  • 關于檔案館水噴霧滅火系統

    最近接到一個項目,是檔案館的 甲方要求用水噴霧滅火系統 請問各位大神有沒有相關圖紙給我參考 623976164@qq.com 感激不盡

  • 泡沫滅火系統緩沖裝置的設置

    對于水溶性可燃物料儲罐設置的低倍泡沫滅火系統,是否必須設置緩沖裝置?如果不設的話,增大泡沫液供給強度,是否能夠滿足設計要求呢?請高手指點。

  • 220kV變壓器水噴霧滅火系統是否設置穩壓裝置

    最近在設計一個變電站的消防系統,計算出主變壓器的水噴霧的用水量為80L/S,雨淋閥控制系統。變電站無室內外消火栓,無其它消防水系統,無法設置屋面水箱,只考慮水噴霧系統的情況下是否需要設置穩壓泵及氣壓罐等設備?

  • FM-200氣體滅火系統控制原理圖

    一個多得的氣體滅火系統控制原理圖

  • 水噴霧滅火系統及其發展的探討分析

    1.水噴霧滅火系統 水噴霧滅火系統是利用水霧噴頭在一定水壓下將水流分解成細小水霧滴進行滅火或防護冷卻的一種固定式滅火系統,是在自動噴水滅火系統的基礎上發展起來的,具有投資小、操作方便、滅火效率高的特點。過去水噴霧滅火系統主要用于石化、交通和電力部門的消防系統中,隨著大型民用建筑的發展,水噴霧滅火系統在民用建筑消防系統中的應用成為可能,在《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)1997年修訂版中,第7.6.6.條明確規定,高層建筑內的可燃油油浸電力變壓器室、充可燃油的高壓電容器和多油開關室、自備發電機房和燃油、燃氣鍋爐房應設水噴霧滅火系統。 1.1滅火機理 水噴霧滅火系統的滅火機理主要為表面冷卻,室息,沖擊乳化和稀釋。從水霧噴頭噴出的霧狀水滴,粒徑細小,表面積很大,遇火后迅速汽化,帶走大量的熱量,使燃燒表面溫度迅速降到燃點以下,使燃燒體達到

  • 有關變壓器水噴霧滅火系統的探討

    有關變壓器水噴霧滅火系統的探討 摘要:本文對油浸變壓器的火災危險性進行了分析,結合工程實例,總結了水噴霧滅火系統的設計和施工要點,并對實際存在問題提出了解決方案。關鍵詞:變壓器 火災危險性 水噴霧 滅火 問題及對策 近年來,我國城鄉電網日益發展,大中型變電站和發電廠越來越多。變壓器作為它們的主要設備,不管容量大小,原理基本相同,都是通過鐵心和繞組之間的電磁轉換升壓或降壓,以達到大功率、超高壓和遠距離輸電的目的。有關規范規定,大于一定容量的變壓器應設置水噴霧滅火系統。水噴霧在滅火時能起到表面冷卻、窒息、乳化和稀釋的作用,它可以可靠地撲滅閃點高于60度的液體火災,且有不造成液體飛濺和電氣絕緣度高的特點。相關的《水噴霧滅火系統設計規范》中亦對變壓器水噴霧滅火系統的設計作了一系列規定,但筆者在工程中,卻發現有些情況無法按規范要求處理,并采取了一系列解決方法,在此提出,以供參考。一、變壓器的火災危險性分析及保護部位的確定 大容量變壓器一般為油浸式,主要由鐵心、繞組、油

  • 【看圖探討】水滅火系統的末端試水裝置連接在末端噴頭的哪?

    【看圖探討】水滅火系統的末端試水裝置連接在末端噴頭的哪?

    水滅火系統的末端試水裝置連接在末端噴頭的前面還是后面?自己修改的對不對。

  • 消防控制室采用何種滅火系統

    消防控制室到底采用何種滅火系統呢請大家一起參與討論一下小弟在重慶地區,做過以下三種做法1.采用氣體滅火系統,我做的是氣溶膠的無管網系統。但是消防控制室是有人值班的,火災發生時,需要人員撤離么?2.采用水噴淋系統。重慶消防隊曾經有個參謀在消防培訓的時候,提出控制室設自動水噴淋系統。但是這種設置方式,電氣專業一直頗有微詞,畢竟消防控制室諸多電氣設備,是否適用水噴淋。3.設置滅火器。這種方式應該算比較好用的。但是審圖公司總是不太認可這種做法。還請各位道友一起討論一下。看看全國各地都采用了什么做法

  • 大型變壓器新型水噴霧滅火系統

    簡介:大型變壓器的消防是人們十分關注的課題,水噴霧滅火系統便應運而生,然而卻不盡人意,為此總結了以往的經驗和教訓,研制了新型智能戶外大型變壓器水噴霧滅火系統,并介紹了該系統的功能。 關鍵字:大型變壓器,新型智能水噴霧滅火系統,系統功能 1 大型變壓器火災實例 1991年12月,北京某220 kV變電站的一臺120 MVA薄絕緣三線圈主變壓器由于內部故障起火,因站內沒有固定的水噴霧滅火裝置和充足的消防水源,在起火十幾分鐘后30余輛消防車陸續趕到,撲救了近7 h方滅掉了明火,由于沒有徹底降溫,7 h后重燃,近20輛消防車再次趕來?yè)渚龋儔浩鲌髲U。 1997年2月,北京另一座220 kV變電站的一臺120 MVA三線圈主變壓器因高壓套管爆炸起火,幾分鐘后消防車趕到,用自帶的水滅火,在自帶的水即將用完時,站內值班人員手動啟動水噴霧裝置成功,在消防隊員和值班人員的共同努力下,有效

  • 可燃液體罐區泡沫滅火系統怎么控制?(啟動?)

    可燃液體罐區,比如乙醇罐,單個罐500方,設置了固定式低倍數泡沫滅火系統,和噴淋冷卻系統。請問大家,泡沫滅火系統怎么啟動?或者說,怎么控制?

  • 請教氣體滅火系統的聯動控制問題?

    一、GB50370條文4.4.3 氣體滅火控制器、泡沫滅火控制器不直接連接火災探測器時,氣體滅火系統、泡沫滅火系統的自動控制方式應符合下列規定: 1. 氣體滅火系統、泡沫滅火系統的聯動觸發信號應由火災報警控制器或消防聯動控制器發出。 請教大家,這句話是否存在問題? 首先,接觸到的多數氣體系統不直接連探測器時的鏈接方式: a.探測器----報警控制器----氣體滅火控制器 b.探測器----報警控制器----聯動控制器----氣體滅火控制器 無論以上哪種,最終的聯動信號都是由滅火控制器發出的,為什么規范中說由火災報警控制器或消防聯動控制器發出? 二、防護區外的聲光警報器的觸發信號?? 按規范圖示顯示,防護區外的聲光警報器的觸發信號是兩路報警信號。但是,實際中碰到更多的是選擇閥后的壓力開關的信號觸發。 這到底是規范圖示有問題,還是我的理解和現實存在不規范?

  • 自動噴水滅火系統末端試水裝置探討

    自動噴水滅火系統是目前世界上公認的最有效自救滅火方式,該系統具有安全可靠,經濟實用,滅火成功率高等優點。要完成一套具有以上作用特點的自動噴水滅火系統,需要設計人員全方位理解噴灑設計和安裝規范,從完成的工程調試試驗中不斷總結,才能使其在滅火時達到良好的使用效果。 自動噴水滅火系統末端試水裝置是噴灑系統的重要組成部分,通過此裝置可以檢測整個系統運行狀況,《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084 -2001,以下簡稱“設計規范”),條文解釋中對此裝置作用做了詳細的詮釋：“為了檢測系統的可靠性,測試系統能否在開放一只噴頭的最不利條件下可靠報警并正常啟動,要求在每個報警閥的供水最不利處設置末端試水裝置。末端試水裝置測試的內容,包括水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴的動作是否正常,配水管道是否通暢,以及最不利點處的噴頭工作壓力等。” 但筆者在設計和安裝過程中也發現了規范上述內容有不妥之處,在這里和大家一起探討。首

  • 消火栓滅火系統聯動控制設備的設計選型

    一、低壓動力配電設施的設計選型根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《低規》)的規定:消防用電設備應采用單獨的供電回路,并當發生火災切斷生產、生活用電時,應仍能保證消防用電,其配電設備應有明顯標志。《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民電規》)的規定:1.火災消防及其它防災系統用電,當建筑物為高壓受電時,宜從變壓器低壓出口處分開自成供電體系,即獨立形成防災供電系統。2.一類建筑的消防用電設備的兩個電源或兩回線路,應在最末一級配電箱處自動切換。3.在設有消防控制室的民用建筑中,消防用電設備的兩個獨立電源或兩回線路宜在消防泵房的配電屏(箱)處自動切換。《高層民用建筑設計防火規范》 (以下簡稱《高規》)的規定:高層建筑的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排風機等的供電,應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置得出如下結論:消防水泵的低壓動力配電設施應具有電源互換、互為備用、互為閉鎖功能。而消防水泵均設有備用泵,故低壓動力配電設施還應具有工作泵、備用泵互

  • 《水噴霧滅火系統設計規范》

    給排水在線制作的CHM格式《水噴霧滅火系統設計規范》有需要的可以到這里下載呢:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428332&topID=114897

  • 空調冷凍水二次泵變頻系統控制

    我現在想知道,冷凍水的流量是通過什么去控制的,比如說我室內要25度,到達此溫度后,風機盤管的電動兩通閥關閉,流量需求減小,導致系統阻力上升,從而使水泵工作點向左移動,然后再通過變頻設備,使揚程和流量變化?還有個問題我變頻后的揚程和流量在此時如何能保證在水泵的高效段運行呀?比如說我的流量從200變成150了,在150的時候水泵變頻后高效的時候能提供15的揚程,但是我需要的揚程由于阻抗線的變化卻需要17了,會(huì )不會(huì )出現這個狀況?如何解決呢?難道還要通過提高轉速去提供?[ 本帖最后由 iknowwang 于 2008-8-26 17:41 編輯 ]

點擊加載更多

水滅火系統控制裝置

水滅火系統控制裝置專題,為您提供水滅火系統控制裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水滅火系統控制裝置 相關的專業交流討論,更多水滅火系統控制裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

精品一区二区三区在线播放视频| 一区二区三区色AV| 日韩免费| 天天爽夜夜爽人人爽曰AV| 欧美最爽婬乱免费| 中文 日韩欧美| 香蕉视频亚洲一级久久| 亚洲国产Av一区| 亚洲成AV人在线播放无码| 中文字幕亚洲综合久久蜜桃| 97综合色伦无码| 成人无码www免费视频在线观看| 国产亚洲欧美日韩dd| 免费欧洲美女牲交视频| 欧美另天堂| 欧美乱码一二三区别免费| 男人天堂东京热| av九九| 99热线中文字幕在线| 新竹县| 又黄又爽又色成人免费体验| 高清无码不卡视频专区| 久久不射视频| 91快色| 宣威市| 日韩乱码人妻无码中文字幕久久| 国产成人精品无码一区二区老年人 | 国产区图片区小说区亚洲区| 常山县| 久久久桃色TV1区二区| 男ji大巴进入女人的视频免费看| 中文字幕精品一区二区精品| 曰本av| 狼友视频在线观看| 色吊妞| 在线播放亚洲第一字幕| 中文字幕一区二区人妻性色| 影视网av| 亚洲第一在线| 野花日本视频免费观看3| 粉嫩久久|