狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 66KV和132KV電流電壓互感器

    目前公司有一國外項目,需要66KV和132KV電流電壓互感器,需要提供檢測報告、規格書、報價。電話號碼:0755--86166839郵箱:464889604@qq.com石工

  • 電流互感器的一次直流電阻有沒有標準?

    我在一次實驗中發現,LZZBJ9-12的電流互感器的一次直流電阻值,有兩相差不多,是390uΩ,但有一相卻在7000uΩ左右,而三臺的二次比值都很好,不知是怎么回事?

  • 電流電壓互感器-2015泰萊樣本

    電流電壓互感器-2015泰萊樣本

  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?

  • 電流互感器直流偏磁仿真

    電流互感器直流偏磁仿真

    由公式(2.41)可知,直流偏磁電流 Idc產生的恒定磁通將成為電流互感器勵磁磁通的成分,從而使電流互感器出現暫態飽和。當剩磁和偏磁同向時,電流互感器的起始飽和時間大為縮短。當偏磁與剩磁系數反向時,兩者相互抵消,電流互感器可能不飽和。但是較大的偏磁電流可使電流互感器的角差超出標準限值,嚴重影響計量的準確度。茲列舉算例如下: 某條500kV輸電線路的額定電流為1kA,其負載功率因數為0.9。假設系統在0.2s時刻發生短路故障,短路電流為10kA(熱穩定電流有效值);電流互感器的額定電流比1000A/

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。

  • 為何連續燒毀電壓互感器?

    6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。

  • 直流互感器的原理和應用

    直流互感器的原理和應用

    l、串聯式直流互感器原理圖 直流互感器是由2個鐵芯及4個繞組構成,互感器的失芯A和B是用高導磁系數的鐵磁物質制成的,它的尺寸完全一致。兩鐵芯的一次側彼此串聯,直流電流通過一次側,二次側可以串聯,也可以并聯,并通過橋式整流器接到輔助的交流電源。二次側是這樣連接的,即在輔助交流iz的一個半周波內,其中鐵芯A里磁通的交流分量與一次側直流所產生的磁通反方向,而在鐵芯B里,這兩部分磁通方向相同。在另一個半周波內,鐵芯A中,兩磁變為同相，而鐵芯B中,兩磁通變為反相?2、直流互感器工作原是 飽和電抗器的直流控制線圈成為直流互感器的;次線圈,交流工作線圈成為二次線圈。直流互感器的原理實質上是當鐵心被交直流線圈同時激勵時,直流電流的大小引起鐵芯飽和程度的改變,使交流線圈的電抗大小發生變化,交流電流及串在回路中的取樣電阻上的電壓會(huì )相應改變。當直流為被測電流時,由取樣電阻上可得到正比于直流電流的電壓。 3、直流互感器在恒流源中的應用 直流互感器在恒流源中作電流取樣裝置串在主回路中,本身

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。

  • 求助!電流電壓互感器二次接地問題

    本人近期在寫篇論文,關于接零和接地的問題,對于電流,電壓互感器二次接地點的選擇及規程規定,還有相關的一些資料都很匱乏,大家有的話給提供些,不勝感激!

  • 請教下電壓互感器有正負嗎?

    電流互感器如果是P2進線的話 ,那二次側S1和S2反反就可以了。如果是電壓互感器一次測反了話,二次側要反媽?zhuān)浚ㄒ郧岸际侨齻€(gè)互感器B相連起來接地, 這次做成了三個A相連起來接地了)

  • 如何測量或計算電壓互感器的的感抗?

    現在電壓互感器會(huì )發生鐵磁諧振是大家共同的認識,但是這里面涉及到了消諧器的匹配的問題,現在請教各位大師如何測量或計算電壓互感器的的感抗。急!!!

  • 光電式電壓互感器的特點

    光電式電壓互感器的特點:1.無飽和,高精度,線性度好。 2.體積小,重量輕,可靠性、安全性高等。3.光電互感器的采集器單元(包括電流電壓傳變和信號處理等)與電力設備的高電壓部分等電位,高低壓之間連接全部使用光纖,將一次電流電壓傳變為小電壓信號，就地轉換為數字量,通過光纖傳輸給保護、測量和監控等設備使用。

  • 電壓互感器是如何工作的呢?(圖)

    本帖最后由 北極星輸配電 于 2015-2-28 13:30 編輯 北極星輸配電網訊:電壓互感器一種特殊的變壓器,可用作測試儀表,提供繼電保護,那么電壓互感器原理是什么呢?它是怎么工作的呢?接下來我們就一起來了解一下吧~~~一、電壓互感器原理- -簡介電壓互感器,英文名稱為Potential Transformer,簡稱為PT,是一個帶鐵芯的變壓器,用于變換線路上的電壓,將高電壓按比例轉換成低電壓。可分為電磁式電壓互感器、非電磁式電壓互感器,現已成為發電廠、變電所等輸電供電系統不可缺少的一類電器。

  • 關于三相五柱式電壓互感器

    關于三相五柱式電壓互感器

    能仔細說明一下嗎?

  • 電壓互感器的一次阻抗到底是大還是小?

    看了各種資料,有的資料說要把電壓互感器理解為電壓源,一次內阻抗很小,這樣不管二次阻抗多大,測得的電壓都是準確的。又有的資料根據計算,U1I1=U2I2,又U1/U2=k,所以Z1=K2Z2,說明電壓互感器一次阻抗遠遠大于二次阻抗。到底電壓互感器的一次阻抗相比二次阻抗大還是小?

  • 10kV計量電壓互感器接線

    10kV不接地系統,計量用電壓互感器y-y接線一次側到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次側測得是相電壓還是線電壓

點擊加載更多

直流電壓互感器

直流電壓互感器專題,為您提供直流電壓互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流電壓互感器 相關的專業交流討論,更多直流電壓互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

板換式壁掛爐

燃氣壁掛爐采暖系統

亚洲视频无码不卡| 亚洲VA中文字幕| 最新久久中文字幕| 日韩欧美人妻一区二区三区| 国产日韩欧美91| 综合网在线亚洲| 国产精品99久久久久人最新消息| 开心四房| 国产精品久久久久AV蜜臀| 日韩2020无矿砖一线二线| 五月 丁香 日本| 宗合网| 国产91小视频| 男生操女生的网站| 综合三区韩| 日韩AV无码一区二区三区无码| 秋霞影院| 欧美 国产 中文 一区| 人人爽国产精品| 影音先锋男人站| 日韩人妻一区| 日韩高清无马| 国产在线拍偷自揄拍无码| 久久偷拍免费视频| 精品骚| 国产女人高潮视频在线观看| 最近免费中文字幕大全免费版视频| 日本一道本在线| 亚洲一区无码精品色偷拍| 日本色站| 色中色综合欧美| 亚洲色图欧美色| 欧美一级特黄片| 牛牛影视一区| 国产精品v日韩精品v欧美精品V| 国产一区 二区| 亚洲色大成网站WWW永久一区| 国产一产二产三精华液| 久久综合亚洲色HEZYO国产| 保德县| 精品久|