狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪力墻暗柱開洞如何加固?

    目前設計一高層,已經施工,但是由于其他專業的原因,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,暗柱200厚長400,請教大家這種情況下洞口應該如何加固?按照常規剪力墻洞口加固可否?謝謝!

  • 有關剪力墻切割后的加固設計

    有關剪力墻切割后的加固設計

    前些天遇到這樣的一個加固工程——裝修施工中業主為了擴大門洞尺寸,誤將剪力墻內的主筋切割。上傳的圖紙正是該剪力墻的加固設計圖,供大家討論參考。

  • 中望廣場剪力墻開洞加固

    圖紙簡介: 一層剪力墻開門洞1200X2470,采用粘貼碳纖維布加固 投稿網友: pengli1393 上傳時間: 2013-10-30

  • 剪力墻開洞如何加固?盼復!謝謝

    施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院

  • 急!急!剪力墻上開洞如何加固?

    剪力墻上開洞寬1.000米,高至框架梁底。此洞與剪力墻上原有洞口(700*1200)連通,原有洞口頂距框架梁底700mm,此剪力墻位于高層裙房框架柱邊跨內,請問,如何加固?此洞對原有結構是否有影響?請高手指教,多謝!!

  • 剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法

    這里是一份比較好的剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法,希望對同仁有所幫助。

  • 如何將剪力墻開洞補強加固

    施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院的方案能經得起質疑嗎?也只有質疑設計院方案的權利嗎?需要專業的加固公司來施工嗎?謝謝!!

  • 剪力墻開洞加固節點構造詳圖

    剪力墻開洞加固節點構造詳圖

  • 加固領域的基本問題--剪力墻開洞加固

    剪力墻開洞是做加固的經常會(huì )遇到的問題,比如設備管線穿墻,設備安裝箱位置洞等,洞口大小/位置不一而足,見到過的做法:包鋼加固,粘鋼加固,粘碳纖維加固,澆注混凝土(或灌漿料)加固,高強鋼絞線加固等等方法.而從可以實現的方法來說有等強代換,建模計算等問題是,從剪力墻的受力特性來說哪一種計算方法是最合理的? 哪一種加固方法是不應該采用的?歡迎大家討論.希望你給出你的理由.不過不歡迎灌水貼,謝謝.

  • 關于剪力墻和梁上開洞的問題

    小弟剛參加工作,有時候做住宅的時候經常有水電專業的同事來問我:“在某某梁或墻上開洞行不行?...”。對次我也比較困惑(缺乏經驗),有時候感覺上開個小洞問題不大,但做設計得有依據才行啊,不知道各位是怎么處理這個問題的?謝謝!!

  • 6度區的剪力墻設計的一些疑問

    1. 6度區,高層結構剪重比高規里面沒有明確的規定和要求,我們應該怎么樣控制剪重比呢?2. 6度區,三級抗震時,剪力墻軸壓比也沒有明確的規定,我們一般控制在什么范圍之類比較經濟合適呢?謝謝大家

  • 短肢剪力墻的設計與研究

    短肢剪力墻的設計與研究

  • 剪力墻設計的心得和困惑

    大家在這里曬曬吧,把自己的心得和困惑寫寫,互相幫助解答一下。我以前做的都是磚混結構,剛開始接手剪力墻。我自己的心得嗎就是用梁分割板,分割成矩形。和磚混一樣。其他的沒有了。困惑到有,剪力墻結構洞如何布置?墻肢超過8米,設結構洞。可結構洞大小,位置該如何定?我見同事做的結構圖,一道墻并不是都是混凝土剪力墻,有一部分是填充墻。這是怎么回事?請大家幫忙解答。也請大家把自己的疑惑寫下來。

  • 框架和剪力墻的抗震設計

    框架和剪力墻的抗震設計

  • 剪力墻開洞如何判斷短肢

    1.結構大師中只有當“結構體系”定義為“短肢剪力墻結構”時,程序才對模型中的剪力墻是否為短肢剪力墻進行判斷;否則不對短肢剪力墻進行判斷。當判斷為短肢剪力墻時,程序沒有自動提高其抗震等級。用戶可在自動生成構件類型后,在“顯示/構件”中勾選查看構件類型,對其中的短肢剪力墻構件手動指定抗震等級。但程序對短肢剪力墻的設計內力進行了調整; 2. 判斷方法如下: (1)對于L形、T形等雙肢或多肢剪力墻,只要有一個墻肢的長度(Hw)與墻厚(bw)的比值大于8就不判斷為短肢剪力墻。參見圖1.4.5-1所示。 (2)對于開洞剪力墻判斷情況如下: 當洞口上面的墻梁尺寸滿足 Lb/ hb>

  • 穿層柱(剪力墻)的設計疑問

    以前做穿層柱(剪力墻)的時候配筋控制是按照正常層高和兩倍層高來取大值,但是參數并沒有按照兩倍層高來。但始終覺得是不太妥的。 如果僅僅是局部一兩顆柱子(剪力墻)存在穿層柱,在長細比(柱),高厚比(墻)控制在一定范圍內再加上配筋按照兩層控制,即使參數不按兩層來也不會(huì )有太大問題。但是如果穿層柱(剪力墻)的面積占整個平面的1/4或者更多的時候又該怎么控制參數呢?按兩層來進行控制參數的話必定參數是通過不了的。而且帶來多項超限。 望大師們解答。

  • 關于剪力墻頂層開洞問題

    關于剪力墻頂層開洞問題

    一個住宅工程,到了電梯機房層,因為樓梯出口開門,頂層剪力墻要開洞,位置在圖中藍色填充所示,開洞大小1000x2100,這樣做對結構影響大不?圖審的時候會(huì )不會(huì )提這一點

點擊加載更多

剪力墻開洞加固設計

剪力墻開洞加固設計專題,為您提供剪力墻開洞加固設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻開洞加固設計 相關的專業交流討論,更多剪力墻開洞加固設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻混凝土施工方案

框架剪力墻剪力墻

亚洲视频无码一区| 老妇不卡| 丰满人妻一区| 白银市| AV在线综合专区| 风骚少妇| 在线播放欧美原味| 古装一二三区中文| 日本少妇一区二区三灭| 女人潮喷视频| 久久青青草原亚洲AV无码麻豆| 色婷婷久久| 欧美日韩精品视欧美曰韩| www.九色九色| 欧AV一区二区三区| 欧美高潮喷水| 欧美国产另类一区二区| 国产成人一区二区三区| www.香蕉网视频| 一区电影网站| 97人妻在线视频| av在线6区| 成人午夜不卡高清福利| 亚洲欧美在线制服丝袜国产| 人人爽人人爽人人| 日韩丝袜国产欧美一区| 日韩一区二区人妻| 久久新| 亚洲av日韩av永久无码电影| 都是欧美亚洲免费| 定结县| 久久久AV一区二区三区| 熟妇人妻久久中文字幕| 性色av久久久久精品国产| 久久一区一区三区| 福贡县| A级毛片无码久久精品免费| 亚洲国产成人精品综合av| 粗大的内捧猛烈进出视频嘿嘿视频| 欧美老熟女AAA视频| 柏乡县|