這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
地漏的大小和橫管一樣嗎?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
最近設計了多套住宅平面圖紙了,得出了一個經驗,在一般120平米的住房,臥室最好設計為14平米最為合適,這樣不小,卻也不占起居室的地方,容易布局,也很美觀。這是個人看法,如果大家有不同,歡迎一起討論哈。
一、選擇花瓶顏色 推薦款式:透明煙灰色、淺淡純色 1.選擇百搭色的透明煙灰,花藝作品中透明煙灰色是個很好的格調擔當 2.簡約的純色系花瓶也是個不錯選擇,但是最好選擇一款飽和度偏低、淺淡的花瓶,這樣不僅可以適應不同種類的插花,也可以充分的融合到家居風格當中。
如何減少AutoCAD文件的大小 當圖形文件經過多次的修改,特別是插入多個圖塊以后,文件會(huì )越變越大,這時,電腦運行的速度也會(huì )變慢。你可以通過選擇文件菜單中的實用工具>清除命令,清除無用的圖塊、字型、圖層、標注型式、復線型式等,這樣,圖形文件也會(huì )隨之變小。
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
以前設計我參照《民用建筑電氣設計手冊》上的載流,今天審圖的說小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的載流?暈啊,看銅芯電線電纜載流量標準上的25的最小也有106A的載流量。請大家討論下
由于水量太小的原因,我需要設計一個過濾罐,而我不知道設計的數據公式,只好根據數學公式推算,不知道是否正確,在此請教一下各位高手前輩 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,單位是M^3/H ПR^2表示濾罐的橫截面積,單位M^2 V表示過濾的濾速 打算填裝石英砂和活性炭,石英砂的濾速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H計算然后根據流量計算出濾罐是直徑,濾料填裝1M左右 不知道這樣算對不對?還是有標準的公式,有哪位高手指教一二,不勝感激!
10KV開關柜中,負荷為1000KW,真空斷路器的額定電流應選多大?電流互感器變比等參數如何選擇?有沒有選擇標準?請大家指教。。。
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
各位前輩你們好: 現遇到一問題,一用戶負載電機為55KW,我給他配的塑殼為250殼架160A,接觸器145A可否? 記得有有一個選型的原則是根據負載的大小然后乘以個系數 哪位前輩可否提供一下這方面的資料! 謝謝!
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
大偏心受壓的破壞就是受拉破壞,小偏心就是受壓破壞。 我對大小偏心受壓破壞原因的理解就是, 大偏心由于壓力偏離構件軸心比小偏心要遠,受壓產生的彎矩比較大,構件就相當于是受彎破壞的。小偏心的偏心距比較小,距離軸心近(可以就理解為壓力作用在軸心上),構件就是受壓破壞的。
本帖最后由 buddhist87 于 2015-9-7 09:33 編輯 05S502中人孔最大為800mm,如果閥門井中的閥門等附件尺寸大于800mm,如何更換檢修?或者大家有什么辦法克服這個問題的?
塊替換后 要不變大或變小 由于數量問題 所以批量替換 編輯塊時 兩個塊的大小不同 倒至替換后要不大,要不就小 。 用SC后 批量放大或縮小后 位置也變了,有沒有解決的方法,求教。
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊?2.這個焊縫是否是對接焊縫?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?
焊縫大小
焊縫大小專題,為您提供焊縫大小相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與焊縫大小 相關的專業交流討論,更多焊縫大小相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題