狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

    七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

  • 如何理解七氟丙烷滅火的壓力等級?

    七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,這樣對不對?

  • 外貯壓七氟丙烷滅火系統

    有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:

  • 七氟丙烷在電信中的應用

    七氟丙烷在電信中的應用

  • 七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    兄弟姐妹們,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]

  • 關于七氟丙烷中的一點疑問

    潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,目的是什么? 2、如果不滿足這條,對計算有什么影響,會(huì )有什么后果? 謝謝請教高手

  • 認識下七氟丙烷泡沫滅火系統

    知識點:七氟丙烷泡沫產生器

  • 七氟丙烷管材管件檢測報告

    七氟丙烷管材管件檢測報告

  • 七氟丙烷氣體滅火系統工程施工方案

    一、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈。(2).不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,不能共行。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量)。3. 探測器、模塊

  • 氣體自動滅火系統詳圖(七氟丙烷)

    非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡(luò )機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。

  • 關于七氟丙烷滅火浸漬時間的問題!

    問題:開閉所、開閉站、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少?為什么?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min;3 其它固體表面火災,宜采用10 min;4 氣體和液體火災,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢?

  • 請教七氟丙烷滅火設計中的凈空問題

    考試中的一道案例題,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準?

  • FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會(huì )

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會(huì )! 望大家共同學習、提高!

  • 請問七氟丙烷滅火問題,多謝各位大大了。

    上海項目,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了。

  • 七氟丙烷滅火系統自帶控制箱的?

    我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?

  • 求助:關于七氟丙烷系統中噴頭的布置

    七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.

  • 急,七氟丙烷的泄壓口,送50分。

    七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,如何向建筑提條件呢?我還沒見過泄壓口是怎樣做的。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎?okwenhao@163.com

  • 某大樓七氟丙烷氣體消防圖紙

    一、設計內容及范圍本項目七氟丙烷氣體消防工程。應整體大樓的要求對局部區域進行七氟丙烷氣體自動滅火系統設計。 二、設計依據1、國際標準草案《氣體滅火系統——物理性能和系統設計》ISO/CD/14520-9;2、《氣體滅火系統設計規范》GB53070-2005。3、《七氟丙烷滅火系統施工及驗收規范》Q(chēng)/QS03-2001。4、甲方提供的應保護區域的建筑平面布置圖。三、基本設計參數1、系統儲存壓力:4.2MPa(90L、120L);2、噴頭入口壓力:不小于中期容器壓力的一半3、氣體噴放時間: 10s;4、系統啟動氣源:N ;5、環境溫度:≥-10℃;6、防護區的圍護結構及門窗的耐火極限不應低于0.5h,圍護結構及門窗的允許壓強不小于1.2KPa,且防護區的門應向外開且能自動關閉。7、儲存裝置宜設在靠近防護區的專用儲瓶間內。該房間應符合建筑物耐火等級不低于二級的有關規定,應有直接通向室外或疏散走道的出口,室溫應為-10 ~ 50℃。四、系統設計

  • 某工程七氟丙烷設備采購技術規格書

    某工程七氟丙烷設備采購技術規格書

點擊加載更多

七氟丙烷方案

七氟丙烷方案專題,為您提供七氟丙烷方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷方案 相關的專業交流討論,更多七氟丙烷方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

七氟丙烷滅火藥劑

七氟丙烷氣瓶

先锋影音av资源网| 欧美高清性xxxxhd| 玖玖伊人| 中文字幕有码无码人妻在线| 无码人妻精品丰满熟妇区8| 中文欧美乱码伦视频免费| 日韩和欧美入口| 日韩黄片精品| 日韩精品另类| 色狠狠一区2区| 亚洲一区亚洲二区| 色狠狠狠狠色综合久久久| 色爽爽一区二区三区| 骚妇激情视频网| 私人影院亚洲一天| 亚洲男人天堂av导航| 中文字幕_第2页_高清免费在线 | 综合欧洲在线| 日韩精品一区二区在线| 属蛇人永远最旺的颜色| 国产精品亚洲精品日韩已满| 无码精品一区二区免费JIZZ| 中文字幕一区二区在线森日 | av男女网址| 久久综合一区二区| 一区二区三区人妻| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 宅男宅女精品国产AV天堂照片| 国产欧美日韩一区| 舒兰市| 91黄色网免费观看| 91精品国产综合久久久蜜臀九色| poronoxxx99| 久久人人爽人人| 亚洲国产一区二区精品专区发布| 日日日干| 九九综合九九综合| 91porny九色91啦中文| 色哟哟欣赏网| www国产精品内射老熟女| 国产人成午夜免电影费观看|