自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,與大家共享
來源:給排水設計圈 如有侵權,請聯系刪除
做高層建筑的應該用的到的。
做資料的時候發現,自動噴淋滅火系統的資料怎么做?新出的《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005)中對自動噴淋滅火系統做了細致的分部分項,可在GB50300-2001中沒有相應的分部號、分項號,這個資料究竟怎么做,北京地區這部分資料怎么做????????
一棟四層建筑,檐口高度18.5米,建筑面積2500平方米,改建后作為賓館使用,是否必須安裝自動噴淋滅火系統?如果有這樣的要求,體現在那一部法規標準中。望有高手不惜賜教解惑,誠摯誠摯!!!
自動噴水滅火系統施工及驗收規范
本人正在做一棟縣里面的5層綜合樓建筑,1萬平方,功能包括文化館、博物館、檔案館、圖書館等,請問應該采用自動噴水滅火系統里面的哪一種?濕式系統、預作用系統還是干式系統?還是幾種系統合用?特別是檔案館、圖書館這種功能到底采用哪種系統?規范好像不是很明確,謝謝解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 編輯 ]
給有需要的朋友!!
消防驗收
近幾年來,隨著各類高層民用建筑和公共建筑大規模的建設,自動噴水滅火系統得到了廣泛的應用。自動噴水滅火系統具有安全可靠、經濟適用、滅火成功率高等優點,特別是對于一些高層建筑消防安全起到安全保障措施。筆者曾參與許多高層建筑自動噴水滅火系統的施工和管理工作,在自動噴水滅火系統施工過程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些問題及解決辦法。在此進行總結,僅供各位同行參考。1、自動噴水滅火系統的施工工序和方法 1.1、施工工序
很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
3.0.5噴頭的現場檢驗應符合下列要求: 3.0.5.1噴頭的型號、規格應符合設計要求; 3.0.5.2噴頭的商標、型號、公稱動作溫度、制造廠及生產年月等標志應齊全; 3.0.5.3噴頭外觀應無加工缺陷和機械損傷; 3.0.5.4噴頭螺紋密封面應無傷痕、毛剌、缺絲或斷絲的現象; 3.0.5.5閉式噴頭應進行密封性能試驗,并以無滲漏、無損傷為合格。試驗數量宜從每批中抽查1%,但不得少于5只,試驗壓力應為3.0MPa;試驗時間不得少于3min。當有兩只及以上不合格時,不得使用該批噴頭。當僅有一只不合格時,應再抽查2%,但不得少于10只。重新進行密封性能試驗,當仍有不合格時,亦不得使用該批噴頭.以上3.0.5.5條文出廠有檢驗報告和合格證是否有必要還做試驗.
2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范
自動噴水滅火系統施工及驗收規范0205
在設計規范中7.2.3中說明要在寬大于1.2m的風管下要增設噴淋頭,那么根據設計規范8.0.7表格的要求,必要的話是否要加大支管的管徑? 打個比方說:一個DN32的支管設了3個噴頭,但因為經過風管位置,在下方增設1個噴頭,既一共4個噴頭,按設計規范8.0.7的要求,是否要將該支管管徑加大到DN40? 請各位大蝦指點一下,謝謝!
根據建設部建標(2001)68號“關于發布國家關標準《自動噴水滅火系統設計規范)的通知”,由公安部會(huì )同有關部門共同修訂的(自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—200l, 自-2001年7月1日起施行,本規范中的強制性條文必須執行。原國家標準(自動噴水滅火系統設計規范)(GBJ84—85)同時廢止。在這里,大家去下載吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534
拿來和大家一起分享
自動噴淋滅火系統的噴頭布置問題:中I級,開間尺寸10.860米,按照噴規要求噴頭距離端墻不應大于1.8m,要布置4排噴頭,但10.800m只需要布置3排。就差了0.06m,是布置3排還是4排?
自動噴水滅火系統設計規范(2005)
《自動噴水滅火系統設計規范》,希望能夠幫上大家,有備無患呀!
自動噴淋滅火系統規范
自動噴淋滅火系統規范專題,為您提供自動噴淋滅火系統規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴淋滅火系統規范 相關的專業交流討論,更多自動噴淋滅火系統規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題