  • 氣體滅火系統防護區泄壓裝置詳解

    氣體滅火系統如IG541、二氧化碳、七氟丙烷等系統噴放過程中會(huì )顯著地增加防護區的內壓,如果沒有適當的泄壓口,防護區的圍護結構將可能承受不起增長的壓力而遭破壞。因此針對這些氣體滅火系統,設計規范強制要求對防護區設置泄壓裝置,對防護區結構進行保護。 氣體滅火系統防護區泄壓裝置,是指當氣體滅火系統中的滅火劑噴放時,防

  • 關于氣體滅火的一些問題??

    本人新人,先混個臉熟,懇請大俠門指導一番。關于氣體滅火的一個問題,始終困惑。機房設置的溫感、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,還是說要成組的設置(一個煙感,一個溫感為一組)。因為我看到圖集上有關于報警的說明,煙感、溫感“與”報警后,滅火系統才會(huì )起效,是不是就是說只有煙感、溫感都報警后,滅火系統才會(huì )動作,第一組報警后只會(huì )有報警信號發出?如果是按組來設置,是否就是以溫感的保護半徑來設置?

  • 壁掛式氣體滅火裝置問題討論

    各位,請問,壁掛式氣體滅火裝置貴不貴的?在選設備的時候有什么要求和注意的地方?選的時候是不是只要根據房間的體積就可以了?如果用這種設備,建筑物的維護結構和吊頂是不是要耐火等級0.5h和0.25h的要求?希望前輩們給解答,拜謝!

  • GB_16670-2006柜式氣體滅火裝置

    分享收獲,有需要的不用去別的地方找了

  • 關于氣體滅火問題,救急啊!

    救急啊!請問各位大大,在配電房,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊。

  • 關于氣體滅火問題!救急啊!

    救急啊!請問各位大大,在配電房,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊。

  • 關于氣體滅火系統的問題

    各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.

  • 求教,氣體滅火泄壓口問題

    地下一層的配電室設置氣體滅火,強條要求開設泄壓口,但是火規強條又要求防火墻上的門窗洞口必須設置甲級防火門窗,這兩個不是矛盾的么

  • 氣體滅火系統的維護保養

    氣體滅火系統的維護保養 1、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻;各種報警信號和安全標志應清潔、齊全并醒目易見;采光照明和事故照明應完好。(2) 檢查煙感、溫感探測器外表面應清潔、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵、漆等),以保證其靈敏度;檢查噴嘴孔口應無堵塞。 2、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,若低于允許值極限位置以下,必須予以重新灌裝或替換。 3、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源、指示燈的可靠程度檢查;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常。 4、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,端子有否松動或脫落。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,檢查其動作是否靈活。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,用模擬試驗方法,檢查自動控制、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性。(5) 檢

  • 1] 氣體滅火施工-97.pdf

    1] 氣體滅火施工-97.pdf

  • 關于氣體滅火相關信號的疑問

    看火警的國標圖集04x501,里面關于氣體滅火有兩種控制方式:就地和集中。與消防總線相連的就地是3個輸入信號,集中是1個輸入、2個輸出。那這些都是些什么信號?想請大家給我解釋解釋。

  • 氣體滅火房間能否使用風機盤管??

    現在有個數據中心,里面的運行維護中心,信息開發中心,技術文檔中心,監控室都做了氣體滅火,這些房間的空調是否依舊可以用風機盤管還是一定要用全空氣系統???求高手

  • 配電室是否要設置氣體滅火

    一個廠區設置一個高低壓配電室,獨立的一層建筑,是否需要設置氣體滅火系統?希望熱心的朋友能幫忙解答一下,廠區均為多層,高低壓配電室面積大概有200左右。

  • 氣體滅火的聯動控制怎么做

    水專業在配電房設置了氣體滅火系統,要求設置感溫探測及感煙探測器,搞不懂,火規沒要求呀,一般之設計了感煙探測器,請教各位了,謝謝

  • 求問氣體滅火設計怎么進行設計

    :(最近很愁的一件事,就是針對整個設計流程以及在設計過程中怎么進行設計,有點不知所措,希望大大們能給我一個具體的設計流程

  • 氣體滅火系統泄壓口設置

    氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,本人在檔案館計中遇到一個問題,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,但根據檔案館設計規范,這些庫房的內外墻都是防火墻,建筑專業不讓開孔,如何設置泄壓口,請各位大蝦給個建議。

  • 氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

  • 關于氣體滅火對于風機的聯動控制設計

    柴油發電機房設置送風風機和排風風機,不屬于消防風機類。設計氣體滅火時,是不是需要對風機進行聯動,以保證氣體動作時,關閉風機。

  • 關于co2氣體滅火系統的計算

    現在手上有一IT機房,長2.3m,寬2.5 m,高6m,采用co2氣體滅火,計算完居然需要2個70L的氣瓶,感覺用量太大了,附上計算過程,有哪位高人幫我指點下,先謝了!

點擊加載更多

氣體滅火泄壓裝置

氣體滅火泄壓裝置專題,為您提供氣體滅火泄壓裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣體滅火泄壓裝置 相關的專業交流討論,更多氣體滅火泄壓裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

七氟丙烷氣體保質期

柜式預制七氟丙烷滅火裝置

久久伊人网站| 香蕉亚洲| 亚洲无码视频在线播放| 亚洲精品中文久久| 日韩一级免费观看| 人妻激情中文影片| 亚洲国产婷婷六月丁香| 久久久人妻无码三区| 日韩欧美亚洲一区二区| 成人婷婷一区| 国产又大又硬又粗| 欧美亚洲另类天堂视频| 伊人是什么意思| 你懂得视频二区| 麻豆精品少妇| 亚洲精品日韩精品| 在线观看你懂的一区二区三区| 麻豆a涩清网站| 国产欧美精品一区| 久久尹人香蕉色视频| 国产一区二区三区久久99| 亚洲区麻豆砖码区| 午夜高清无码在线观看| 嫩草影院懂你的影院| 五月婷婷在线精品综合| av免费在线网站| 国产成人AV无码精品| 欧美一区二区性爱视频| 涩爱AV涩爱| 免费毛片在线看片免费丝瓜视频| AV日韩黄色网站| 夜色网| 乱精品久久久| 欧美系列| 欧美色五月丁香视频| 国产美女爽到喷出水来视频| 五月婷婷av| 久妻一区| AV丁香| 国产小视频你懂得| 四虎大香蕉|