這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
這個是樓梯折板 這種情況 應該怎么處理呀
我是新手,做的是鋼鐵廠的除塵,不知支架受力是怎么算的 < 鋼鐵企業采暖通風設計手冊> 里面只有動力采暖的計算, 主要說的是膨脹力的計算, <實用供熱空調設計手冊>也有計算方法,可那是空調的呀,不知道大家是怎么算的
工業建筑結構設計中經常會(huì )碰到鋼漏斗的設計,我是個新手,對鋼漏斗的各個側壁的受力情況不甚了了,又沒查到相關的資料,各位大蝦請多多指教。
樓板的受力荷載怎么計算啊? 回答:1、確定樓板跨度、板厚、支座約束條件、荷載分布等參數2、查表或者建模進行內力計算3、根據內力計算結果進行配筋計算4、復核配筋計算結果是否滿足構造要求齊活.
受沖切計算的受力模型淺析 《混規》 6.5 節的受沖切承載力計算,前一部分針對的是板柱結構,后一部分針對的是柱下獨立基礎,這兩部分的受力模型是什么樣的呢?需要考慮下,不能盲目地套公式計算。 1、板柱結構的節點 無梁樓板沖切柱子,沖切破壞錐體的底面必然在樓板內。 查看公式 6.5.1-1 ,承載力的提供就是由錐體的四個斜面的混凝土提供的,加之各種系數調整。左側的荷載效應,是柱所承受的軸向壓力設計值的層間差值減去柱頂沖切破壞錐體范圍內板所承受的荷載設計值。后面這句話比較繁瑣,但是聯想其受力模型,可知就是
鋼柱柱腳安裝用的調整螺母受力應該怎么計算,二次澆灌沒澆之前,重量都由螺母承擔吧?會(huì )不會(huì )出現把螺母壓壞的情況?我們這有時格構柱都用調整螺母的。求解
《公路隧道設計規范》(JTG D70-2004)條紋說明9.2.5(P184頁):當采用地層結構發計算時,可通過對釋放荷載設置釋放系數控制初期支護的受力,以使初期支護和二次襯砌能按較為合理的分擔比例共同承受釋放荷載的作用。 那么《規范》6.2.3條Ⅳ~(yú)Ⅵ級圍巖深埋隧道的圍巖壓力計算公式(P29頁)及附錄E淺埋隧道荷載的計算方法(P86頁)是否已經考慮了此分擔比例?
附件是一個懸挑鋼平臺,懸挑梁端部化學錨栓驗算的計算過程。端部節點處于彎剪受力狀態,因為剪力較小,錨栓數量、直徑較大,故未作抗剪驗算,只做最上排錨栓的抗拉驗算。實際使用中,盡量對于此類節點進行加強處理,因為很難做到理論上的固接。本工程考慮現場實際情況只能這樣做了。如大家有好的建議請提出,歡迎討論。
這是我某一天晚上在某個小區看到的 隨即用手機拍了幾張 大家盡情詳談
抗滑樁受力分析及設計計算
7.1.1 軸心受拉構件,當端部連接及中部拼接處組成截面的各板件都由連接件直接傳力時,其截面強度計算應符合下列規定: 1 除采用高強度螺栓摩擦型連接者外,其截面強度應采用下列公式計算:
2009年一注專業考試上午第25題中,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,何時用τ=VS/Iwt計算?
普通螺栓群受扭計算。清華大學出版社《鋼結構》例題4-11(按老規范)。新規范對螺栓的抗剪強度設計值有所調整。該計算書是按新規范。北京世紀旗云軟件技術有限公司項目名稱_____________構件編號_____________日期_____________設 計 者_____________校 對 者_____________ 螺栓群受力計算一、設計資料受力類型為: 扭矩、豎向剪力及水平拉力荷載數據: 豎向剪力V(kN) :140.00 水平拉力F(kN) :0.00 扭矩T(kN*m) :35.00螺栓排列——等行距排列: 行數: 4, 行距: 70.00 mm 列數: 2, 列距: 70.00 mm二、單個螺栓的參數計算所選螺栓的參數: 采用規范 : GB50017-2003 鋼結構設計規范 類型及等級 : 普通螺栓4.6、4.8級 螺栓
因補樁形成異型承臺 那異型承臺內單樁受力如何計算 異型承臺如何計算? 下邊的那棵樁是補樁 想計算一下上邊那2顆樁的受力 另外整體承臺是否可以按等腰承臺計算?[ 本帖最后由 hehe8899 于 2009-3-11 15:07 編輯 ]
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 編輯 求各位大神 解答 27題 彎曲應力最大的地方應該在最上邊緣或者最下邊緣 M算出來應該是1039 求大神指點 答案給的彎曲應力最大的在1點處
某大橋主橋采用 66 + 3x 120+
一、支架布設說明1、支架采用梁柱式支架,立柱分別采用l=3.765m的30#工字鋼和 Φ48mm*3.5mm的普通鋼管,底模下承重縱梁采用單層雙排貝雷桁架;2、系梁跨中貝雷桁架下采用滿堂式鋼管支架,沿高度方向橫桿步距為125cm;3、鋼管支架布置密度為:順橋向*橫橋向=5排*6排,間距對應為50cm*60cm;4、鋼支撐立桿可調頂托上順橋向置雙拼10號槽鋼或16號工字鋼作貝雷桁架支撐梁;5、貝雷桁架上順橋向置放31根l=8m長16號工字鋼作為底模分配梁,工字鋼中心間距為50cm,上面再安放大塊系梁鋼模底模,其下鋪設脫模之木楔;6、鋼管支架立桿地基基礎平面:長*寬*厚=3.4m*2.4m*0.15m范圍內需先用C25砼硬化處理,而30#工字鋼立柱與墩帽接觸面應澆筑30cm厚砼固結,確保不被水流沖涮,而致使地基塌陷或下沉。二、設計參數1、槽鋼、工字鋼允許軸向應力[σ]=140MPa,允許彎曲正應力[σw]=145MPa,彈性模量E=2.1×105MPa;
焊縫受力計算
焊縫受力計算專題,為您提供焊縫受力計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與焊縫受力計算 相關的專業交流討論,更多焊縫受力計算相關內容請訪問