鋼管混凝土柱中,鋼管對其內部混凝土的約束作用使混凝土處于三向受壓狀態,提高了混凝土的抗壓強度;鋼管內部的混凝土又可以有效地防止鋼管發生局部屈曲。為什么抗震規范等規范中沒有要求矩形鋼管柱通長做全熔透,有抗震要求時非節點區域才要求熔深不小于t/2,大家知道原因嗎?
工地新到一批螺旋焊縫鋼管,用于消防給水,經射線探傷發現,螺旋焊縫存在4級缺陷,有未熔透現象。還能在用嗎?還是要全部退貨?
鋼管混凝土柱中,鋼管對其內部混凝土的約束作用使混凝土處于三向受壓狀態,提高了混凝土的抗壓強度;鋼管內部的混凝土又可以有效地防止鋼管發生局部屈曲。為什么抗震規范等規范中沒有要求矩形鋼管柱通長做全熔透,有抗震要求時非節點區域才要求熔深不小于t/2,大家知道原因嗎?
YB4181-2008雙焊縫冷彎方形及矩形鋼管
法蘭金屬波紋管焊縫為什么要打磨 金屬軟管大體上由波紋管、網套及接頭三大部分構成。波紋管是金屬軟管的本體,起著撓性的作用;網套起著加強、屏蔽的作用;接頭起著連接的作用。對不同的使用要求,它們之間相互連接的方式各不相同:波紋管、網套與接頭三部分以焊接的形式連接,叫做焊接式;以機械夾固的形式連接,叫做機械夾固式,除此,還有把上述兩種方法聯用的,叫做混合式。 (1)輥底式明亮熱處理設備 這類爐型適用大規格型號、大批法蘭金屬波紋管調質處理,生產量在1.Ot左右。可應用的維護汽體為高純氡氣、溶解氨以及他維護汽體。能夠配置熱對流制冷系統,便于迅速地制冷法蘭金屬波紋管。 (2)網積放式明亮熱處理設備 這類爐型合適于小直徑厚壁高法蘭金屬波紋管,生產量約為0.3~1.0t,解決法蘭金屬波紋管長短達到40m,還可以解決成盤的法蘭金屬波紋管。配置熱對流制冷系統可開展快冷。應用化石燃料或電加熱器,可選用各種各樣維護汽體。調質處理后的法蘭金屬波紋管無刮傷,光澤
我做過的一個電子廠房內的管?直徑DN150,壁厚5MM 材質SS304. 焊絲材質304 氬弧焊,充氬保護,燒了兩道.管道切割和焊口打磨均采用砂輪片. 管道材質和焊絲拿到材料研究所測試,材質都沒問題.焊口金相組織為奧氏體,焊口和管道母材結合處有枝狀鐵素體分布. 焊口沒拍片,壓力實驗1.0MPA .沒發現問題.管道輸送的的是普通自來水和MAU的冷凝回收水.壓力0.4MPA.投入使用后大概3個月,管道焊口開始出現滲漏. 漏點呈黑色斑點狀(如圖所示),部分滲漏的液體干固后,有結塊現象.滲漏的部位用高倍放大鏡能看到0.2MM長的細小裂紋,滲點在焊縫的正中部和焊縫和母材的結合處都有分布. 后來管道焊口切割下來發現焊口里面有沒焊透和翻渣氧化的情況.而且還有大量的黃色粉末結塊.大蝦們幫忙,指點一以下為什么會(huì )出現這種情況呢,幾百米管道呢,全部要重新安裝,賠大了!!
請教圓鋼管和箱型梁對接焊縫破口形式,最好能上圖片或者圖紙!更多柔性邊界膜結構、建筑膜結構、安裝膜結構在上海膜結構論壇:http://www.mjg-bbs.net/read.php?tid=1507&fpage=5
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
無偏心K形圓鋼管搭接節點焊縫長度計算
焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?
最近304不銹鋼的管道法蘭焊縫陸續出現漏水問題,有十幾片,見下圖,焊縫與法蘭連接處腐蝕嚴重,靠管道一側的相對較好,大家看看是什么原因導致的?個人懷疑法蘭材質不是304的。
二次供水管道是304不銹鋼的,用了不長時間焊縫處都漏水了,主要是貼近母材處漏水,而且銹蝕的很厲害,檢查材質也有點問題,現在有什么更好的辦法不用換材料就可以維修好的么?謝謝啦
SUS304不銹鋼管道氬弧焊(未充氬保護),壁厚3--4mm,焊接完成后水壓試驗0.6MPa合格無降壓無滲漏,臨時水使用約兩個月時間(壓力約0.3MPa),現在系統調試工作壓力為0.4MPa,大量焊縫產生滲漏,經化學成分分析,母材化學成分合格,由于原使用的焊絲現在沒有了,對焊縫取樣進行化學成分分析結果為---C=0.07,Si=0.38,Mn=11.74,P=0.03,S=0.001,Cr=13.05,Ni=2.64。請問此化驗結果可以說明焊絲材質有問題嗎?并請高手分析焊縫滲漏原因?謝謝!
用ANSYS分析的鋼管混凝土系桿拱橋,為什么做出來的拱肋內力很小很小啊,高手求救啊,實在不知道怎么繼續,是約束的問題還是其他的,我建模采用的鋼管混凝土采用雙單元,分別賦予其屬性
初來乍到,看論壇活躍,所以也斗膽一問,還望各位前輩多多關照.我所在一水產企業,現計劃建造萬噸冷庫及配套速凍車間等,因為之前都是用無縫鋼管排管系統,但如今很多廠家上門推銷都建議鋁排管,所以作為選購方就顯得很混亂.不知各位前輩能否幫我列一列這兩者的優缺點呢?我翻了很多頁論壇,看到有一條關于鋁排管的講述,說鋁排管能"保持庫內高濕度,減少庫內商品干耗",另外的優點還包括節能,節氨等等,那缺點主要在哪呢?在如今鋼材價格下跌的時期,無縫鋼管造價比鋁管更低的情況下,不知各位前輩會(huì )如何選擇?謝謝各位.
小弟剛剛涉足給排水設計,經驗不足,目前涉及到PCCP原水管的改遷設計,想請教各位大神,PCCP管道與鋼管如何連接呢?非常感謝!!
請問,DN1000的鋼管頂管需要用鋼筋混凝土套管嗎,如果需要,套管一般采用多大的內徑?為什么我在規范和網上的施工文件上都沒有看到用鋼筋混凝土套管?
本人一直認為,具有可燃物的吊頂才穿鋼管,一般吊頂難燃PVC管也可使用。但王總宣貫時提到:吊頂內穿鋼管,(好像他說公安部有文),另外有以下言論:如果穿PVC管,則認為吊頂有可燃物(公安部那個文也是這樣說的),那大于0.8米的要設煙感,且因為層間距只有0.8米,則煙感間距非常小(根據保護范圍算),這樣成本增加很多,所以吊頂應穿鋼管敷設。