狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

    七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

  • 如何理解七氟丙烷滅火的壓力等級?

    七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,這樣對不對?

  • 外貯壓七氟丙烷滅火系統

    有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:

  • 七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    兄弟姐妹們,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]

  • 關于七氟丙烷中的一點疑問

    潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,目的是什么? 2、如果不滿足這條,對計算有什么影響,會(huì )有什么后果? 謝謝請教高手

  • 七氟丙烷在電信中的應用

    七氟丙烷在電信中的應用

  • 認識下七氟丙烷泡沫滅火系統

    知識點:七氟丙烷泡沫產生器

  • 七氟丙烷管材管件檢測報告

    七氟丙烷管材管件檢測報告

  • 關于七氟丙烷滅火浸漬時間的問題!

    問題:開閉所、開閉站、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少?為什么?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min;3 其它固體表面火災,宜采用10 min;4 氣體和液體火災,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢?

  • 氣體自動滅火系統詳圖(七氟丙烷)

    非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡(luò )機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。

  • 請教七氟丙烷滅火設計中的凈空問題

    考試中的一道案例題,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準?

  • FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會(huì )

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會(huì )! 望大家共同學習、提高!

  • 急,七氟丙烷的泄壓口,送50分。

    七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,如何向建筑提條件呢?我還沒見過泄壓口是怎樣做的。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎?okwenhao@163.com

  • 請問七氟丙烷滅火問題,多謝各位大大了。

    上海項目,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了。

  • 某大樓七氟丙烷氣體消防圖紙

    一、設計內容及范圍本項目七氟丙烷氣體消防工程。應整體大樓的要求對局部區域進行七氟丙烷氣體自動滅火系統設計。 二、設計依據1、國際標準草案《氣體滅火系統——物理性能和系統設計》ISO/CD/14520-9;2、《氣體滅火系統設計規范》GB53070-2005。3、《七氟丙烷滅火系統施工及驗收規范》Q(chēng)/QS03-2001。4、甲方提供的應保護區域的建筑平面布置圖。三、基本設計參數1、系統儲存壓力:4.2MPa(90L、120L);2、噴頭入口壓力:不小于中期容器壓力的一半3、氣體噴放時間: 10s;4、系統啟動氣源:N ;5、環境溫度:≥-10℃;6、防護區的圍護結構及門窗的耐火極限不應低于0.5h,圍護結構及門窗的允許壓強不小于1.2KPa,且防護區的門應向外開且能自動關閉。7、儲存裝置宜設在靠近防護區的專用儲瓶間內。該房間應符合建筑物耐火等級不低于二級的有關規定,應有直接通向室外或疏散走道的出口,室溫應為-10 ~ 50℃。四、系統設計

  • 某工程七氟丙烷設備采購技術規格書

    某工程七氟丙烷設備采購技術規格書

  • 七氟丙烷滅火系統自帶控制箱的?

    我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?

  • 求助:關于七氟丙烷系統中噴頭的布置

    七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.

  • 供電公司七氟丙烷管網及自動報警系統圖

    圖紙簡介: 本圖紙為供電公司七氟丙烷氣體滅火系統管網及自動報警系統圖,圖紙內容包括:設計說明,五層工作層七氟丙烷氣體滅火平面圖,主要設備表,氣體滅火系統圖等。 投稿網友: cjt1888 上傳時間: 2014-05-23

  • 外貯壓式七氟丙烷滅火系統由哪些優點?

    1、外貯壓式七氟丙烷滅火系統的七氟丙烷滅火劑輸送距離將大大提高,最遠輸送可達220m,更適合于遠距離輸送和大空間的防護區; 2、提高七氟丙烷滅火劑容器的充裝密度,最大充裝密度為1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷滅火劑儲瓶容積,減少氣體滅火設備投資和設備間面積; 3、輸送管路管徑相對較小,可減少管道投資; 4、可沿用已有的哈龍1301管網系統和設備間,把1301系統僅更換貯瓶就改造成外貯壓式七氟丙烷滅火系統; 5、噴嘴入口壓力較高,改善了七氟丙烷滅火劑的霧化效果,縮短了七氟丙烷滅火劑噴放時間,能更加迅速滅火,提高滅火效率。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,國家級高新技術企業。主要產品包括火災自動報警及聯動控制系統、

點擊加載更多

七氟丙烷是什么

七氟丙烷是什么專題,為您提供七氟丙烷是什么相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷是什么 相關的專業交流討論,更多七氟丙烷是什么相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

七氟丙烷招標

七氟丙烷藥劑有效期

欧美黄片免费的| 沦为色老头泄欲的雅婷 | 妻欲| 国产精品毛片区| 亚洲伊人色| 亚洲xxx| 亚洲AV片一区二区三区| 亚洲无码一级Av| 99在线 | 中文在线| 四虎在线播放免费人成视频| 建德市| 国产男人的天堂AV| 久久蜜桃精品无码一区二区| 亚洲欧美一区二区三区99| 成人AV鲁丝片一区二区免费| 小黄片免费国产| 日本久久网| 少妇人妻上班偷人精品免费| av中文字幕3| 亚洲v一区二区三区久久| 亚洲ABB国产精品| 日韩久久黄色电影| 高清无码视频不卡一区| 国产精品久久久久久久久免费| 亚洲欧美日韩激情国产| 免费欧美黄片| 黄色你懂| 久久久久久亚洲Av无码精品专口| 日韩呦呦免费观看| 狼友视频∵首页| 蜜芽亚洲AⅤ高潮无码| 美女流白浆| 黑人超级black巨大极品 | 欧美 国产 福利 精品| 久久97人人超人人超碰超国产| 亚洲一区二区黄色电影| 校园春色亚洲色图| 久久精品视频爽| 看黄片欧美| 五月丁香综合缴情六月| 亚洲精品无码久久久久av|