施嵐清2010指南P140頁【例4.6.15】題中的焊縫焊縫抗剪強度公式 =1.5V/tlw 是怎么來的?1.5和板厚t怎么換算來的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 編輯 ]
對接焊縫抗剪條件剪力V為什么要X1.5,規范上哪里有,我找不到啊,懂的朋友們請告知一下,謝謝!
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
鋼筋的抗剪強度取值為多少呢?一般規范上看不到啊
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 22:00 編輯 規范規定,柱腳不能考慮地腳螺栓的抗剪,若計算抗剪不足,須加設抗剪件。但事實上,剪力往往很小,抗剪件很容易滿足要求,但這樣會(huì )給施工帶來諸多不便。 懇請各位仁兄發表高見,您是怎樣處理這類問題的?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
假設有一變階的柱下獨立承臺,有一排若干基樁的內邊緣已經越過變階處(當然是靠近柱的方向),但基樁的截面重心仍在變階處以外。即,該排基樁抗剪驗算的剪跨比為負數。我的問題是該種情況下是否需要驗算該排基樁對變階處截面的剪切?如果需要,剪力又是多少?仍然取該排基樁的樁反力合力嗎?(不計承臺及覆土自重的抵消)在一次查看PKPM承臺計算結果時,發現這種情況下剪力是零。當然承臺的尺寸是程序自動生成的,自己選擇的話不會(huì )發生這種糾結的問題。
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
如果,一個小梁,很短,只有350長,既然做到200*300,同時把支承它的梁加大,仍然超筋.怎么辦??該短梁另一端搭在一小柱上.
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
請教一下,本圖中控制內力組合15顯示抗剪超筋,為什么會(huì )有這么多種情況?
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
諸位前輩,我們以前的基礎規范都要求我們需要驗算獨基抗沖切,但是沒有要求我們驗算抗剪,抗剪是新規范才提出來的要求嘛。那樣的話就會(huì )存在一種情況吧:在地基承載力較好的條件下,我們的獨立基礎尺寸可能會(huì )比較小,這樣的話,一方面基底反力力會(huì )相對較大,另一方面沖切力又不會(huì )太大,所以很有可能存在我們設計的基礎抗沖切沒有問題,而抗剪卻過不了,只是由于以前我們沒有驗算,所以沒有理會(huì )它。那么問題來了,我認為這樣的基礎肯定會(huì )發生剪切破壞,但是我有沒有聽到過相關的東西,所以我想問一下,我們以前沒有驗算過抗剪的獨基,當遇到上述情況時,到底是安全還是不安全?為什么呢?
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
我是剛剛畢業 在小院練習, 在做PKPM模型的時候 會(huì )遇到 柱距太小,然后剪壓比過不了,梁紅。我了解到是 抗剪承載力不夠導致的, 求解決方法 現在已經知道的方法: 1、減小柱子的尺寸,不過我的柱子已經是400*400 不過考慮到抗規規定 123級高于2層不宜小于400*400. 2、減小梁截面 (有鍋大家一起背) 3、 點連梁 (聽到老莊結構答疑提到過) 請問那種更加可行? 贈人玫瑰 手有余香!!!
熔透焊縫與角焊縫的區別
焊縫抗剪
焊縫抗剪專題,為您提供焊縫抗剪相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與焊縫抗剪 相關的專業交流討論,更多焊縫抗剪相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子