  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝

  • 互感器與電表的配套使用

    電流表與互感器必須配套使用。例如:互感器100/5 那么電流表也必須是100/5那么請問各位,互感器與電表有需要配套嗎?我想應該不要吧,因為2次是5A,所以電表就選擇5A的就可以了。因為不經常安裝,所以對此經驗甚少,望有經驗的朋友分享下,好嗎?

  • 請教幾個電表和互感器的問題?

    1. 請問電表一般是裝電流互感器還是電壓互感器? 2. 是不是電表都必須要裝互感器呢 3.電表裝互感器的具體工作原理是怎么樣的呢,互感器是裝在電表內部 還是電表外部呢?

  • 電流互感器與三相電表的搭配

    請問,電流互感器和電流表是不是還得進行計算搭配呀?電流互感器的選擇是不是會(huì )影響總功率?倍率比較小的電流互感器敏感度大是不是會(huì )使總功率顯示的比較多呢?應該不會(huì )吧?再就是有沒有特定的規范要求/

  • 三相電表互感器接法解疑

    三相電表的1、4、7分別接三個電流互感器的S1端,3、6、9用導線直接連接并與三個互感器的S2端連接共同接地。10接N線。這樣接法請問對嗎?出現怎樣的結果?

  • 請教電流互感器與電表距離

    我公司配電間低配柜分路開關未安裝電能計量表,只有數碼管電流表(B相安裝電流互感器)現準備安裝電能計量表,需重新安裝電流互感器或者加裝另兩相,但是低配柜空間較小,可能增加一柜子專門放置電表,但聽說電流互感器與電表距離不能太遠,否則影響正確計量,想請問這個距離在多少以內？當然撷阌蟹N辦法就是直接安裝數顯表,低配柜內應該有空間。想各位推薦下比較好的數顯表。我們現安裝的數碼管電流表是斯菲爾的,感覺不行

  • 關于三相四線電表接互感器的問題

    關于三相四線電表接互感器的問題

    想請教下各位上圖中,互感器與電表的接線中,(如下圖)1和3能不能反接,今天想裝個表,是以前的舊表,與互感器的線已經接好,發現1和3的線是反接著的,4和6也是反接著的,這樣做有沒有問題?會(huì )有什么影響么?另外3,6,9,的接地可不可以不接?表沒有改動已經接上了,日前運轉正常,我不是業內人士,請教各位了。

  • 150千瓦用幾倍的互感器,電表多少安

    150千瓦負載接三相電表用幾倍的互感器(互感器多少功率的),電表多少安,謝謝各位大蝦能幫我解決這么個小問題,我不是學電氣的

  • 用電電流、電表、與互感器的問題

    請教各位老大,電器設備總功率約65KW,3相平均分配(多為單相用電設備),使用3相4線有功電能表(DT862-4型),該選什么型號的表,需要配電流互感器嗎?3相表3X15(60)是每相最大電流60A,還是3相加起來最大60A。望不嗇賜教!

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 接兩排電流互感器的電表計量方式

    接兩排電流互感器的電表計量方式

    本人第一次看到這樣的接線方式,一般配電柜是接一排也就是3個電流互感器,在讀數時直接乘以倍數就可以了。。這次這個是兩排也就是6個400/5 的電流互感器,請教讀數應該乘以多少?。。。。如下圖

  • 求教:電流互感器怎么接三相電表

    求教:電流互感器怎么接三相電表。 三相電表是DT862 3x1.5(6A)的,該如何接互感器,應該注意哪些,最好能再給個實物連接圖,謝謝了!

點擊加載更多

電表專用互感器

電表專用互感器專題,為您提供電表專用互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電表專用互感器 相關的專業交流討論,更多電表專用互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

軸流風機t35-11

離心式風機型號

日韩综合中文字幕| 两个人无码视频在线免费观看| 99精品众筹模特自拍视频| 欧美色图亚洲色图亚洲色图| 97久久久精品综合88久久| 人人国产精久久| 香蕉视频亚洲免费一区| 欧美一区二区图片| 久久不射视频| 欧美区亚洲区日韩区3d区| 久久久久无码精品亚洲| 精品毛片在线播放| 一区 欧美 日韩| 亚洲全区片| 99久久er这里只有精品18| 日本乱妇bbwbbw| 日韩 一区 二区 三区 四区| www.成色av久久成人| 欧美在线一区| 国产视频专区亚洲| 亚洲AV日韩美AV无码一区二区| 欧美在线一级免费观看| みたにあかり黑人巨大| 日韩高清无码一区二区三区| 超碰 一二区 日韩 下载| av天堂首页| av一区成人| 丝袜成人影院| 日本69久久久久| 久久亚洲精品成人无码| 国产人与禽zoz0性伦| 亚洲不卡中文字幕无码| 91操操操| 日韩精品免费一二三区中文字幕| 国产在线欧美| 玖玖香蕉网| 少妇被躁爽到高潮| y1111111丰满少| 日韩真人电影网| 狠狠色综合网站| 激情呦呦|