目前設計一高層,已經施工,但是由于其他專業的原因,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,暗柱200厚長400,請教大家這種情況下洞口應該如何加固?按照常規剪力墻洞口加固可否?謝謝!
圖紙簡介: 一層剪力墻開門洞1200X2470,采用粘貼碳纖維布加固 投稿網友: pengli1393 上傳時間: 2013-10-30
施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院
這里是一份比較好的剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法,希望對同仁有所幫助。
剪力墻上開洞寬1.000米,高至框架梁底。此洞與剪力墻上原有洞口(700*1200)連通,原有洞口頂距框架梁底700mm,此剪力墻位于高層裙房框架柱邊跨內,請問,如何加固?此洞對原有結構是否有影響?請高手指教,多謝!!
施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院的方案能經得起質疑嗎?也只有質疑設計院方案的權利嗎?需要專業的加固公司來施工嗎?謝謝!!
剪力墻開洞加固節點構造詳圖
剪力墻開洞是做加固的經常會(huì )遇到的問題,比如設備管線穿墻,設備安裝箱位置洞等,洞口大小/位置不一而足,見到過的做法:包鋼加固,粘鋼加固,粘碳纖維加固,澆注混凝土(或灌漿料)加固,高強鋼絞線加固等等方法.而從可以實現的方法來說有等強代換,建模計算等問題是,從剪力墻的受力特性來說哪一種計算方法是最合理的? 哪一種加固方法是不應該采用的?歡迎大家討論.希望你給出你的理由.不過不歡迎灌水貼,謝謝.
小弟剛參加工作,有時候做住宅的時候經常有水電專業的同事來問我:“在某某梁或墻上開洞行不行?...”。對次我也比較困惑(缺乏經驗),有時候感覺上開個小洞問題不大,但做設計得有依據才行啊,不知道各位是怎么處理這個問題的?謝謝!!
1.結構大師中只有當“結構體系”定義為“短肢剪力墻結構”時,程序才對模型中的剪力墻是否為短肢剪力墻進行判斷;否則不對短肢剪力墻進行判斷。當判斷為短肢剪力墻時,程序沒有自動提高其抗震等級。用戶可在自動生成構件類型后,在“顯示/構件”中勾選查看構件類型,對其中的短肢剪力墻構件手動指定抗震等級。但程序對短肢剪力墻的設計內力進行了調整; 2. 判斷方法如下: (1)對于L形、T形等雙肢或多肢剪力墻,只要有一個墻肢的長度(Hw)與墻厚(bw)的比值大于8就不判斷為短肢剪力墻。參見圖1.4.5-1所示。 (2)對于開洞剪力墻判斷情況如下: 當洞口上面的墻梁尺寸滿足 Lb/ hb>
一個住宅工程,到了電梯機房層,因為樓梯出口開門,頂層剪力墻要開洞,位置在圖中藍色填充所示,開洞大小1000x2100,這樣做對結構影響大不?圖審的時候會(huì )不會(huì )提這一點
論文簡介:近年來建筑改造的工程越來越多,為改變使用功能針對剪力墻開洞的工程也越來越多。如何保證剪力墻開洞后不影響原結構的安全性成為一個新的課題。本文結 投稿網友:jianzhu123654 上傳時間: 2013-07-21
前些天遇到這樣的一個加固工程——裝修施工中業主為了擴大門洞尺寸,誤將剪力墻內的主筋切割。上傳的圖紙正是該剪力墻的加固設計圖,供大家討論參考。
我這里計劃在14層的樓房當中第8層開2個洞,我不知道我的設計是否滿足啊,給點意見啊,求你們了.層高5.4米. 配筋橫豎二級鋼筋12@150,墻厚300沒有設置暗梁的剪力墻啊現在好困惑啊 幫我計算一下 啊
在ETABS中剪力墻開洞如何實現?我用了draw windows和draw door,但是不知道怎么修改洞口的大小。請知道的高手告之。不勝感激。或者有別的辦法也請告之。
最近在搞一個學校的抗震加固,遇到一些現場問題,望各位不吝賜教:本工程為4層框架結構,由三棟單體組成,如圖所示要拆除原填充墻后新增剪力墻。關鍵問題不是剪力墻不會(huì )做,而是新增剪力墻部位位于伸縮縫旁,增加剪力墻位置的填充墻拆除了,但支模就遇到了麻煩,因為伸縮縫只有7cm左右,除了拆除伸縮縫另一面墻體,有什么好的支模方法能解決這個問題呢?如果拆除另一面墻體,人工費和工期都受到限制。我查資料說有種叫泡沫模板或聚苯板的模板,但不知效果如何,強度太低恐怕還是會(huì )存在跑模的現象哈!
框支層剪力墻開洞有沒有要求呀? 比如說什么地方可以開, 什么地方不可以開, 開的時候墻肢長不得小于多少以及開洞率的控制等等. 我查了好多資料,也沒有.敬請各位賜教.本人先謝了!
論文簡介:剪力墻開洞,ansys有限元分析,模型建立 投稿網友:kongchunwei616 上傳時間: 2013-08-14
剪力墻開洞加固
剪力墻開洞加固專題,為您提供剪力墻開洞加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻開洞加固 相關的專業交流討論,更多剪力墻開洞加固相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度