這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
假設有一變階的柱下獨立承臺,有一排若干基樁的內邊緣已經越過變階處(當然是靠近柱的方向),但基樁的截面重心仍在變階處以外。即,該排基樁抗剪驗算的剪跨比為負數。我的問題是該種情況下是否需要驗算該排基樁對變階處截面的剪切?如果需要,剪力又是多少?仍然取該排基樁的樁反力合力嗎?(不計承臺及覆土自重的抵消)在一次查看PKPM承臺計算結果時,發現這種情況下剪力是零。當然承臺的尺寸是程序自動生成的,自己選擇的話不會(huì )發生這種糾結的問題。
我們一般都知道擴展獨立基礎要計算局部承壓,抗沖切,最小配筋率0.15%等等。原來我們做多層框架時,獨基都沒有考慮其抗剪。最近用到morgain做基礎時,發現計算了抗剪。結果,基礎高度普遍偏大,幾乎搞成剛性基礎了(fak=380KPa)。我平時手工計算時也從來沒想過獨基抗剪。我問老總,說要計算的。以前的老總可是說不用計算的。大家來討論一下,你們平時考慮了沒?(混凝土規范GB50010-2002之7.5.3條)
新橋規中關于預應力構件的抗剪承載力計算表達式中h0的取值: h0=h-a a為受拉鋼筋的保護層厚度,我們具體設計中是按預應力鋼束的合力作用點還是普通鋼筋保護層厚度,張樹仁教授的解釋為:“筆者認為,應該取普通鋼筋的保護層厚度”,而在其出版的結構設計原理中,就十分模糊:可以取最底層鋼束的保護層厚度,或者預應力鋼束合力作用點的保護層厚度,而在我們設計中三者計算區別很大的! midas里的ho就是考慮了預應力筋侯的值,所以經常搞的截面驗算不過
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-3-17 06:59 編輯 結構構件剪力墻,墻肢 抗剪同連梁。
2009年一注專業考試上午第25題中,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,何時用τ=VS/Iwt計算?
最近在做二級結構的試題,做鋼結構時看到解答里解題思路,理解不了,也沒有查到依據,求各位解答。原話如下:查《鋼結構設計規范》表3.4.1-1及注的規定,H型鋼抗彎計算時以翼緣強度設計值控制,抗剪計算時以腹板強度設計值控制。這句話的依據在哪,查規范我沒看出來。
砌體規范8.2節只有計算軸壓和偏壓的公式,未說明怎樣計算抗剪承載力。10.3.3條,說按第8章規定計算,但第8章沒有規定怎么計算剪力。請問大俠,組合磚的抗剪承載力怎么計算?謝謝
z最近想學習一下空心樓蓋的設計,于是買了一本規程。我向大家求教空心樓蓋需要設置抗剪箍筋的計算方法,主要是橫筒方向的抗剪箍筋怎么計算?我總是對這點理解不夠透徹。希望好心人有具體的計算方法。謝謝了!
植筋處只利用鋼筋抗剪,如何計算?06年的加固規范也沒有啊。倒是施工縫處抗剪有個公式,《混凝土結構構造手冊》上的,V=0.85fyAs。
按照《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2002中8.2.7條的規定,擴展基礎的計算,應符合下列要求:1. 按基底土的承載力特征值確定基礎底面積;2. 柱邊和變截面處的沖切承載力驗算;3. 按抗彎計算確定底板配筋;4. 基礎的砼強度等級小于柱的砼強度等級時,驗算局壓承載力。可見,基礎規范并無計算柱下獨立基礎的抗剪計算規定,但是Morgain軟件對于柱下獨立基礎,卻給出抗剪計算,驗算公式按《混凝土結構設計規范》GB50010-2002中的7.5.3-1計算,即V≤0.7βhftbh0。采用這個公式計算抗剪切承載力(即公式右邊)是無可厚非的,也是合理的,但Morgain計算最大剪力設計值時,采用“獨基挑出長度x獨基寬度x基底凈反力設計值”明顯不合理,而應是“斜截面外的底面積x基底凈反力設計值”,這和沖切驗算相同,即柱下獨基無需驗算“所謂的抗剪切承載力”,因此,規范中也無需規定如何計算柱下獨基的抗剪承載力了。
給力吧[ 本帖最后由 wanglei2001.9.4 于 2011-4-21 12:20 編輯 ]
施嵐清2010指南P140頁【例4.6.15】題中的焊縫焊縫抗剪強度公式 =1.5V/tlw 是怎么來的?1.5和板厚t怎么換算來的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 編輯 ]
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 編輯 求各位大神 解答 27題 彎曲應力最大的地方應該在最上邊緣或者最下邊緣 M算出來應該是1039 求大神指點 答案給的彎曲應力最大的在1點處
如下圖所示,梁與梁連接時,作用有彎矩M,那么梁的上翼緣之間的焊縫該如何計算呢?
《鋼規》7.1.2中第2款要求計算對接焊縫的剪應力,但卻沒有給出明確公式。在張慶芳2014《一級注冊結構工程師專業考試歷年試題 疑問解答 專題聚焦》中P546給出驗算公式為N/(lw*t)在施嵐青2014《注冊結構工程師專業考試應試指南》P224 給出公式為τ=VS/It;究竟應該采用哪個呢。我個人覺得應該按施嵐青的來,不知道對不對?
施嵐青應試指南一道關于焊縫計算的例題,例題中采用上下兩塊拼接蓋板,承受軸向拉力。可是施嵐青老師計算焊縫計算長度時,怎么只考慮了一側蓋板的4條焊縫呢?圖中紅色部分不是上下2塊蓋板一共8條焊縫共同承受軸向拉力1400KN嗎?望高手解答一下。謝謝
本人用海特涵洞進行力學結構驗算時,無論箍筋如何設置,斜截面抗剪強度均不能滿足要求,提示要求增加板厚!我認為應該是軟件在驗算時,沒有把箍筋的抗剪給算進去,請問各位大俠是否遇到同樣問題,該問題是不是就是沒有把箍筋的抗剪給算進去呢?
最近遇到一個項目地下室地板下基本下都是中風化微風化巖層,由于框筒結構柱底軸力大,在做天然基礎時由于承載力高,所以基礎底面積小,軸力35000,承載力3500kap,柱截面1300*1300,如果做獨立基礎滿足抗剪高度竟然要做到三四米高,如果扣規范找到一個截面不用計算抗剪只需1200mm就夠,但感覺這個基礎高度不安心,不知道前輩們遇到這種巖石地基上獨立基礎抗剪怎么考慮的?