轉換升壓或降壓,以達到大功率、超高壓和遠距離輸電的目的。有關規范規定,大于一定容量的變壓器應設置水噴霧滅火系統。水噴霧在滅火時能起到表面冷卻、窒息、乳化和稀釋的作用,它可以可靠地撲滅閃點高于60度的液體火災,且有不造成液體飛濺和電氣絕緣度高的特點。相關的《水噴霧滅火系統設計規范》中亦對變壓器水噴霧滅火系統的設計作了一系列規定,但筆者在工程中,卻發現有些情況無法按規范要求處理,并采取了一系列解決方法,在此提出,以供參考。一、變壓器的火災危險性分析及保護部位的確定 大容量變壓器一般為油浸式,主要由鐵心、繞組、油
1.水噴霧滅火系統 水噴霧滅火系統是利用水霧噴頭在一定水壓下將水流分解成細小水霧滴進行滅火或防護冷卻的一種固定式滅火系統,是在自動噴水滅火系統的基礎上發展起來的,具有投資小、操作方便、滅火效率高的特點。過去水噴霧滅火系統主要用于石化、交通和電力部門的消防系統中,隨著大型民用建筑的發展,水噴霧滅火系統在民用建筑消防系統中的應用成為可能,在《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)1997年修訂版中,第7.6.6.條明確規定,高層建筑內的可燃油油浸電力變壓器室、充可燃油的高壓電容器和多油開關室、自備發電機房和燃油、燃氣鍋爐房應設水噴霧滅火系統。 1.1滅火機理 水噴霧滅火系統的滅火機理主要為表面冷卻,室息,沖擊乳化和稀釋。從水霧噴頭噴出的霧狀水滴,粒徑細小,表面積很大,遇火后迅速汽化,帶走大量的熱量,使燃燒表面溫度迅速降到燃點以下,使燃燒體達到
一、基本要求
近幾年來,隨著各類高層民用建筑和公共建筑大規模的建設,自動噴水滅火系統得到了廣泛的應用。自動噴水滅火系統具有安全可靠、經濟適用、滅火成功率高等優點,特別是對于一些高層建筑消防安全起到安全保障措施。筆者曾參與許多高層建筑自動噴水滅火系統的施工和管理工作,在自動噴水滅火系統施工過程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些問題及解決辦法。在此進行總結,僅供各位同行參考。1、自動噴水滅火系統的施工工序和方法 1.1、施工工序
做資料的時候發現,自動噴淋滅火系統的資料怎么做?新出的《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005)中對自動噴淋滅火系統做了細致的分部分項,可在GB50300-2001中沒有相應的分部號、分項號,這個資料究竟怎么做,北京地區這部分資料怎么做????????
一棟四層建筑,檐口高度18.5米,建筑面積2500平方米,改建后作為賓館使用,是否必須安裝自動噴淋滅火系統?如果有這樣的要求,體現在那一部法規標準中。望有高手不惜賜教解惑,誠摯誠摯!!!
本人正在做一棟縣里面的5層綜合樓建筑,1萬平方,功能包括文化館、博物館、檔案館、圖書館等,請問應該采用自動噴水滅火系統里面的哪一種?濕式系統、預作用系統還是干式系統?還是幾種系統合用?特別是檔案館、圖書館這種功能到底采用哪種系統?規范好像不是很明確,謝謝解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 編輯 ]
簡介:大型變壓器的消防是人們十分關注的課題,水噴霧滅火系統便應運而生,然而卻不盡人意,為此總結了以往的經驗和教訓,研制了新型智能戶外大型變壓器水噴霧滅火系統,并介紹了該系統的功能。 關鍵字:大型變壓器,新型智能水噴霧滅火系統,系統功能 1 大型變壓器火災實例 1991年12月,北京某220 kV變電站的一臺120 MVA薄絕緣三線圈主變壓器由于內部故障起火,因站內沒有固定的水噴霧滅火裝置和充足的消防水源,在起火十幾分鐘后30余輛消防車陸續趕到,撲救了近7 h方滅掉了明火,由于沒有徹底降溫,7 h后重燃,近20輛消防車再次趕來?yè)渚龋儔浩鲌髲U。 1997年2月,北京另一座220 kV變電站的一臺120 MVA三線圈主變壓器因高壓套管爆炸起火,幾分鐘后消防車趕到,用自帶的水滅火,在自帶的水即將用完時,站內值班人員手動啟動水噴霧裝置成功,在消防隊員和值班人員的共同努力下,有效
本人初次接觸水噴霧滅火系統設計(是針對發電機的),一時不知從何處下手,不知要涉及哪些方面。請教各位設計老師淺談一下經驗,有實圖則狂喜。在此謝過。
給排水在線制作的CHM格式《水噴霧滅火系統設計規范》有需要的可以到這里下載呢:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428332&topID=114897
工程情況是這樣的:有9棟廠房,需要對原有的室內消火栓系統進行改造,每棟廠房的消火栓數量在6-18間,共124個消火栓。各消火栓管道均連接到小區泵房。請問這樣的工程調試系統如何劃分?是算一個系統還是9個系統?另外1個消火栓算一個點,這樣一來是不是算200點內?
自動噴淋滅火系統的噴頭布置問題:中I級,開間尺寸10.860米,按照噴規要求噴頭距離端墻不應大于1.8m,要布置4排噴頭,但10.800m只需要布置3排。就差了0.06m,是布置3排還是4排?
最近小弟碰到一個問題 :輕危險級的確定!根據《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084附錄A定義:輕危險等級:建筑高度〈24M及以下的旅館、辦公樓;僅在走道設置閉式系統的建筑等。--------------那不是〈24M及以下的旅館、辦公樓都要做噴淋系統呀!有沒有下限規定!!!!請教各位大蝦!!!
水噴淋滅火系統
水噴淋滅火系統專題,為您提供水噴淋滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水噴淋滅火系統 相關的專業交流討論,更多水噴淋滅火系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題