汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1、為什么有這樣的規定,出發點是什么,有什么科學依據。2、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。
來源:給排水設計圈 如有侵權,請聯系刪除
近幾年來,隨著各類高層民用建筑和公共建筑大規模的建設,自動噴水滅火系統得到了廣泛的應用。自動噴水滅火系統具有安全可靠、經濟適用、滅火成功率高等優點,特別是對于一些高層建筑消防安全起到安全保障措施。筆者曾參與許多高層建筑自動噴水滅火系統的施工和管理工作,在自動噴水滅火系統施工過程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些問題及解決辦法。在此進行總結,僅供各位同行參考。1、自動噴水滅火系統的施工工序和方法 1.1、施工工序
做資料的時候發現,自動噴淋滅火系統的資料怎么做?新出的《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005)中對自動噴淋滅火系統做了細致的分部分項,可在GB50300-2001中沒有相應的分部號、分項號,這個資料究竟怎么做,北京地區這部分資料怎么做????????
一棟四層建筑,檐口高度18.5米,建筑面積2500平方米,改建后作為賓館使用,是否必須安裝自動噴淋滅火系統?如果有這樣的要求,體現在那一部法規標準中。望有高手不惜賜教解惑,誠摯誠摯!!!
本人正在做一棟縣里面的5層綜合樓建筑,1萬平方,功能包括文化館、博物館、檔案館、圖書館等,請問應該采用自動噴水滅火系統里面的哪一種?濕式系統、預作用系統還是干式系統?還是幾種系統合用?特別是檔案館、圖書館這種功能到底采用哪種系統?規范好像不是很明確,謝謝解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 編輯 ]
自動噴淋滅火系統的噴頭布置問題:中I級,開間尺寸10.860米,按照噴規要求噴頭距離端墻不應大于1.8m,要布置4排噴頭,但10.800m只需要布置3排。就差了0.06m,是布置3排還是4排?
最近小弟碰到一個問題 :輕危險級的確定!根據《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084附錄A定義:輕危險等級:建筑高度〈24M及以下的旅館、辦公樓;僅在走道設置閉式系統的建筑等。--------------那不是〈24M及以下的旅館、辦公樓都要做噴淋系統呀!有沒有下限規定!!!!請教各位大蝦!!!
自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,與大家共享
(1)設計中常出現噴頭間距<2.4m,或噴頭間距大于“噴規”(簡稱)第7.1.2表規定。離噴水噴頭越近,空氣溫度越低,如小于2.4m。隔壁噴頭開始噴水時間拖延,甚至出現跳噴,如噴頭距離過大,噴水強度不夠,兩種情況均對滅火效果不利,延誤最佳滅火時機。大家都知道噴淋滅火是越早、越快、撲滅瞬間火越好,釀成大禍的幾率也就越小。成功滅火的范例中60~70%都是噴淋系統成功撲滅、控制初期火,防治火勢蔓延。我國曾試驗6分鐘可達到“轟然”,一旦“轟然”,火勢迅速蔓延和擴張,在極短的時間內可達到74m?火災,如不能及時得到控制,釀成大禍的可能性極高,成功撲救的可能性很小。 (2)酒店客房入口處墻上設一個邊墻擴
本人最近在設計一半地下車庫時用了自動掃描射水滅火系統(新產品),該裝置采用先進的紅外線傳感技術和CPU,全天候自動監測保護范圍內的一切火情,一旦發生火災,裝置立即啟動,對火源進行掃描,確定火源方位后,CPU發出指令,啟動閥門,滅火裝置對火源自動射水,滅火后CPU發出指令停止射水,裝置回到監視狀態。我覺得該裝置較噴淋系統更能主動滅火,同時減少射水造成的損失。請各位大蝦發表意見。
該廠房為一塑料制品廠房,建筑面積3000多平米,按照《建筑設計防火規范》GB50016-2006,8.5.1條第一規定:占地面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的單層、多層制鞋、制衣、玩具及電子等廠房應設置自動噴淋滅火系統。我覺得應該設計自動噴淋滅火系統,但是負責消防驗收的消防總隊卻認為,該條規范并沒有明確的講到塑料廠房,不應該設計自動噴淋,但我認為該條規范中有個:等廠房,所以應該設置,請問各位是怎么認為的???
一般如果確定?是否有特殊要求?總工要求自動噴水滅火系統干管標注標高,我想請問噴淋干管的標高問題,有什么要求,是否只要在梁下就可以了,還是和梁有距離要求?查閱了設計手冊和相關資料,沒有找到合適的注解。所以請教各位前輩。
自動噴淋滅火系統消防水池相關問題6層的民用建筑,底下2層位桑拿,屬于娛樂(lè )場所必須設噴淋,中危險1級,結構為磚混砌體,二級耐火等級,我是小白,問點傻問題問題1:一般消防噴淋系統設置屋頂水箱+穩壓泵,是屬于臨時高壓系統還是穩壓系統,(當然,他這個結構屋頂設不了水池了),在什么情況下必須設屋頂水箱問題2:市政供水壓力甲方未提供,但是小縣城的供水壓力3公斤左右,說不準沒有呢,尤其是在用水高峰期,但是噴淋系統的水壓網上介紹說是0.4Mpa左右,那應該不夠吧,一般這樣的工程是不是必須要設消防水池就兩層小桑拿,在民用建筑里,做噴淋,消防噴淋用水6*160/60=16 是不是還要*1.3=20.8,也就是噴淋用水就要21L/s?那消防用水量是按這棟大樓的消防用水還是按桑拿會(huì )所的來不管怎么說都超過25了吧,水池是不是肯定要設的????麻煩各位高手了,我很窮
《自動噴水滅火系統設計規范》作用面積定義:一次火災中系統按噴水強度保護的最大面積”,我不甚理解以前有人發過這個貼,但是我看了回復還是不懂,有沒有更通俗的解釋?zhuān)x謝大俠指教!!!
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會(huì )脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會(huì )開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想咨詢一下各位暖通專業的工程師,同樣的面積下,比如1000m2的地下空間,如果設自動噴淋、細水霧、氣體或干粉滅火系統,其造價的對比大概是什么情況?謝謝!
噴水滅火系統是按適當的間距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,主要由噴頭、閥門、報警控制裝置和管道、附件等組成。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,發生火災時能自動噴水、冷卻、滅火,并發出火災警報,具有工作性能穩定、滅火效率高、維護簡便和使用期長等優點,是撲救初期火災的重要滅火設施。
雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭。只要雨淋閥啟動后,就可以它的保護區內迅速地、大面積地噴水滅火,因此降溫和滅火效果均十分顯著;但其自動控制部分需有很高的可靠性,不允許誤動作或不動作。
噴淋滅火系統
噴淋滅火系統專題,為您提供噴淋滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴淋滅火系統 相關的專業交流討論,更多噴淋滅火系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量