簡介:大型變壓器的消防是人們十分關注的課題,水噴霧滅火系統便應運而生,然而卻不盡人意,為此總結了以往的經驗和教訓,研制了新型智能戶外大型變壓器水噴霧滅火系統,并介紹了該系統的功能。 關鍵字:大型變壓器,新型智能水噴霧滅火系統,系統功能 1 大型變壓器火災實例 1991年12月,北京某220 kV變電站的一臺120 MVA薄絕緣三線圈主變壓器由于內部故障起火,因站內沒有固定的水噴霧滅火裝置和充足的消防水源,在起火十幾分鐘后30余輛消防車陸續趕到,撲救了近7 h方滅掉了明火,由于沒有徹底降溫,7 h后重燃,近20輛消防車再次趕來?yè)渚龋儔浩鲌髲U。 1997年2月,北京另一座220 kV變電站的一臺120 MVA三線圈主變壓器因高壓套管爆炸起火,幾分鐘后消防車趕到,用自帶的水滅火,在自帶的水即將用完時,站內值班人員手動啟動水噴霧裝置成功,在消防隊員和值班人員的共同努力下,有效
1 大型變壓器火災實例 1991年12月,北京某220 kV變電站的一臺120 MVA薄絕緣三線圈主變壓器由于內部故障起火,因站內沒有固定的水噴霧滅火裝置和充足的消防水源,在起火十幾分鐘后30余輛消防車陸續趕到,撲救了近7 h方滅掉了明火,由于沒有徹底降溫,7 h后重燃,近20輛消防車再次趕來?yè)渚龋儔浩鲌髲U。 1997年2月,北京另一座220 kV變電站的一臺120 MVA三線圈主變壓器因高壓套管爆炸起火,幾分鐘后消防車趕到,用自帶的水滅火,在自帶的水即將用完時,站內值班人員手動啟動水噴霧裝置成功,在消防隊員和值班人員的共同努力下,有效地控制了火勢并將其撲滅。在此期間,水噴霧系統起到了后援和降溫的作用,若僅靠消防車自帶的水量很難將火撲滅。同時也可看出,滅火是撲救火災的關鍵因素。這臺變壓器除套管破碎及線圈需烘干外,其它部位沒有大的損壞。
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會(huì )脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會(huì )開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統
單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?
知識點:自動噴水滅火系統
虛擬滅火系統的優勢是什么 虛擬滅火系統是消防體驗館中常見的設備,同樣也是不分年齡層、社會(huì )階層都需要了解的一個設備,他可以讓你直觀看到火災的成因和可怕性,也可以讓你親身體驗到滅火的步驟和注意事項,下面請火眼金睛小編來給大家具體詳細介紹一下虛擬滅火系統的優勢! 直觀感受火災的可怕性 災發生時,很多人的第一反應是跑,以為只要避開火便沒事,其實,這是錯的!烈火中還隱藏著更可怕的惡魔!!這個惡魔就是濃煙!!!濃煙能引起極其慘痛的后果。 火災中被濃煙熏死嗆死的人數是燒死者的4-5倍。在一些火災中,很多被“燒死”的人實際上是先煙氣中毒窒息死亡之后又被火燒的。 這是因為,一方面火災發生產生的濃煙多為窒息性氣體和刺激性氣體,吸多了容易窒息而亡,據不完全統計,發生火災時由于吸入濃煙導致中毒窒息死亡的人數占死亡總人數的40-50%,葬身火災的原因大多數也是因為先吸入毒氣體窒息昏迷。 另一方面濃煙產生的高溫,會(huì )灼燙傷人體表面皮膚,如果吸入的氣體溫度超過70℃,就會(huì )使氣管、支氣管內黏
噴水滅火系統是按適當的間距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,主要由噴頭、閥門、報警控制裝置和管道、附件等組成。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,發生火災時能自動噴水、冷卻、滅火,并發出火災警報,具有工作性能穩定、滅火效率高、維護簡便和使用期長等優點,是撲救初期火災的重要滅火設施。
雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭。只要雨淋閥啟動后,就可以它的保護區內迅速地、大面積地噴水滅火,因此降溫和滅火效果均十分顯著;但其自動控制部分需有很高的可靠性,不允許誤動作或不動作。
想咨詢一下各位暖通專業的工程師,同樣的面積下,比如1000m2的地下空間,如果設自動噴淋、細水霧、氣體或干粉滅火系統,其造價的對比大概是什么情況?謝謝!
想咨詢一下各位大神,液壓車間火災危險性大不?屬于A(yíng)類火災還是B類火災啊? 我這邊碰到一個凈空高度大于12m的液壓車間,能不能用自動掃描射水高空水炮滅火裝置進行保護,我看CECS263:2009《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》3.0.2條,說該系統只適用于A(yíng)類火災??
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。
汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1、為什么有這樣的規定,出發點是什么,有什么科學依據。2、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。
各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.
電視機房,電信機房等機房是否需要設置噴水滅火系統?如果不設的話,那發生火災的時候,它是怎么滅火的?
求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置、設置什么形式的。我的管是兩個直徑3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么頂的不知道,現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,但是我不知道應依據什么規范設置。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計。在《石化規范》消防部分中,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統。)然后的部分是什么場所設置固定式、什么場所設置移動式。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,而選擇不設置泡沫滅火系統,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了。不知道我的理解對不對。
最近接到一個項目,是檔案館的 甲方要求用水噴霧滅火系統 請問各位大神有沒有相關圖紙給我參考 623976164@qq.com 感激不盡
根據《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的展覽建筑、商店、旅館建筑、以及醫院中同樣建筑規模的病房樓、門診樓、手術部;建筑面積大于500m2 的地下商店;均應設置自動滅火系統。問題來了:我現在有個建筑,五層,單層面積為1900㎡左右,辦公和工廠倒班宿舍在一起的綜合樓。請問需要設置自動噴水滅火系統么?我個人認為該建筑不屬于展覽建筑、商店、旅館建筑,可以不設置自動噴水滅火系統。但圖審的卻說是任一樓層建筑面積大于1500㎡,必須設置自動噴水滅火系統,而且說是強條。請問圖審的這種說法有道理么?
現有一個廠區,用地面積約120畝,廠址地區用水由市政供應,市政管網位于廠區東側,為環狀管網的一部分,干管管徑為DN300,供水壓力0.30MPa;廠區接管需繳納開口費(官方名稱:市政供水增容費,DN70開口費:7萬/個、DN150開口費:60萬/個)。廠區擬建自備井一座,深井泵最大供水量200m3/h,供水壓力0.60MPa。 廠區主要建筑: 建筑名稱 占地面積
新型滅火系統
新型滅火系統專題,為您提供新型滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與新型滅火系統 相關的專業交流討論,更多新型滅火系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題