狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓交流熔斷器的合理選用

    1 高壓交流熔斷器的定義和分類 熔斷器是電力系統中過載和短路故障的保護設備。其原理是當電流超過給定值一定時間,熔化一個或幾個特殊設計配合的熔件,分斷電路的器件。它具有結構簡單、體積小、價格便宜、維護方便、保護動作可*和消除短路故障時間短等優點。其分類一般如表1所示。 表1 熔斷器分類表 分類方式 分類名稱 性能 限流式、非限流式 保護范圍 一般、后備、全范圍 熄弧方式 角壯式(大氣中熄弧)、石英砂填料、噴射式、真空等 安裝場所

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會(huì )超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs

  • 接地開關,高壓熔斷器的問題

    請教各位大俠,接地開關有什么用,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,其符號XRNP-10怎么理解?請各位大俠賜教。

  • 高壓熔斷器停電操作有何依據?

    高壓熔斷器停電操作,水平排列時,先拉中間相,后拉邊相。為什么?請各位朋友多多指教。謝謝。 高壓熔斷器停電操作,豎直排列時,先拉開上相,再拉中相,最后拉下相。為什么?請各位朋友多多指教。謝謝。

  • 關于高壓熔斷器使用的疑問

    關于高壓熔斷器使用的疑問

    在工業與民用配電設計手冊(第三版)P204有如下一段描述,請問實際使用中高壓熔斷器需要降容嗎? 根據西安熔斷器制造公司提供的資料,當三相高壓熔斷器安裝在封閉的箱體中,這時熔斷器額定電流必須減少15% 使用;對于安裝在不封閉柜體中的三相熔斷器,其額定電流必須減少10% 使用。在上述兩種情況下,當高壓熔斷器的額定電流小于20A 時可不考慮降容

  • 高壓限流器-限流熔斷器

    高壓限流器是一種特殊的限流熔斷器, 滿足不同于傳統限流熔斷器大電流的應用需求, 由 EPRI 在 1970 年代后期開發 , 1985 年推出 G&W 制造的第二代產品,4

  • 請教高壓交流控制電源的零線加熔斷器的問題

    像10KV系統中的交流控制電源的零線可以加熔斷器嗎?若可以加 為什么可以加呢?他的好處和劣處是什么? 期待高手解答, 備注:交流電源是純從外部低壓電引入的這種情況下 不考慮PT引入的這些

  • GBT 15166.5-2008 高壓交流熔斷器 第5部分

    GBT 15166.5-2008 高壓交流熔斷器 第5部分:用于電動機回路的高壓熔斷器的熔斷件選用導則

  • GB16926-2009 高壓交流負荷開關熔斷器組合電器

    GB16926-2009 高壓交流負荷開關熔斷器組合電器

    GB 16926-2009 高壓交流負荷開關 熔斷器組合電器[ 本帖最后由 yi_lian 于 2010-5-2 19:41 編輯 ]

  • GB 16926一1997交流高壓負荷開關-熔斷器組合電器

    GB 16926一1997交流高壓負荷開關-熔斷器組合電器

  • GB 15166.1-94-T 交流高壓熔斷器 術語

    GB 15166.1-94-T 交流高壓熔斷器 術語

  • 戶外交流高壓跌落式熔斷器及熔絲技術條件

    戶外交流高壓跌落式熔斷器及熔絲技術條件

  • [推薦]答hitwb:如何選擇高壓熔斷器?

    負荷開關+熔斷器組合叫作“FC”,現在很少用,要考慮最大短路電流,滿足熔絲開斷曲線:額定電流-開斷電流曲線。如果額定電流很小短路電流很大,熔絲不能滅弧會(huì )造成更大的事故,就不能用FC,如水電廠的廠用變壓器就不能用FC。熔絲的選用原則是:額定電流*裕度系數。 熔絲以開斷速度快,毫秒級別,在短路電流未達到最大值已開斷,使設備不受大電流沖擊而更好地保護設備,所以熔絲在低壓系統廣泛應用,但6KV-66KV很少使用,原因就是熔絲的選擇非常困難。 凱利公司的專利產品--高壓限流熔斷組合保護裝置(網頁:http://www.kailikeji.com/prod.asp),解決了熔絲不能滅弧的技術難題,克服了熔絲難選擇的問題,使熔絲只要按變壓器額定電流選擇。

  • 美變中高壓熔斷器的選擇

    美變中高壓熔斷器的選擇有一臺400KVA的組合變壓器,允許過載1.5倍使用3小時,請問高壓限流熔斷器熔絲該選多大,插入式熔斷器熔絲又該選多大的電流?

  • 現場高壓熔斷器燒毀的原因是什么?

    施工現場突然停電,電工打開箱變的低壓開關柜重新將開關推上,但是無法正常送電,施工現場用電為一630KVA的臨時箱變,后到現場查看發現是現場箱變上方架空的一高壓熔斷器燒毀掉下來,后查各施工單位的用電情況,均沒有故障,請問,這應該是什么原因引起的呢?

  • 探索一個高壓熔斷器的選用問題!

    SFLDJ-12KV/□A和SFLAJ-12KV/□A的高壓熔斷器分別在什么情況下選用?一個是彈簧式的,一個是彈藥式的。

  • 誤操作引起高壓熔斷器損壞

    有個問題想請教下各位老師。如果是誤操作引起變壓器高壓側RN熔斷保險爆掉,請問可以直接將其更換之嗎?所謂誤操作是:如果在由發電機供電轉為市電時未將發電機電柜空開關斷開,直接合上變壓器低壓負荷開關送電,則引起高壓熔斷器爆掉。

點擊加載更多

高壓交流熔斷器

高壓交流熔斷器專題,為您提供高壓交流熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓交流熔斷器 相關的專業交流討論,更多高壓交流熔斷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

家用熔斷器

跌落式熔斷器操作

日韩av不卡在线观看| 冰皮月饼怎么保存| 久久久久亚洲av无码专区导航 | xxx国产| 国产高清不卡无码视频| 日韩欧美人妻vα中文字幕| 国产在线综合网站| 无码午夜福利| www.潮喷| 丁香五月综合视频| 超碰青娱乐| va无码高清视频| 国产69精品久久久久久久久久| 欧美在线一区| 久夜爱爱| 招远市| 欧州高清无专砖区2021| 欧美乱久久久| 国产精成人品| 丰满少妇被猛烈高清播放| 久久精品一区二区网站| 日本—中文—欧美| 成人色av| 玖玖精品国| 性欧美激情久久久| 国产一区二区片| 粉嫩av一区二区三区| 国产日韩欧美二区| 久久久久久久毛片精品| 91激情网| 欧美在线老女人| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线| 熟女乱淫aaaa片久久| old色老头做受| 日韩v片| 亚洲一级无码AV| 久久男人精品| 日韩超高清无码视频| 国产逼| 久久无码中文字幕免费影院| 欧美亚洲精品一线|