最近手頭有一七氟丙烷消防設計項目,系統防火區域有吊頂和底部電纜層,氣體管路布置為非均衡系統,請教以下問題:1 氣瓶內蔛嗔恳话阍趺慈。? 管道內剩余量怎么取?3 管道阻力計算怎么做?按照標準規定,可根據管道流量進行計算,但是管道流量是指管道實際流量還是管道設計流量?如果是實際流量,那么管道實際流量怎么確定?4 對于非均衡管網,是只需要計算最不利點噴頭的壓力還是所有噴頭壓力都要計算?在本項目中我方只承擔設計任務,如有設備廠家對上述情況比較了解,也可與我方聯系,聯系方式:yanghui5837@163.com,廣東省內
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
因為現在做工業給排水,按照規范可能會(huì )涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小?我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!
我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,要設消火栓系統,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好?如果單獨設,要 不要水表計量?必須構成環狀嗎?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,謝謝了!
高規:室內消防給水管道應布置成環狀。必須所有的消火栓都連在環里面嗎。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎
大家好!我做的工程太少,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓、臨時高壓,分別適用在什么條件下?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,謝謝了!
有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
項目是一處五層樓高的客運站,無地下室。現要設消防系統,消防水箱已設。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎？撷闶钦f(shuō)消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?
現在工程都是一個大地盤,上面有幾個住宅的模式,這樣消防就有幾個問題。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),問題就來了,共用一個系統的話,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼!!我先謝謝各位了!!!!
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創(chuàng ),網上看到的,非常不錯,拿出來分享。
一、設計內容及范圍本項目七氟丙烷氣體消防工程。應整體大樓的要求對局部區域進行七氟丙烷氣體自動滅火系統設計。 二、設計依據1、國際標準草案《氣體滅火系統——物理性能和系統設計》ISO/CD/14520-9;2、《氣體滅火系統設計規范》GB53070-2005。3、《七氟丙烷滅火系統施工及驗收規范》Q(chēng)/QS03-2001。4、甲方提供的應保護區域的建筑平面布置圖。三、基本設計參數1、系統儲存壓力:4.2MPa(90L、120L);2、噴頭入口壓力:不小于中期容器壓力的一半3、氣體噴放時間: 10s;4、系統啟動氣源:N ;5、環境溫度:≥-10℃;6、防護區的圍護結構及門窗的耐火極限不應低于0.5h,圍護結構及門窗的允許壓強不小于1.2KPa,且防護區的門應向外開且能自動關閉。7、儲存裝置宜設在靠近防護區的專用儲瓶間內。該房間應符合建筑物耐火等級不低于二級的有關規定,應有直接通向室外或疏散走道的出口,室溫應為-10 ~ 50℃。四、系統設計
我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?
七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會(huì )! 望大家共同學習、提高!
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡(luò )機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
圖紙簡介: 本圖紙為供電公司七氟丙烷氣體滅火系統管網及自動報警系統圖,圖紙內容包括:設計說明,五層工作層七氟丙烷氣體滅火平面圖,主要設備表,氣體滅火系統圖等。 投稿網友: cjt1888 上傳時間: 2014-05-23
七氟丙烷消防系統
七氟丙烷消防系統專題,為您提供七氟丙烷消防系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷消防系統 相關的專業交流討論,更多七氟丙烷消防系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題