小弟初來乍到,求各位大哥貢獻下酒庫水噴霧滅火系統施工圖,不勝感激!QQ:497723789[ 本帖最后由 wangfei851205 于 2013-1-3 12:30 編輯 ]
最近接到一個項目,是檔案館的 甲方要求用水噴霧滅火系統 請問各位大神有沒有相關圖紙給我參考 623976164@qq.com 感激不盡
1.水噴霧滅火系統 水噴霧滅火系統是利用水霧噴頭在一定水壓下將水流分解成細小水霧滴進行滅火或防護冷卻的一種固定式滅火系統,是在自動噴水滅火系統的基礎上發展起來的,具有投資小、操作方便、滅火效率高的特點。過去水噴霧滅火系統主要用于石化、交通和電力部門的消防系統中,隨著大型民用建筑的發展,水噴霧滅火系統在民用建筑消防系統中的應用成為可能,在《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)1997年修訂版中,第7.6.6.條明確規定,高層建筑內的可燃油油浸電力變壓器室、充可燃油的高壓電容器和多油開關室、自備發電機房和燃油、燃氣鍋爐房應設水噴霧滅火系統。 1.1滅火機理 水噴霧滅火系統的滅火機理主要為表面冷卻,室息,沖擊乳化和稀釋。從水霧噴頭噴出的霧狀水滴,粒徑細小,表面積很大,遇火后迅速汽化,帶走大量的熱量,使燃燒表面溫度迅速降到燃點以下,使燃燒體達到
有關變壓器水噴霧滅火系統的探討 摘要:本文對油浸變壓器的火災危險性進行了分析,結合工程實例,總結了水噴霧滅火系統的設計和施工要點,并對實際存在問題提出了解決方案。關鍵詞:變壓器 火災危險性 水噴霧 滅火 問題及對策 近年來,我國城鄉電網日益發展,大中型變電站和發電廠越來越多。變壓器作為它們的主要設備,不管容量大小,原理基本相同,都是通過鐵心和繞組之間的電磁轉換升壓或降壓,以達到大功率、超高壓和遠距離輸電的目的。有關規范規定,大于一定容量的變壓器應設置水噴霧滅火系統。水噴霧在滅火時能起到表面冷卻、窒息、乳化和稀釋的作用,它可以可靠地撲滅閃點高于60度的液體火災,且有不造成液體飛濺和電氣絕緣度高的特點。相關的《水噴霧滅火系統設計規范》中亦對變壓器水噴霧滅火系統的設計作了一系列規定,但筆者在工程中,卻發現有些情況無法按規范要求處理,并采取了一系列解決方法,在此提出,以供參考。一、變壓器的火災危險性分析及保護部位的確定 大容量變壓器一般為油浸式,主要由鐵心、繞組、油
一、基本要求
給排水在線制作的CHM格式《水噴霧滅火系統設計規范》有需要的可以到這里下載呢:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428332&topID=114897
本人初次接觸水噴霧滅火系統設計(是針對發電機的),一時不知從何處下手,不知要涉及哪些方面。請教各位設計老師淺談一下經驗,有實圖則狂喜。在此謝過。
簡介:大型變壓器的消防是人們十分關注的課題,水噴霧滅火系統便應運而生,然而卻不盡人意,為此總結了以往的經驗和教訓,研制了新型智能戶外大型變壓器水噴霧滅火系統,并介紹了該系統的功能。 關鍵字:大型變壓器,新型智能水噴霧滅火系統,系統功能 1 大型變壓器火災實例 1991年12月,北京某220 kV變電站的一臺120 MVA薄絕緣三線圈主變壓器由于內部故障起火,因站內沒有固定的水噴霧滅火裝置和充足的消防水源,在起火十幾分鐘后30余輛消防車陸續趕到,撲救了近7 h方滅掉了明火,由于沒有徹底降溫,7 h后重燃,近20輛消防車再次趕來?yè)渚龋儔浩鲌髲U。 1997年2月,北京另一座220 kV變電站的一臺120 MVA三線圈主變壓器因高壓套管爆炸起火,幾分鐘后消防車趕到,用自帶的水滅火,在自帶的水即將用完時,站內值班人員手動啟動水噴霧裝置成功,在消防隊員和值班人員的共同努力下,有效
1 大型變壓器火災實例 1991年12月,北京某220 kV變電站的一臺120 MVA薄絕緣三線圈主變壓器由于內部故障起火,因站內沒有固定的水噴霧滅火裝置和充足的消防水源,在起火十幾分鐘后30余輛消防車陸續趕到,撲救了近7 h方滅掉了明火,由于沒有徹底降溫,7 h后重燃,近20輛消防車再次趕來?yè)渚龋儔浩鲌髲U。 1997年2月,北京另一座220 kV變電站的一臺120 MVA三線圈主變壓器因高壓套管爆炸起火,幾分鐘后消防車趕到,用自帶的水滅火,在自帶的水即將用完時,站內值班人員手動啟動水噴霧裝置成功,在消防隊員和值班人員的共同努力下,有效地控制了火勢并將其撲滅。在此期間,水噴霧系統起到了后援和降溫的作用,若僅靠消防車自帶的水量很難將火撲滅。同時也可看出,滅火是撲救火災的關鍵因素。這臺變壓器除套管破碎及線圈需烘干外,其它部位沒有大的損壞。
什么是水噴霧滅火系統?其設置范圍是什么? 水噴霧滅火系統由水源、供水設備、管道、雨淋閥組、過濾器和水霧噴頭等組成,向保護對象噴射水霧滅火或防護冷卻的滅火系統口水噴霧滅火系統與雨淋噴水滅火系統、水幕系統的區別主要在于噴頭的結構和性能不同。它是利用水霧噴頭在較高的水壓力作用下,將水流分離成細小水霧滴,噴向保護對象實現滅火和防護冷卻作用的。 水噴霧滅火系統用水量少,冷卻和滅火效果好,使用范圍廣泛。水噴霧滅火系統的應用發展,實現了用水撲救油類和電氣設備火災,并且克服了氣體滅火系統不適合在露天的環境和大空間場所使用的缺點。水噴霧滅火系統,用于滅火時的適用范圍為:撲救固定火災、閃點高于60℃的液體火災和電氣火災;用于防護冷卻時的適用范圍為:對可燃氣體和甲、乙、丙類液體的生產、儲存裝置或裝卸設施進行防護冷卻。設置水噴霧滅火系統,應考慮保護對象的種類、可燃物的性質(著火點、比重、粘度、混合性能以及水溶性等),以及保護對象周噃境等因素。除規范規定的適用范圍外,一般情況下,下列部位可以根據具體情況設水噴霧滅火系統。 (1)一、二級
一、安裝水噴霧滅火系統注意事項水噴霧滅火系統在消防中是非常重要的系統,所以它的安裝過程一定要非常的準確,保障在發生火災時能夠及時有效的起到滅火作用。本文就如何正確安裝水噴霧滅火系統做一些簡單的介紹。 安裝水噴霧滅火系統水噴霧系統的安裝主要在以下幾個方面:噴頭布置、管路的鋪設、系統控制等方面。在噴頭的布置上要注意,水霧滅火系統主要是一個局部噴霧保護系統,是一個立體結構,用來防止易發生火災
根據《水噴霧滅火系統設計規范GB50219-2014》第3.4.2的規定:水霧噴頭的平面布置方式可以為矩形或菱形,當按矩形布置時,水霧噴頭之間的距離不應大于水霧噴頭水霧錐底圓半徑的1.4倍,當按菱形布置時,水霧噴頭之間的距離不應大于水霧噴頭水霧錐底圓半徑的1.7倍。 請問菱形不是的時候1.7R是如何得來的,如何計算得出的,謝謝。
泡沫滅火系統施工及驗收規范《GB50281-2006》,分享
圖紙簡介: 本圖紙為脫硝氨罐區水噴霧系統設計施工圖,圖紙內容包括:氨區自動噴水設計、施工總說明,水噴霧滅火系統示意圖,氨罐水噴霧平面布置圖,剖面圖,明細表等等。 投稿網友: feiying127 上傳時間: 2013-11-26<
泡沫滅火系統施工、驗收記錄
水噴霧滅火系統“是“自動噴水滅火系統“的一種?本人不同意以上的說法。因為在核電站的電纜、變壓器、柴油機房等的消防系統可以采用水噴霧,而且能夠順利通過消防建審和核安全局的審評。而在《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2001)中,明確規定該規范不能用于核電站中,是否由此判斷,兩者是不一樣?但二者的英文翻譯好像是一樣的?為此請高人指點。
水噴霧滅火系統技術規范 GB50219-2014
水噴霧滅火系統施工
水噴霧滅火系統施工專題,為您提供水噴霧滅火系統施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水噴霧滅火系統施工 相關的專業交流討論,更多水噴霧滅火系統施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量